本文章最後由 黑面 於 2010-3-18 04:05 編輯
第三章 表燈電價
一、適用範圍:
(一)住宅之用電。
(二)其他非生產性質用電場所之電燈、小型器具及動力,合
計容量未滿100瓩者。
(三)低壓供電生產性質用電場所之附帶電燈及小型器具。
二、供電方式:
以交流60赫,單相二線式110或220伏特,單相三線式
110/220伏特,三相三線式220伏特或三相四線式220/380
伏特供電,但每戶概以單一方式供電。
(請注意, 這裡所談的幾線式都不含安全接地)
以 下圖 說明
左邊Delta接法是三相三線式, 三線指的是三角形的三個(火線)端點.
三相三線式220伏特供電, Delta方式, 而任意兩個(火線)端點間的電壓是220伏特.
右邊Y接法是三相四線式, 四線指的是三個(火線)端點+中間的共同點(中性線)
三相四線式220/380伏特供電, Y方式, 任何一個(火線)端點到中間的共同點(中性線)的電壓是220伏特, 而任意兩個(火線)端點間的電壓是380伏特(不是440, 因為有相位差120度的關係, 所以是380) .
單相二線式110或220伏特供電
指的是在變壓器二次側, 一端接地作中性線, 另一端就是110或220伏特的單相供電方式, 早期都是單相二線式110伏特.
單相三線式110/220伏特
簡單來講, 就是從變壓器二次側的單相二線式的220伏特,改取中間抽頭作中性線, 以得到一迴路的220以及兩回路的110, 以因應廚房用電的增加以及冷氣機的普及的較大電力需求.
請參考
單相三線、三相三線、三相四線
單相三線是一般住家配電用的220V/110V共用的供電方式,共有三條線. 兩條是火線一條是中線,那兩條火線是220V. 將兩條火線中任何一條加上中線就是110V.所以220V只有一個迴路而110V有兩個迴路
三相三線 是三條線都是火線也就是都有電的 記號是3-220V代表有三種不同的相數R.S.T.,一般都是三相220V大部分使用在工業上.如果要用110V則需要加裝變壓器
三相四線則是三條火線加一條中線. 現台電都以380V/220V供電,如要110V的電壓一樣要加裝變壓器.
要如何區分 從分戶開關箱的總開關來判斷-單相三線式總開關是2P的NFB(無熔絲開關)加一條中性線的銅板端子
三相三線的總開關是3P的NFB,沒有中性線.最多是有一條接地線(綠色)
三相四線的總開關是3P的NFB加一條中性線的銅板端子
除目視判斷之外還是要用電表較確定
單相三線式:2火線+1中性線,2火線之間是相位差180度的220V交流電,任一火線與中性線之間是110V。
三相三線式:3火線無中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組220V交流電壓。
三相四線式:3火線+1中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組380V或與中性線一起提供三組220V。
單相三線式通常用在家庭供電,有較大電力需求時可以申請三相供電,但110V部分必須自備變壓器。
早期低壓動力用電都是以三相三線式為主,由於沒有中性線某些使用場合有安全疑慮,大約從10幾年前新建廠房或辦公大樓已改為三相四線式供電,在使用 220V時有了中性線,所以照明配電直接用220V,可以減低自備變壓器的容量與損耗。
[ http://www.yase.com.tw/thread-1545-1-1.html 本帖最後由 鳳凰鳴 於 2009-5-11 23:36 編輯 ]
另請參考
Delta的變體,三相四線 請參考http://www.sanlien.com.tw/ad/san ... ILE/NO.70-24-26.pdf裡頭的圖二及說明.
四條線路就可分別提供 三相三線 220V 及 單相三線 110/220V 給用戶
這是台電在市電上很普遍的供電方式
http://tw.myblog.yahoo.com/yuisa ... amp;page=1&sc=1
一般的220V電器,大多是單相的,選擇單相三線式110/220伏特就夠了. 除非您的馬達是三相馬達, 否則不需要選用三相220的供電方式.