- 註冊時間
- 2011-5-11
- 最後登錄
- 2013-5-12
- 在線時間
- 305 小時
- 閱讀權限
- 90
- 積分
- 5413
- 帖子
- 271
- 精華
- 0
- UID
- 16134
|
應是小弟沒說清楚,中繼風機有設計規劃目前還沒裝,但是試運轉時(目前)4個樓層只選擇開放1F&4F室內出風口,有試過4風口全開,因為電動可調風門還沒進來,因路徑差異導致越高樓層越分不到風壓,這問題等中繼風機及電動 ...
channayang 發表於 2013-4-8 19:21
沒中繼風機?那還是沒影響問題的本質。1-4F的配風管總壓損,能有40mmAq就很大了。您的高壓送風機的工作狀態我算過,有一部分壓損分給了不織布濾網,因此地冷風管入口只有180mmAq左右的正壓,即使加上40mmAq,結果還是很小。
我比較懷疑的是為何4F分不到風?這種事未免太離奇!現在的正統配風管設計,都是採用等摩擦法,主配風管的截面積最大,沿著配風路徑,每從主配風管分出去一根支管,主配風管的截面積就縮減一部分,像這樣的截面積遞減行為,會一直延續到最後一根末端支管為止。用等摩擦法設計配風管,就算不安裝支管風門,各樓層出風口的風量也會差不多大。
電控風門(推薦Belimo廠牌,響應好,扭力大,安靜省電)的話,想必是買4個,請建立控制邏輯,以實現最省能的DIY控制。請務必了解,我只是怕您走了歪路又沒弄好,並不是小看您,千萬別誤會。
首先建立控制模式表,例如若只有1F使用,就是0001;若1/2/3F都用,只有4F不用,就是0111,以此類推,4層樓有2^4=16種控制模式。接著對應控制模式表,建立風門門位角度表(把控制模式表中的1拿掉,改填風門門位角度),這樣就不會亂掉。請記住,若有N層樓要使用冷氣,則只需要調整(N-1)個風門,以及高壓送風機的變頻電源頻率。這樣一來,相當於以N個方程式解N個未知數(N-1個風門角度,以及1個電源頻率),對應每一控制模式,您會得到漂亮的唯一解。
控制電路可買可程式控制器(配線較樸素簡潔,操作也容易)寫階梯圖程式,也可以用全手動面板個別設定風門控制電壓/電流,無論如何,有了控制模式/風門門位角度表,任何調整都是一步到位,省時省力又準確。 |
|
同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。
|
|
|
|