jasanlin 發表於 2015-3-3 14:04
"巷子裡"的人說的沒錯,鋼構最主要的是輕結構,我的鋼構這樣做應該還好吧!只有一樓板是用鋼承板加點焊鋼 ...
因沒有型鋼斷面及強度資料,簡單取單根樑並採簡支樑模式計算,首先假設樓板載重為均佈載重w=400kg/m2=0.4t/m2 (沒記錯的話是圖書館的水準),跨距(假設為12m平均分為4格)l=12/4=3m,再假設樑承擔左右各半格樓板均佈載重,則樑中央最大彎矩M=(0.4*1.5*2)*3*3/8=1.35 t-m,最大剪力在樑端V=(0.4*1.5*2)*3/2=1.8 t,以上為樑最大剪力及彎矩處整個斷面所需承擔的力量,而斷面內的最大應力需有斷面資料才能得知,但以H200*100來說在理想狀況下應該沒問題,另外支撐假設分擔四周每格四分之一樓板的均佈載重,故支撐需承擔p=(0.4*3*3/4)*4=3.6 t,同樣的無斷面資料無法得知斷面所受應力,再來就是基礎承載力的問題,假設基礎面積A=0.6m*0.6m那麼基礎所受的壓力為3.6/(0.6*0.6)=10 t/m2 =1kg/cm2 ,這部分沒有土壤試驗數據無法驗算承載力是否足夠.以上非常簡化的計算提供參考! |
-