66# william8864
~~~威大ㄟ
太陽能系統!就依配件組搭配使用就可以!
而蓄電池需要比電磁閥的消耗功率的min/x5以上的蓄電容量
如..3W=3(W)/12(dc/v)=0.25mA/H
0.25*5=1.25A/H(小時)的電池容量可連續使用5小 ...
rdmigo 發表於 2011-4-25 21:22
終於回過神來再仔細把MIGO大大寫的內容核計一下.... 有幾個問題請教:
1. 根據電功率公式 P=VI=V^2/R=I^2R, 剛電磁閥廠商報規格來了, 工作電流電壓是2.4A/12V, 也就是28.8W的電磁閥(此處得出的單位應該是A/H不是 mA/H?). 每天工作兩個小時, 所需耗用的電量是 2.4A/H*2=4.8A. 而系統配置電池規格是12DCV-7.2AH, 應該是綽綽有餘.
2. 再分析10W 的太陽能電池組可以產出14.4V的電壓對電池充電, 以一個小時可充的電量是 10w/14.4dcv=0.694A/H(MAX), 若以每天可充電工作時間6個小時計, 一天下來的總充電量是:0.694A/H*6H=4.14A, 約略小於所耗的電量. 也就是說無法提供給額外的照明之用.
3. 所以, 若要提供額外的照明用電, 就必須再並聯一片太陽能板, 增加充電量, 即 10w/14.4dcv*2=1.38A/H(MAX charging), 電池再換個大號的 , 這樣應該夠用了.
4. 若以水流動的原理 - 從高壓往低壓流動, 此系統原設計雖然有『異管同流』但是再進入控制單元以前都是屬於高壓區, 過了兩個控制單元之後是低壓區, 故應該可行…. |
|
優跑於山林之間, 耕種於頂山之下.
|
|
|
|