樓主: 照像機
打印 上一主題 下一主題

對流換氣雨水回收節能環保綠屋-2015-虎尾 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

81#
發表於 2016-5-29 20:08:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
m9251708 發表於 2016-5-29 13:44
請問照大
1.雨水回收的設計若在有淹水過或地勢低漥的地區如何解決?
2.一樓若使用alc加隔熱板的方式遇到淹 ...

1.雨水回收的設計若在有淹水過或地勢低漥的地區如何解決?

應該 跟淹不淹水 無關 而是在高程的規畫有關係 舉例來說 地板完成面(FL)是正(+)50公分 回收水池的溢水口會做在

FL+20 如此水庫就不會有溢水的問題 但是若為地勢低怕淹水 那房子的完成高度 要高過該地區的淹水線



2.一樓若使用alc加隔熱板的方式遇到淹水會造成內部積水或損壞嗎?

ALC 淹水是不怕的 但有幾樣會損壞    油漆脫落 壁面骨架生鏽(但是可以拆除單面除鏽再鎖新的複合材) 或重新施做

所以也是要以不淹水的高程來設計規畫 日本 311海嘯 日式鋼構的房子 都在漂流

使用道具 舉報

Rank: 1

82#
發表於 2016-5-29 23:22:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照像機 發表於 2016-5-29 20:08
1.雨水回收的設計若在有淹水過或地勢低漥的地區如何解決?

應該 跟淹不淹水 無關 而是在高程的規畫有關 ...

感謝照大的回答,因為是新手所以可能問題問得不是很周詳,抱歉!
但還是想進一步了解,所以:
1.怕淹水地區就是要先地基墊高,這樣雨水回收池就不會被淹水淹過嗎?
2.對另一篇主題中的空心磚+鋼構,也強調節能的建築方式,依照大的工程經驗看法如何呢?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

83#
發表於 2016-5-30 07:22:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
m9251708 發表於 2016-5-29 23:22
感謝照大的回答,因為是新手所以可能問題問得不是很周詳,抱歉!
但還是想進一步了解,所以:
1.怕淹水地區就 ...

1.怕淹水地區就是要先地基墊高,這樣雨水回收池就不會被淹水淹過嗎?

是的 虎尾的建物 就是淹過 大地(GL)  超過60公分 所以現在的完成高度是 GL+80



2.對另一篇主題中的空心磚+鋼構,也強調節能的建築方式,依照大的工程經驗看法如何呢?

各家工法都有其特色 所以 我不宜提出看法 要您自個兒去做功課及比較

使用道具 舉報

Rank: 1

84#
發表於 2016-5-31 09:01:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
robertwoooo 發表於 2016-5-27 11:17
真的嗎?? 有機會??? 謝謝您!!

照大: 小弟有在您的email問一些問題,您可以有空回給小弟嗎?


謝謝您!!

[img][/img]

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

85#
發表於 2016-5-31 18:30:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
robertwoooo 發表於 2016-5-31 09:01
照大: 小弟有在您的email問一些問題,您可以有空回給小弟嗎?

已回了 早上八點

使用道具 舉報

Rank: 1

86#
發表於 2016-5-31 22:28:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照像機 發表於 2016-5-30 07:22
1.怕淹水地區就是要先地基墊高,這樣雨水回收池就不會被淹水淹過嗎?

是的 虎尾的建物 就是淹過 大地(GL ...

謝謝照大,我大致了解!
若有機會,第二個問題還是想私下請教,因為真的有想要買地蓋屋,想要多了解!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

87#
發表於 2016-7-24 22:38:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請教照大:
環保節能屋如果通風良好,那冬天的時候會不會變得特別冷?謝謝!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

88#
發表於 2016-7-25 08:15:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ku6266 發表於 2016-7-24 22:38
請教照大:
環保節能屋如果通風良好,那冬天的時候會不會變得特別冷?謝謝!


通風是分為兩種透氣法 自然通風及強制排風 都可以把中空牆及屋脊的熱 排出 若要經由室內通風對流 則微開活動擺葉窗

就會使得室內達到對流 反之 緊閉對流窗 只有 中空牆及屋脊在產生對流排出熱氣

所以 我的工法是2*2的變化組合 對流換氣工法  


不會特別冷 跟一般常態工法房子一樣 但是若用第四代工法的內牆板 加天花板隔熱保溫建材 則會提升 保溫效果

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

89#
發表於 2016-9-17 17:35:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 野菜君 於 2016-9-18 01:20 編輯
js818av 發表於 2015-5-12 22:57
所以要作天花板,遮避明管部份,哦,我終於看懂了
謝謝!


請問照大~
如果不作天花板(僅是遮蔽明管之用)~走明管的倉庫風呢?還是照大天花板另有用處呢?(其實是方便維修拉~然後不介意上面的明管,有說塗點黑色漆與下方牆壁磁磚區隔開)
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

90#
發表於 2016-9-17 17:57:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這篇看到一半發現~
條件跟台南中意的的建地很像(將我之前的概念給明確、明細化,我僅有初略的構思,這個幾乎可以套用或是局部修改成縮小版耶!)
只不過地坪小了許多
1

查看全部評分

使用道具 舉報