找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 14103|回復: 15

有關於裝設加壓馬達的功率問題

[複製鏈接]

402

主題

6588

回帖

9萬

積分

新手上路

積分
97958
發表於 2011-5-8 23:01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果距離水塔50公尺..要使用1個加壓馬達..
供應瞬熱式電熱水器使用..
或是供應一個水龍頭接出去橡皮管澆花..
該用半馬力..或是1馬力的..
怕1馬力的太強..會造成用水的熱水器或是馬桶的進水零件就容易故障..
半馬力的又怕會不夠壓力..
請懂的朋友指點一下迷津..

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460856
發表於 2011-5-9 06:54:44 | 顯示全部樓層
1# taiwanbigmary

可以買恆壓式的加壓馬達比較沒有這個問題。一般電子恆壓式的壓力是在每平方公分2.2公斤,覺得還好咧...如果是只供電熱水器或是灑水時使用,用1/4的就可以了。

平流送水壓力損失有限。主要是掦程(高程)的送水會有很明顯的壓力損失,關鍵在送水的方式是向下、平流還是向上送水的差異吧!另外水管管徑會影響到送水量的大小,加壓馬達端用大口徑的比較伐算。

如果想要自己可以調整更低的壓力的話,可以利用一般的順水流式抽水馬達(粉便宜),將水旁通經一個RO用的儲水桶,在RO桶上加上壓力開關來控制抽水馬達的啟閉,那麼可以微調到想要的壓力值了...這樣作法出來的跟市售有壓力桶的加壓馬達效果差不多,同樣有馬達走走停停的情形,惟一的好處是可以調整壓力的範圍大一點以及RO桶畢竟比傳統型加壓馬達上方的壓力桶大得太多了,所以在水用水的狀況時,啟閉的狀況沒有那麼嚴重。

評分

參與人數 1威望 +2 收起 理由
Miapo + 2

查看全部評分

17

主題

2744

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13859
發表於 2011-5-9 08:07:18 | 顯示全部樓層
錢花下去,裝變頻式加壓馬達更沒啟動頻繁的問題。

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460856
發表於 2011-5-9 12:23:25 | 顯示全部樓層
3# nenghsin

老大是好野人,問過,然後想說家裡不可能四個浴室同時洗澡,所以...錢省下來了...

17

主題

2744

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13859
發表於 2011-5-9 12:48:15 | 顯示全部樓層
還好啦!少去吃ㄧ頓飯就有了,好像也沒貴到那裡去,況且網路發達,還能問到賣水電材料的賣家,四分之一馬的變頻馬達一顆多少錢,就知道水電裝修商說的價格是否價錢誇大了。

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460856
發表於 2011-5-9 13:42:08 | 顯示全部樓層
5# nenghsin

越說越表示老大是好野人,四年前問時,好像是兩萬多的樣子...偶沒有那一餐吃那麼好的過啦...

402

主題

6588

回帖

9萬

積分

新手上路

積分
97958
 樓主| 發表於 2011-5-9 23:05:01 | 顯示全部樓層
2# smhu
謝謝您提供幫忙意見..不是經費的問題..
現在是因為原就有一個0.5碼的木川加壓馬達..是亮黑外殼..比較安靜和穩定的那種..
但是在30到50公尺遠是接水管澆花..不一會兒.約略15分鐘吧..就覺得有氣無力的水柱..
想說專接一個到50公尺遠距離..可以澆花和沖澡吧..
如果回頭去接1/4馬力的..不就更差了嗎..
我家2 HOME的不是接自來水公司的系統..沒有順流的情形..

17

主題

2744

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13859
發表於 2011-5-10 01:02:54 | 顯示全部樓層
前兩項能參考一下,沒那麼貴啦!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265

有氣無力是管路的問題,還是水源補充來不及,需要了解一下。

0

主題

5

回帖

4

積分

新手上路

積分
4
發表於 2011-5-11 22:17:01 | 顯示全部樓層
您好

根據您的問題,我提供以下的建議給您:
(一)水塔出水管走平面50公尺接一個加壓馬達,送平面或往下供應澆花、電熱水器、馬桶等用途,建議選用1/2HP的加壓馬達即可,如果以上的器具會同時使用,就建議使用1HP變頻的加壓馬達。
(二)正確的裝配方式:建議於水塔出水管立即接一加壓馬達(可選用1HP變頻式的加壓馬達,出廠設定的最大壓力為3KG,而壓力可自行下修到2KG,可視您使用狀況設定)。
(三)使用1HP變頻的加壓馬達,不會造成熱水器或是馬桶的進水器故障。

另外,您提到0.5碼的木川加壓馬達..約略15分鐘吧..就覺得有氣無力的水柱..,請確認是否為水源不足所造成的,否則用更大馬力的加壓機更容易發生同樣問題!

歡迎來我們部落格詢問其他問題^^
Dr. Walrus 泵浦資訊站: http://tw.myblog.yahoo.com/walrus.dajing

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
smhu + 4

查看全部評分

402

主題

6588

回帖

9萬

積分

新手上路

積分
97958
 樓主| 發表於 2011-5-11 23:54:22 | 顯示全部樓層
9# Walrus
謝謝您ㄋㄟ..看了您的分析..我有了比較清楚的概念..跟水電師討論時應該思考會清楚一些..貴公司產品也是滿精良的..

本版積分規則