有請水電達人,幫忙解惑

小弟要用攪拌機發酵作菌,發酵完後,要用抽水機抽發酵菌施肥果樹
因此用電先後順序為:
1.攪拌機(約1安培左右)
2.九如SP500H抽水機

目前小弟自製一條白扁線(2 X 1.6mm)延長線,長度忘了多長
想用電時再插下圖的插座


而這個插座,原先已插電用一台中型冰箱,而這插座電線是接下圖這個電座20A(不來呷??電閘??)


攪拌機與抽水馬達插這個自製的延長線


附上九如SP500H抽水機


請教水電達人,這樣的電源線夠力嗎?可以用嗎?(攪拌機+冰箱;抽水機+冰箱)
因地點離家裡有點距離無法隨時再那顧
怕攪拌機一直運作,或抽水機運作而走火

有勞水電達人批評指教
感恩

1

主題

22

回帖

16

積分

新手上路

積分
16
發表於 2013-1-23 21:27:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 olivehsu 於 2013-1-23 21:32 編輯

抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13<20
不放心的話,建議線徑換成2*2.0mm
建議不要三個同時一起使用,就絕對安全。 1# tbs

48

主題

312

回帖

2048

積分

高級會員

積分
2048
發表於 2013-1-23 21:35:59 | 顯示全部樓層
距離也是問題,太長不好

55

主題

448

回帖

9828

積分

遊客

積分
9828
 樓主| 發表於 2013-1-23 22:05:07 | 顯示全部樓層
抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13
olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27


謝謝olivehsu大大指教
請教抽水馬達為何算8.6A呢?
攪拌機、抽水馬達、冰箱不會同時運作,
固定用電是冰箱,因此會是『攪拌機+冰箱』或者是『抽水馬達+冰箱』
另請教2*2.0安培數是?

55

主題

448

回帖

9828

積分

遊客

積分
9828
 樓主| 發表於 2013-1-23 22:08:13 | 顯示全部樓層
距離也是問題,太長不好
padouva 發表於 2013-1-23 21:35


感恩padouva大大提醒
2*1.6mm白扁線長度待小弟量過之後,再來請教大大們

感恩各位指教
祝 各位喜樂平安

16

主題

213

回帖

2416

積分

高級會員

積分
2416
發表於 2013-1-23 22:37:03 | 顯示全部樓層
抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13
olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27

照公式算是ok但有兩件事不要忽略
一抽水馬達攪拌機冰箱都有瞬間啟動電流的問題這點是計算用電安全不可忽略的另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座能使用無容絲開關最好
二電線配線的距離是很重要的配線距離過長會產生壓降的問題壓降產生電線的安全電流就降低器具使用電壓越大電流安培數越小可參考照片中馬達標示牌的說明110v及220v的安全電流是差距很大安培數大小是決定使用電線線徑大小的依據

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!

查看全部評分

不會拿鋤頭的農夫

55

主題

448

回帖

9828

積分

遊客

積分
9828
 樓主| 發表於 2013-1-24 20:13:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tbs 於 2013-1-24 22:01 編輯
照公式算是ok但有兩件事不要忽略
一抽水馬達攪拌機冰箱都有瞬間啟動電流的問題這點是計算用電安全不可忽略的另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座能使用無容絲開關最好
二電線配線的距離是很重要的 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-23 22:37


感謝 山中鋤頭熱心解說

如另外拉一電源線和下圖箭頭所指地方,共用那無容絲開關,這樣可行嗎?

還是電源線一條接50A另一條接20A
(原先2*1.66mm白扁線留給攪拌機用,與冰箱共用電插座)

今天忙完抽空去量了距離,白扁線長度為7米,不知這樣OK嗎?

謝謝各位大大們熱心指導

16

主題

213

回帖

2416

積分

高級會員

積分
2416
發表於 2013-1-24 22:36:50 | 顯示全部樓層
共用無熔絲開關OK但就如所標示要接在20A的負載側7M算是短的很安全看照片您的開關是2P的如果是110V電源小小建議有機會可改成1P的因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用線徑的大小有一定的安全電流( 可上網查一下線徑安全電流 )開關的設置要與線徑的安全電流匹配如果是1.6mm的線原則上是使用15A的無容絲開關如此一來有過載時開關才會過載跳脫配線的距離如是2.0mm線徑(含)以下超過50M電壓降問就要注意曾經目睹用2.0mm的電線當臨時電源線(70M)的距離使用電鋸不到10秒整條電線瞬間閃燃用電安全不可不慎
不會拿鋤頭的農夫

15

主題

927

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10012
發表於 2013-1-24 22:46:08 | 顯示全部樓層
新挖的井.各裝2/1p及10p兩個深水馬達..10p單獨一個電箱.那天抽6小時後,打開電箱要關閉時,感覺得到熱熱的溫度,觸摸開關及無熔絲開關.明顯的溫差...請較這是正常的嗎?挖井老闆說是正常,因為電流在走會產生溫度,..但還是怕怕的.要如何得知是在範圍內..因為是外行,也不知要怎麼問?

55

主題

448

回帖

9828

積分

遊客

積分
9828
 樓主| 發表於 2013-1-27 00:37:15 | 顯示全部樓層
共用無熔絲開關OK但就如所標示要接在20A的負載側7M算是短的很安全看照片您的開關是2P的如果是110V電源小小建議有機會可改成1P的因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用線徑的大小有一定的安全電流( 可上網查一 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-24 22:36


感謝山中鋤頭達人解說

今天去B&Q找1P無鎔絲開關,上下各只有一個螺絲可以鎖,請教1P的應如何接2條線呢?
也順便看了白扁線看了2*2.0MM和電覽的價格每米只差1塊,是否買電覽更安全?(因線徑更厚,每芯有更多銅線)

提外話,依大師指示GOOGLE線徑安全電流找得資料,也google白扁線得知SPEAKER WIRE
看了家裡的電線竟然也有SPEAKER WIRE的白扁線,實在怕怕的