關於即熱式電熱水器的配線問題
我想很多人,可能會有向我一樣的需求,也想要自己DIY ,但 DIY 要考量 安全性問題.

目前有找到一篇很實用的文章,供大家參考

http://www.mobile01.com/topicdet ... 317&m=f&p=1

評分

參與人數 6威望 +55 收起 理由
Ryan + 10 好參考
jim7744256 + 6
陳青 + 20
sjju + 5 Good!
拓荒者 + 6 受教了!
CK + 8 實用

查看全部評分

31

主題

1094

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13719
發表於 2013-1-26 19:58:25 | 顯示全部樓層
即熱式電熱水器要求的是短時間的電流量,先看一下你所選的電熱水器需要多大的電流來選擇要用多大線徑的電線,一般會用到8mm的電線,另外加裝漏電斷路器(請選用日製品牌)和確實的接地,真正的接地是要接到埋在地底下的銅板或是銅棒,這樣可以確保電熱器因破損有漏電的危險時電流可以流向大地,當然漏電斷路器可以保護你,但是漏電斷路器也有反映時間

其實我本人不太想使用電熱水器,因為台灣對電工法規的執行並不是很確實,想一想,家裡的插座有幾個是真正的三孔插座

評分

參與人數 2威望 +17 收起 理由
照像機 + 12
sjju + 5 Good!

查看全部評分

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2013-1-26 20:15:08 | 顯示全部樓層
1# 2home

即熱式電熱水器之最大電流為 45 A,最好使用 8 mm2 的電線,且一定得使用50A 的 Breaker!如果進水溫度很低、水流量又不小時,則出口熱水溫度可能無法很高!

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
CK + 6

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

44

主題

704

回帖

2萬

積分

新手上路

微風閑谷

積分
24696
發表於 2013-1-26 21:31:21 | 顯示全部樓層
3# sjju
看來如果可以有別的選擇, 即熱式電熱水器似乎應列為最後選項.

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!

查看全部評分

48

主題

312

回帖

2048

積分

高級會員

積分
2048
發表於 2013-1-26 21:34:52 | 顯示全部樓層
用個12加崙的儲熱式電熱水器應該也不錯

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!

查看全部評分

2592

主題

2萬

回帖

35萬

積分

新手上路

積分
350518
發表於 2013-1-26 22:18:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2013-1-26 22:21 編輯

我的2HOME用這一支,還不錯用,又便宜:
http://taipei.kijiji.com.tw/c-Ho ... --W0QQAdIdZ76551589



無諍三昧,斯為第一。

4990

主題

1萬

回帖

2萬

積分

管理員

積分
24361
 樓主| 發表於 2013-1-26 22:35:15 | 顯示全部樓層
剛查了一下最普通 的 8mm 3C 的電纜線,一公尺90元,也就是如果要拉80公尺,就要7200元了.

http://goods.ruten.com.tw/item/qa?11090205774704#qna

最好是用3C 線,這樣有接地,還可以拉出 110V 的電來用.

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!

查看全部評分

135

主題

2753

回帖

5萬

積分

新手上路

服務.第一

積分
53302
發表於 2013-1-26 22:45:49 | 顯示全部樓層
7# 2home
關於80公尺.您可能要請教水電師傅喔!

我用14mm平方的線拉30公尺.水電師傅就建議考慮電壓降的問題.

建議我用22mm平方的線取代.

評分

參與人數 2威望 +38 收起 理由
2home + 30
黑色的大鳥 + 8

查看全部評分

4990

主題

1萬

回帖

2萬

積分

管理員

積分
24361
 樓主| 發表於 2013-1-26 22:51:40 | 顯示全部樓層
哇 ! 22mm 很貴哦! 看來以後蓋房子要離電線桿近一點!

7# 2home
關於80公尺.您可能要請教水電師傅喔!

我用14mm平方的線拉30公尺.水電師傅就建議考慮電壓降的問題.

建議我用22mm平方的線取代.
ey5701 發表於 2013-1-26 22:45

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
ey5701 + 8

查看全部評分

135

主題

2753

回帖

5萬

積分

新手上路

服務.第一

積分
53302
發表於 2013-1-26 23:17:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ey5701 於 2013-1-27 21:46 編輯

9# 2home

看來您是個節儉的人 me too

節儉是美得喔!

本版積分規則