發表於 2014-6-18 13:09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝大家指導如何監工,後續希望有問題的地方,各位大大能鼎力相助,先謝謝大家!!!


地坪綁鐵,3#下層鐵距地3.5cm,上下層鐵距6.4cm,RC總厚度15cm
感謝大大指導,不採用鐵工建議之4#單層,以利配管,現場的水電工都沒抱怨難配管,



地坪綁鐵中



間距32cm,大於30cm,鐵工笑說我挑縫大的照



間距32.8cm警告別太散



強及弱電箱位置



管線經過處加高,避免灌漿壓迫配管,自己趁鐵工休息時當小工,拼命墊高. 若採用鐵工建議之4#單層,配管不是被鐵壓就是被灌漿壓迫



上下層鐵搭接都在樑側1/4處,這對嗎?請大大明示!!!    另問樓板之上下層鐵搭接應為何 ? 做樓板時才可盯著鐵工



熱水管有包管



繫筋135度彎成180度,握力好,贊?鐵工,鐵工說135度,還要量量看,彎成180度,目測就可,加工快,收回贊許r
TWSSF280 是那家的鐵?請大大明示!!! 我合約寫海光(HK)



洗地樑,等灌漿



灌漿至紅膠帶處,15CM厚



想省9000元(PUMP車6000元+土尾3000元)的包商,自己在推漿


合約訂定混凝土為純水泥,但水電工敲一些地樑,以利配管,發現混凝土有灰灰藍藍,經反應,包商及混凝土課長在我聽不到的範圍討論後,告訴我是沙的顏色或是沙本來含的灰,怪的是,這兩位頓時怪怪的,想拿去送驗,?請大大明示是送去試體測試那裡嗎?他會出示和純水泥成份的比對表嗎?  大約多少錢.
包商當初告訴我用純水泥,要加100元,我答應,如檢驗出有加灰,要如何求償??請大大明示!!!



評分

參與人數 6威望 +72 收起 理由
open808 + 20 感謝分享,就讚喔!
移民 + 4
LKK46 + 8 太棒了!
Vicky + 8 感謝分享建屋過程。
candy01 + 20 太棒了!
872f457f + 12 很仔細分享照片~加油!

查看全部評分

23

主題

270

回帖

1595

積分

高級會員

積分
1595
 樓主| 發表於 2014-6-18 13:14:21 | 顯示全部樓層

混凝土近照,顏色真的很怪,請問大大純水泥是啥顏色?

19

主題

248

回帖

724

積分

中級會員

積分
724
發表於 2014-6-18 13:22:52 | 顯示全部樓層
真要小心監工,多問多學才是上策

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2014-6-18 14:16:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 872f457f 於 2014-6-18 14:19 編輯

如對混凝土強度有問題
灌混凝土就要求廠商現場製作"混凝土抗壓試體"
至少3顆(D=15cm,H=30cm)
養護後就可以送試驗室做抗壓強度試驗報告
要得到正確數據混凝土抗壓試體要自己保管及送驗


若沒現場製作"混凝土抗壓試體"
也可以現場找一處鑽心"混凝土抗壓試體"
送試驗室做抗壓強度試驗報告
若混凝土抗壓強度數據有問題
才能跟廠商談接下來問題
若沒強度數據問題自己也安心

當然與包商還是要建立正常的互信基礎
後續才能順利進行工項~!



混凝土抗壓試體D=15cm,H=30cm

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
鳥迷 + 4 我很贊同

查看全部評分

0

主題

352

回帖

4295

積分

金牌會員

積分
4295
發表於 2014-6-18 23:04:48 | 顯示全部樓層
若圖說未註明樓板鋼筋搭接位置,那麼大原則就是避免在拉力區搭接,一般下層筋在靠近樑側四分之一跨距範圍內搭接,而上層筋則在版中央二分之一跨距範圍內搭接,另外混凝土是否添加飛灰,可從混凝土剛從預拌車卸料出來的顏色初步判斷,若顏色有點黑,那麼應該有添加飛灰(除非預拌廠用的是西螺砂),若澆置完成後,混凝土產生浮水,浮水表面出現黑黑的漂浮物,那八成肯定加了飛灰.

30

主題

688

回帖

5253

積分

遊客

積分
5253
發表於 2014-6-19 19:54:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hohohuang 於 2014-6-19 20:08 編輯

混凝土材料看起來也怪怪的要小心處理
你這工地真的蠻厲害的,迄今還沒有看到任何比較能放心的工班..

這情況我認為這不是小心監工可以處理的程度
如果你無法跟目前的包商解約
建議你花錢找個專業監工幫你看

很多情況要夠專業才能夠當場處理
沒有當場處理很可能就變成難以處理或者無法處理

譬如你有拍照很好,拍照提出問題很好
但是你貼到網路上在等回應,工地卻早灌漿完成了

有空翻翻別人的文章
其中有些心得可以記取,有些前車之鑑可以避免
施工中

6

主題

47

回帖

301

積分

註冊會員

積分
301
發表於 2014-6-19 21:05:35 | 顯示全部樓層
一般混擬土絕不可能是純水泥
水泥+砂+級配礫石才是混擬土!!
磅數越高~水泥比例越高!!
圖中看到有顏色的小粒體
應該是級配礫石吧
但是顏色上倒是無解
一般礫石是灰色小粒體
大小約2公分不規則狀!!


23

主題

270

回帖

1595

積分

高級會員

積分
1595
 樓主| 發表於 2014-6-21 12:11:33 | 顯示全部樓層
872f457f 發表於 2014-6-18 14:16
如對混凝土強度有問題
灌混凝土就要求廠商現場製作"混凝土抗壓試體"
至少3顆(D=15cm,H=30cm)

什麼時候要做混凝土抗壓試體? 是只要有灌混凝土,就可要求做嗎?做混凝土抗壓試體誰付款?
包工沒通知我什麼時候要做混凝土抗壓試體,混凝土廠課長至現場看灌地坪需多少混凝土時,問她這問題,她說灌樓板在做,把這話拿去問人,回答是"地坪不是1樓樓板嗎?",騙很大!
請大大告訴我什麼時候可要求做混凝土抗壓試體? 做這要付款嗎?
到實驗室做混凝土抗壓試驗是誰付款?

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2014-6-21 21:44:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 872f457f 於 2014-6-21 21:46 編輯
greenhome 發表於 2014-6-21 12:11
什麼時候要做混凝土抗壓試體? 是只要有灌混凝土,就可要求做嗎?做混凝土抗壓試體誰付款?
包工沒通知我什麼 ...


作混凝土試體是灌漿前事先預告包商要作試體
到灌漿時混凝土廠就會派出品管人員
作三種現場試驗
1.混凝土試體製作(及貼簽名條)
2.混凝土氯離子含量(俗稱:海砂屋測試)
3.坍度試驗(測含水量及工作度)
都要照相留檔
上述現場試驗是混凝土廠要吸收的費用
但如果叫料數量太少
一般業主也不會勉強每次作上述試驗
多少是數量太少很主觀
我認為每次數量少於30m3就算少
但灌樑版柱牆一定要作上述項目
另外抗壓試驗費用是何人付費
如果合約項目有列入當然是包商付
如沒列入協調看看包商願意付否?
不然就要自己付費

19

主題

259

回帖

894

積分

中級會員

積分
894
發表於 2014-6-21 22:47:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 茶葉 於 2014-6-21 22:50 編輯

樓板鋼筋角落.開口旁及窗框記得叫鐵工加45度補強筋
繫筋135度彎成180度    要交錯嘔

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-23 07:50 , Processed in 0.064534 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表