其實水冷式空調已經行之有年,國外居住時已經使用過。那是在乾燥地區以霧化水蒸發冷卻,再將冷卻水導入室內由風扇吹出。有點熱泵原理。
我想請教各位意見的"水冷式"原理簡單許多,簡單的說是水流式降溫設施的效率、耐用度、漏水等意見。
先說明一下背景。花蓮監獄旁有一條引自山泉的灌溉水渠,一路東行可遠至光華,最後並流(木瓜溪)入海。這灌溉泉水溫度低,夏天勞動後,午後泡腳,舒適無可比擬。不過因為是灌溉水,濁度與農業污染難以控制。雨季時,還稱不上黃河,但也不見才30-50公分深的底。
這渠道經過我的地邊,我的想法是簡易的截流(但不竭流)冷水,以粗網簡易的過濾較大懸浮物,然後以低負載幫浦以低流速打入不鏽鋼/白鐵管。白鐵管會以定間距分佈屋頂,東曬牆內以降低日曬影響,建造另一種型態的能原利用。水最後流回溝渠或定點灌溉。
問題
1、漏水。水管老化漏水易造成其他的水害??
2、水管賭塞。
3、經費?太貴?還是有簡化方案可以達到相同效率?例如直接噴灑屋頂?但噴灑後水又滴回房屋週邊,溼度高,不太理想。
各位意見如何?

0

主題

3

回帖

3

積分

新手上路

積分
3
發表於 2008-7-23 22:46:17 | 顯示全部樓層
基本上循環水是利用溫差,散熱效果不如您剛說的,利用蒸氣吸熱來的有效,個人覺得如水不用錢,做個好一點的沉澱過濾水池,直接把水噴到屋頂蒸發來的實際些

0

主題

82

回帖

785

積分

中級會員

積分
785
發表於 2008-7-28 10:44:06 | 顯示全部樓層
可行 ,冷水管加上麒麟片,透過集風口,至少降個3~5度

10

主題

136

回帖

154

積分

新手上路

積分
154
 樓主| 發表於 2008-7-28 15:33:31 | 顯示全部樓層
謝謝兩位的意見。
請問什麼是麒麟片?

0

主題

82

回帖

785

積分

中級會員

積分
785
發表於 2008-7-29 11:11:22 | 顯示全部樓層
麒麟片乃分離式冷氣進風口的鋁片,  它靠冷媒管的串聯降溫  , 當熱風吸過即可降溫  ,  但須集水 ,  窗型冷氣的背面  . 除濕 機 .  熱水器等都是同樣原理.

0

主題

82

回帖

785

積分

中級會員

積分
785
發表於 2008-7-29 11:12:29 | 顯示全部樓層
麒麟片乃分離式冷氣進風口的鋁片,  它靠冷媒管的串聯降溫  , 當熱風吸過即可降溫  ,  但須集水 ,  窗型冷氣的背面  . 除濕 機 .  熱水器等都是同樣原理 .

0

主題

3

回帖

3

積分

新手上路

積分
3
發表於 2008-7-30 21:37:51 | 顯示全部樓層
我在高雄港看到每艘警用巡邏艇屋頂都有裝壹台分離式冷氣,我想唯一可利用的只是抽海水冷卻機器而已,要完全省掉用電幾乎不太可能.記得降溫的條件應該是風量*蒸發量(乾燥度)吧.

0

主題

82

回帖

785

積分

中級會員

積分
785
發表於 2008-8-1 17:27:43 | 顯示全部樓層
上週五帶小孩去花蓮吉安鄉南華村騎腳踏車,看到這條溪,此圳由南向北灌溉東西,流速強勁,上層水帶動著風,所以覺得可集風,當然沒風的時候,就需要強制抽排風。

38

主題

414

回帖

7061

積分

遊客

積分
7061
發表於 2008-8-12 20:47:41 | 顯示全部樓層
用白鐵管很貴喔,如果用銅管跟銅板,
銅管不需要很厚,薄的就行了,紅銅的
導熱比不繡鋼管好.