找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 9836|回復: 11

塗水泥的問題

[複製鏈接]

121

主題

529

回帖

1520

積分

高級會員

積分
1520
發表於 2009-5-2 09:39:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
魚池挖好了
但要開始塗水泥時,老闆說我挖的太直了,水泥塗不上去
要挖斜一點才塗的上去
原本是當作小游泳池的感覺在挖
(不好意思,傳輸線弄丟了,沒辦法上傳照片)
_________________________
|              A                          |
|       ____________________|
|       |                                  |
|       |       B                         |
|____|____________________|

寬50公分、長100公分、A深30公分、B深70公分
四週幾乎都是直角和垂直的

現在有幾個問題想請教
如果一定要做垂直的魚池
只能用板模的方式嗎??
版模有點太專業了,怕失敗

如果用分段作業
例如先塗15公分 (在垂直泥土面塗10-20公分高的水泥,應該還不至於塌下來吧??)
乾了以後再塗15公分
這樣可行嗎?  接合處會不會漏水?  能否事後塗防水漆補救?

如果要挖斜一點
請問大概幾度比較適合
聽說斜坡45度~60度都還可以塗水泥,不會滑下來??

最後
水泥和沙的比例問題
我查到資料是1:2
但我問賣水泥的,他說1:2的意思不是1包水泥2包沙
可能要好幾包沙,要憑經驗 @@
到底要怎樣抓1:2??

不好意思問題很多
請同學幫忙一下

----------以下附上我在知識加找的資料(我是有先做過功課的 ^^)--------------

面積*厚度=體積(立方公尺)(也就是所謂的方)
每立方的1:3水泥砂,大概是6~7包水泥加上0.95立方的砂

先把水泥及砂石,還沒加水前,用土鍬兩者混合(手保持乾燥、戴手套)
水泥、砂石比例不要太多,例如1:2即可(這樣水泥不會太快硬掉且好施工)
把它吐成 類似像山丘型後,再用平土鍬從正中間順著四周繞個2、3次(像護城河的感覺)
再把水加入,等個2、3分鐘讓水泥吸收
在依情況適度多加水(一開始水不要加太多,加多了會太軟。所水泥不要一次全倒出,留十分之一起來,就怕結果會太軟時,再加入水泥乾粉)
最後再用平土鍬攪拌即可

用刮尺、水平尺把水泥砂漿刮出平整
小個1~3~5小時
待水泥稍乾, 可以踏上去,不會沉下去時(只會有很淺的腳步印時),再用刮尺整理一次(為何要再一次,自己DIY時體會一下跟水泥很軟時有何差別)

用木抹刀打平,洒水泥清粉,用軟板刀粉光


範圍小用的不多的話,一個小訣竅,用一般塑膠袋把水泥和砂石加入混合再倒入水攪拌,就ok啦(這種方式好處是用多少加入多少不浪費,不用多買什麼桶子來攪拌呀,而且用完就丟,不用清洗)不過這只適用小範圍


粗坯厚度一般以2-3公分為宜,太薄可能無法使牆面平整,保護層有不夠,太厚會墜,因為中間沒有鋼筋連結,以後容易龜裂。


粉光厚度一般以0.5~1公分為宜,太薄不好施工,牆面恐難整平粉光。太厚不容易施工,因為這一層施工的水泥量會高一點,水灰比要控制好,否則會乾掉,不能就出泡泡,不好收尾。

粗坯後馬上做粉光很難施工,至少要粗坯乾燥以後才能施工,一般最快也要隔天才會施工(12小時以後),最理想的間隔是72小時之後再進行施工。

牆壁粉刷粉光的工作,還要看土水師個人的習慣與功夫如何,而且還考慮季節地點與氣候而做調整,而且牆壁是紅磚牆或RC牆也有一點點不同的施工方式。

10

主題

233

回帖

167

積分

新手上路

積分
167
發表於 2009-5-2 14:36:16 | 顯示全部樓層
魚池挖好了
但要開始塗水泥時,老闆說我挖的太直了,水泥塗不上去
要挖斜一點才塗的上去
.
..
...
如果用分段作業
例如先塗15公分 (在垂直泥土面塗10-20公分高的水泥,應該還不至於塌下來吧??)
乾了以後再塗15公分
這樣可行嗎?  接合處會不會漏水?  能否事後塗防水漆補救?

finhisky 發表於 2009-5-2 09:39

如果不用磚頭...
我想到的是用木心板將水泥固定.乾了後再拆模補平....

0

主題

90

回帖

78

積分

註冊會員

積分
78
發表於 2009-5-2 15:21:57 | 顯示全部樓層
不是很大的下挖。
先講一個觀念:
1.混凝土(水泥、砂、石頭或稱骨材)拌合適量的水,可以成為
水泥塊或說混凝土塊,這物質的「耐壓性」很好,可是它的「抗拉性」、
或說「抗彎性」很差,例如,您如果在這水泥平版下方墊個小石頭,稍
為用力一踩,大概就會斷成兩半。
2.鋼筋的抗拉性或說延展性則非常好,抗壓性則不行(很粗的鐵柱則另論)。
3.所以,如果把這兩種材料結合,那就成為一種好建材,鋼筋與混凝土之間
有好的握裹力,那就不怕彎了,即使是1的情況,大概也是有裂縫,但不至於
斷折。
4.混凝土裡面放鋼筋或鐵條,就是所稱「配筋」。有些水泥水溝蓋,您用力
把它敲開,可以發現裡面有些「鐵絲」。有些室內裝修,想「糊些水泥」,會
在木板上釘許多鐵釘,也是類似加強握裹力的作法。
5.一般來說,只受自重、隔間而不需承重,那配筋只要「單層雙向」,如果有
承重作用,那就必須「雙層雙向」,雙層間距再加上雙面3公分鋼筋保護層,
大概就需要12-15公分。這「可能」是您想打15公分厚的原因。
6.當然,有些人不管3721,就在邊坡直接澆灌厚厚一層「水泥殼」,這水泥
也蠻重的(1小包50公斤),所以他也自認為OK。

如果是游泳池,還有水壓、土壓問題,鋼筋配筋通常是更密呢!

僅供參考。

121

主題

529

回帖

1520

積分

高級會員

積分
1520
 樓主| 發表於 2009-5-2 16:37:51 | 顯示全部樓層
感謝 liquor 、TL

不用磚頭,因為用磚頭空間就更小了
我有想過用便宜的木板當板模
不過不知道效果如何
到時候作完在來分享一下好了

38

主題

414

回帖

7061

積分

遊客

積分
7061
發表於 2009-5-2 19:10:44 | 顯示全部樓層
如果是我做的話,我會用1寸*1.2寸的角才當支架(55元一隻10尺,
用3.6mm的薄木板當模板(3尺6尺1片150元),模板釘好用灌的,
但是我應該會買鐵絲網當做鋼筋用,下面及四週都會放.
防水我會用彈性水泥在鋪個磁磚吧.

釘模板比較花錢,但是會比較好施工,施工也會快一點.記得角才
不要灌在水泥裡,不好拆.

木心板也是可以,只不過一片4尺8尺18mm要620元左右.用完拆下來
要處理比較重一點.

27

主題

3800

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
12955
發表於 2009-5-2 19:37:52 | 顯示全部樓層
不是很大的下挖。
先講一個觀念:
5.一般來說,只受自重、隔間而不需承重,那配筋只要「單層雙向」,如果有
承重作用,那就必須「雙層雙向」,雙層間距再加上雙面3公分鋼筋保護層,
大概就需要12-15公分。這「可能」是您想打15公分厚的原因。
TL 發表於 2009-5-2 15:21

他的15公分是塗15公分高喔﹗把一面30公分高的立面分2次塗…
不是承重的15公分厚。

27

主題

3800

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
12955
發表於 2009-5-2 19:39:02 | 顯示全部樓層
去買鐵絲網,固定在立面上再塗水泥…就有很好的固著力跟強度了。

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
發表於 2009-5-2 19:55:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 照像機 於 2009-5-3 20:18 編輯
如果是我做的話,我會用1寸*1.2寸的角才當支架(55元一隻10尺,
用3.6mm的薄木板當模板(3尺6尺1片150元),模板釘好用灌的,
但是我應該會買鐵絲網當做鋼筋用,下面及四週都會放.
防水我會用彈性水泥在鋪個磁磚吧.

釘 ...
hoyea 發表於 2009-5-2 19:10

在我發表的"資材室動工及園區記事" www.2home.com.tw/forum/viewthrea ... p;extra=&page=5
www.2home.com.tw/forum/viewthrea ... p;extra=&page=6
都有上述的各種方法
一次灌30公分,隔一星期,第二次要往上30公分時,模板內潑濕水泥加水清清就可以,往相接潑暈即可
至於水泥砂及5分石子(如果要灌8公分用3分石子)比例,用同種容器計量
1:2:3最頂級約3500PSI 1:2:4 約3000PSI 1:3:5 約不足2500PSI ,但不是越高磅數越好(因為過程保濕做不好易龜裂)灌好隔天要做保濕才不易龜裂

0

主題

90

回帖

78

積分

註冊會員

積分
78
發表於 2009-5-2 23:21:56 | 顯示全部樓層
他的15公分是塗15公分高喔﹗把一面30公分高的立面分2次塗…
不是承重的15公分厚。
wandervoge 發表於 2009-5-2 19:37

分次澆置,會造成冷縫。分段澆置會發生在大型基礎上,或是地下水箱(必須
配合止水帶,常見有三球式)。
一次到頂,模版強度與支撐必須足夠。
配筋過多、過少(相對造成混凝土過厚、過薄),都會產生裂縫。

10

主題

233

回帖

167

積分

新手上路

積分
167
發表於 2009-5-2 23:37:45 | 顯示全部樓層
那有一種2分的點焊鋼網可以利用在小面積基礎嗎?
有次路過工廠好奇問過.1件好像300以內(大概小發財貨斗大小)

本版積分規則