今天看了一份報導說明, 被動節能屋在空調方面每平方米一年的度數是
每平方米 15 KW/hr/year , 約 1.5 公升的石油.
所以在台灣 U值最高是多少,才符合 被動節能屋的標準呢?
假設夏天遮陽作的好,外壁溫差是 32-28 = 4度 ;
冬天是 18-14 = 4度 ; 一年 8個月冷氣,1個月暖氣
15000/(30*9)/24=U*4 ===> U值約 0.58
所以 溫差愈大, U值要愈小.
在 北方國家,它們的U值要 0.15 才稱的上空調合乎被動節能屋.
因為如果下雪,室內/外溫度差個 20 度是很平常的.
如果是15公分的RC外牆 U值高達 3.82
U值想降為 0.58 , 需要再加 5 公分的高熱阻的發泡隔熱材.(酚酫, PE, PS) 都是可以的.
然後在封像矽酸鈣板等面材. |
|