找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: 2ndhome

漏電

[複製鏈接]

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2011-11-16 09:14:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2011-11-16 10:20 編輯
4# 2home
漏電斷路器雖然多一層保障
但出狀況機會也不少
台電有規定:室外電箱(農用的都在田邊的電線桿上)一定要加裝漏電斷路器
它敏感到:打雷就跳掉
因為山上不是常住
曾有一次下山後
因為大雷雨
就跳掉了
等我過了半個月上山
留存在冰箱理的食物,全部發臭
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53

漏電斷路器是監測水線火線電流的負載平衡,
若水線火線負載不同,就代表有一邊漏電,漏電斷路器監測到2條電線的電流安培不同.就會跳脫。
但打雷會跳脫,應該是打雷的電感造成電線的安培數不同才誤判。(但也可能是保護)

像過去用56K傳真數據機,因為電話線是釘在牆上爬來爬去,不是走水泥牆壁裡,
只要有近一點的閃電,就可能把數據機搞掛, 牆上爬來爬去的電話線就變成引雷天線了!
透天厝頂樓加蓋或空曠處的機率較高,公寓大樓的電線在屋內,有水泥遮蔽(也算接地),機率則很低。

要避免這個問題,室外的部份,可把電線走PVC管後,
埋在土壤或地下,或走在水泥牆裡,或至少放在地面上走,以免變成引雷天線,
電線外覆層有接地,裡面的電線就不會吸收到空氣中的電荷(也算電磁波),而造成漏電斷路器誤判,
或類似Cable同軸電纜的做法,弄條有金屬編織遮蔽的電纜線,金屬外覆層再給它接地,
但大概金屬編織遮蔽的外覆層可能容易引起短路,這種電線我沒看過。

愈空曠的地方,閃電的影響就愈大,一般漏斷路器是在某電器前面才裝,而不是全戶都裝。
若電線沒法走地下/水泥牆裡,大概就像你一樣,只用無熔線斷路器,只管過載,不管漏電了!

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
fums420505 + 4

查看全部評分

59

主題

436

回帖

740

積分

中級會員

積分
740
 樓主| 發表於 2011-11-16 22:11:00 | 顯示全部樓層
家用的漏電斷路器都是裝在通往浴室的電路前面, ...
緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛

40

主題

784

回帖

4480

積分

金牌會員

積分
4480
發表於 2013-1-25 22:30:48 | 顯示全部樓層
昨夜雨大風驟,無聊看看外頭....知否!知否!應是電線走火!

剛開始看到風吹煙霧,還以為是水氣,後來越看越不對勁,怎麼風停了...霧仍漂...
唉!我看找個時間要把電線全換了,畢竟是10幾年的老電線了,不能太省,否則我 ...
befree 發表於 2011-11-12 07:08

會導致電費大增嗎?

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
里美 + 10 好問題

查看全部評分

享受 陽光 空氣 水 還有在地的人情味!!

4

主題

330

回帖

6516

積分

遊客

積分
6516
發表於 2013-2-1 15:36:28 | 顯示全部樓層
防漏電的方法設備搞了一大堆
寄然房子經不起燒
就要壓降小電阻低效率好
建議使用鐵氟龍鍍銀線
加裝保險絲或無鎔絲開關既可
雖然線有點貴但買了一大堆防漏設備
也是錢故障了維修也要工也要錢
打壞休假心情
事情做不完
一勞涌譯不是很好嗎
小觀點

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
aotsen2004 + 6

查看全部評分

17

主題

239

回帖

1480

積分

禁止訪問

積分
1480
發表於 2013-2-12 23:20:53 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

31

主題

1094

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13719
發表於 2013-2-13 09:41:44 | 顯示全部樓層
35# 銅臭味


把電表箱封起來是個好方法,你可以放幾張衛生紙在裡面,風雨過後看一下衛生紙有沒有水分就可以知道防水做的好不好

電線進電表箱時要從下面進去,不要偷懶從上面進電表箱,漏水機會很大,縫隙建議用牛屎巴  (石棉膠,建材行有賣) 糊起來,矽利康比較不耐久

評分

參與人數 3威望 +19 收起 理由
fums420505 + 8
銅臭味 + 5 補充得好
aotsen2004 + 6

查看全部評分

8

主題

1286

回帖

6萬

積分

新手上路

積分
62960
發表於 2014-7-27 13:49:51 | 顯示全部樓層
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53
4# 2home
的確
漏電斷路器雖然多一層保障

沒錯,台電人員一走,水電行馬上把它拆掉,直說這東西常跳,沒用!

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
fums420505 + 8

查看全部評分

6

主題

89

回帖

457

積分

註冊會員

積分
457
發表於 2014-8-11 20:59:39 | 顯示全部樓層
外層再加上冷氣排水管將他剪5公分將電線接頭套進冷氣排水管在打上矽利康