請教該圖中水電配管

[複製鏈接]

4

主題

0

回帖

30

積分

新手上路

積分
30
發表於 2013-10-25 02:46:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


請問圖中水電配管是否有誤
小弟我印象中
水電管路必須在上下層鋼筋中,
且下層鋼筋下方要適度的穢韙隡答漯F西
例如 紅磚頭之類的

請指教
謝謝

評分

參與人數 1威望 +15 收起 理由
QLULU + 15 通常是放水泥塊支撐 不要用磚

查看全部評分

10

主題

479

回帖

2804

積分

高級會員

積分
2804
發表於 2013-10-25 04:18:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yellow1 於 2013-10-27 08:48 編輯

一般來說一層因為下方有回填!所以鮮少繪設計雙層配筋的!

在2F以上的樓板!因為下方可以直視上層天花板,位了減少管路處裂縫產生及避免配管後,保護層不足,所以會配在雙層筋中間.................

以這張照片來說,這樣配管並不不妥,但是雙層筋的間距過小,無法發揮雙層筋該有的強度,因該改善!