加壓馬達故障,一插電就持續運轉

[複製鏈接]

0

主題

11

回帖

93

積分

新手上路

積分
93
發表於 2014-7-2 23:18:37 | 顯示全部樓層
通常裝逆止閥是裝在pump出口用來防止pump停止運轉後管路內的水倒灌回馬達(桶中)此現象只會發生在出水管路高於桶內水位高度,如果版大出水管路沒有太高應可以不裝。

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
2home + 30

查看全部評分

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2014-7-3 08:40:10 | 顯示全部樓層

RE: 加壓馬達故障,一插電就持續運轉

本帖最後由 sjju 於 2014-7-3 08:43 編輯
leiborch 發表於 2014-7-2 23:18
通常裝逆止閥是裝在pump出口用來防止pump停止運轉後管路內的水倒灌回馬達(桶中)此現象只會發生在出水管路 ...


1. 水倒灌回桶中,此現象稱為:虹吸(Siphon)現象!這種有虹吸現象之配管方式是錯誤的!

2. 對離心式(centrifugal)Pump 而言,若進水桶之液位低於 Pump,當 Pump 停止運轉時,此時管路上若無「止逆流閥」的話,Pump 及管內之水會流光!下次再啟動 Pump 時,Pump 會抽不到水而空轉,軸承及馬達會燒壞!

3 至於「止逆流閥」為何裝在 Pump 出口端,那是因為:Pump 出口端的壓力通常有 1~2 公斤以上!

4. Pump 入口端的進水是靠:水位差及 Pump 所造成之負壓,壓力不是很大!若將「止逆流閥」裝在Pump 入口端的話,會大大地減小 Pump 之 Capacity!

注意:在配管上,入口端至少要比出口端大一號以上!

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

51

主題

1343

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
20502
發表於 2022-7-9 12:20:47 | 顯示全部樓層
加壓馬達打不停,壓力開關損壞,水電連工帶料800元
壓力開關200~300,淨賺500~600元,工時10分鐘


損壞的壓力開關是連動片斷裂
早期電木電路板低密度材質不佳易壞(奸商搞得故障點)
找片廢棄玻纖板手工打造一片替代(綠色)
應該可以比買新的電木材質的還耐用

評分

參與人數 2威望 +40 收起 理由
LKK46 + 20 非常有創意!
peichin + 20