找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 3318|回復: 2

請問回填土後的處理方式

[複製鏈接]

10

主題

131

回帖

610

積分

中級會員

積分
610
發表於 2016-7-27 08:18:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前有聽到的兩種方式
1.級配15cm 一方面先防止草先長出來 二方面是說以後有空氣層 地板比較不會反潮
2.打一層3至5cm 的水泥 也是一樣先防止草長出來  再來基礎版設置時候綁好鐵直接澆灌 說是比較密實


請問 以上兩種哪一種好 因為價差不大 所以價格不在考慮範圍 只是想知道哪一種對房子好 就用哪一種~~謝謝前輩!

1

主題

14

回帖

116

積分

新手上路

積分
116
發表於 2016-7-29 10:41:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 東大 於 2016-7-29 10:46 編輯

1.重點在回填土,有沒有作密度試驗?有沒有達到技師設計值,比較重要
回填沒有每30CM 一層夯實,灑水,曬乾,很難達到要求回填密度
就算上面鋪30CM級配,防潮布,打水泥,都沒有用, 隔沒多久地坪沉陷
那就去了了
2.還有地樑灌漿是灌滿,地板鋪在地樑上,還是地梁筋有預留板的厚度
讓下層板筋穿過去嗎?這也很重要

10

主題

131

回帖

610

積分

中級會員

積分
610
 樓主| 發表於 2016-8-2 08:10:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 11月楓 於 2016-8-2 09:34 編輯
東大 發表於 2016-7-29 10:41
1.重點在回填土,有沒有作密度試驗?有沒有達到技師設計值,比較重要
回填沒有每30CM 一層夯實,灑水,曬乾,很難 ...


謝謝東大 回覆

1 密度測試沒有做 也不知道找誰做~~
有讓120怪手上去壓壓 再經過幾天的大雷雨 目前土下陷的部分不多 邊緣下陷5cm
中間部分幾乎沒有下陷到

2 之前的蓋房方式 我聽朋友 瑞助營造 里程鋼構 裡面的朋友說 之前設計都是 地樑和基礎版結合
現在新的設計都是地樑 基礎版分開(好像是什麼受力是分開的 ....忘記了抱歉)  連我問我自己的結構技師 也都是這樣子說  詳細我就沒再問了