一樓的插座有水滲出

[複製鏈接]

81

主題

3617

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
30498
發表於 2012-7-14 22:35:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
台北新店1F的家裡最近有點麻煩
在兩個禮拜前
開始從牆上插座流出水來
請有經驗的朋友來看
研判是正上方2F廚房的冷熱水管有破損

跟樓上住戶聯絡過後
他們是願意溝通
不過很強調一定要很確定是他們家的問題
才願意動工

想想也對
因為他們家廚房的確沒有任何異樣
如果是我也會覺得不是我家的問題
而且若真的不是他們家
那也真的太冤枉了

在這期間
家中長輩有請B&Q來看過
說要用儀器探測才能確認原因
但7/19才有辦法提供探測的報價
所以想要施工更是遙遙無期了

想請教各位前輩幾個問題
1.若是四層樓的老公寓
二樓要測管線有無漏水
大概有哪些麼辦法呢

2.有無推薦大台北南區經驗豐富施工紮實的水電師傅呢?
因現在不住在新店
家裏只剩老人家
實在是有點擔心......
戰線實在不想拖這麼長

先感謝各位囉

2592

主題

2萬

回帖

35萬

積分

新手上路

積分
350518
發表於 2012-7-15 00:36:11 | 顯示全部樓層
1# Way
如果是冷熱水管爆裂,可以試試截堵原來的冷熱管,裝上明管測試,就知道了。

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
Way + 4

查看全部評分

無諍三昧,斯為第一。

360

主題

6489

回帖

6萬

積分

新手上路

積分
64938
發表於 2012-7-15 08:26:48 | 顯示全部樓層
1# Way

漏水是一回事, 漏電更可怕. 當務之急是先把插座挖開, 不要造成意外...

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
Way + 4 對!!已經斷電了

查看全部評分

黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

67

主題

2611

回帖

5萬

積分

新手上路

天下本無事,除非看電視..^-^..

積分
57396
發表於 2012-7-15 08:49:21 | 顯示全部樓層
冷水管要漏的機率很小,絕大部分都是熱水管鏽蝕或接頭漏水,
我以前住的社區,20幾年的老房子,
每一戶幾乎都漏,最後都是裝明管解決.

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
Way + 4

查看全部評分

天地有大美而不言,  四時有明法而不議,  萬物有成理而不說.
我的相簿
:http://photo.xuite.net/klinton.lin.    我的遊記:http://blog.xuite.net/klinton.lin

81

主題

3617

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
30498
 樓主| 發表於 2012-7-15 15:19:52 | 顯示全部樓層
對啊~
我也是覺得直接裝明管即可
只是說要在人家家動工
需要很切確的證據
如果是我家要被動工我也會這麼要求的

9

主題

842

回帖

5386

積分

遊客

I go go

積分
5386
發表於 2012-7-15 15:38:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cn3298 於 2012-7-15 15:50 編輯

1.關閉2樓所有水龍頭.(含馬桶水箱下三角閥(水龍頭))
2.到屋頂看水表刻度指針,約3~5分鐘再看一次水表指針
3.若水表指針有"位移",就確定是2樓漏水
4.再到2樓關掉熱水器下方的三角閥(水龍頭)
5.回到步驟2到屋頂看水表刻度隔3~5分鐘看指針有沒有輕微"位移",
做到步驟5可以看出冷水管或熱水管漏水

一般熱水管漏不會用抓漏的方式,大都是重新配置不銹鋼管.
冷水管(pvc)要漏的機會不大.

自來水水管漏水~樓下24小時滲水
地板漏水~樓上有用時樓下才滲水或潮濕

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
Way + 8

查看全部評分

2592

主題

2萬

回帖

35萬

積分

新手上路

積分
350518
發表於 2012-7-15 15:55:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2012-7-15 15:56 編輯

提供另一個思維空間。
我住的地方,大樓有八樓。
樓下2樓租給人開補習班。
幾年前忽然牆壁滲水。
後來經過檢查,是三樓廁所的排水管拉扯破裂。
(可能是大地震或者樓上修廁所換管時用力拉扯導致)
水往下漏,積在二樓滲出。
20幾年前的大樓設置,廁所排水管到二樓截止,而後轉彎排到一樓出水口。
三樓破裂的排水管換新,就一切OK了。

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
Way + 4

查看全部評分

無諍三昧,斯為第一。

81

主題

3617

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
30498
 樓主| 發表於 2012-7-15 17:07:24 | 顯示全部樓層
1.關閉2樓所有水龍頭.(含馬桶水箱下三角閥(水龍頭))
2.到屋頂看水表刻度指針,約3~5分鐘再看一次水表指針
3.若水表指針有"位移",就確定是2樓漏水
4.再到2樓關掉熱水器下方的三角閥(水龍頭)
5.回到步驟2到屋頂看水 ...
cn3298 發表於 2012-7-15 15:38

哇
真是簡單又便宜的辦法

我現在有懷疑
是不是熱水器出來到廚房的熱水龍頭這段出了問題
請問這段有辦法檢測嗎

9

主題

842

回帖

5386

積分

遊客

I go go

積分
5386
發表於 2012-7-15 19:24:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cn3298 於 2012-7-15 19:35 編輯
哇
真是簡單又便宜的辦法

我現在有懷疑
是不是熱水器出來到廚房的熱水龍頭這段出了問題
請問這段有辦法檢測嗎
Way 發表於 2012-7-15 17:07

如果確定是熱水管漏水,你不必擔心是那一段,水電行會作法一率重新配置熱水管.
因為老公寓熱水管大都是"鐵管",滿5年後大都會開始"鏽蝕",還沒聽過用抓漏來修熱水管漏水.

最難處理的應該是"陳青"大形容的~~~~~大樓公寓排水管的"主幹管破裂"漏水.不過他症狀大都是一大片牆........

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
Way + 8

查看全部評分

8

主題

339

回帖

933

積分

中級會員

積分
933
發表於 2012-7-15 22:37:33 | 顯示全部樓層
插座漏水 出現問題的機率除了原先說的2樓或其他樓層漏水外
頂樓原有的電管留設上去 而因年久破損滲水也是有可能的

至於2樓有無漏水 只要麻煩她們上班時確認所有水龍頭都關好
回來時看水表有沒有往前跑大概就知道是否該樓層有無漏水了