高級會員
抽水馬達:1/2p--->8.6A 攪拌機:1A 冰箱:應該很省。算3A好了。 共13安培左右,13 olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27
距離也是問題,太長不好 padouva 發表於 2013-1-23 21:35
213
2416
查看全部評分
照公式算是ok但有兩件事不要忽略 一抽水馬達攪拌機冰箱都有瞬間啟動電流的問題這點是計算用電安全不可忽略的另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座能使用無容絲開關最好 二電線配線的距離是很重要的 ... 山中鋤頭 發表於 2013-1-23 22:37
15
927
1萬
共用無熔絲開關OK但就如所標示要接在20A的負載側7M算是短的很安全看照片您的開關是2P的如果是110V電源小小建議有機會可改成1P的因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用線徑的大小有一定的安全電流( 可上網查一 ... 山中鋤頭 發表於 2013-1-24 22:36