機械式定時器  TB系列 TB358K看線路圖S1及S2接220V單向2條火線,2條接負載L1及L2抽水馬達為何無動作(抽水馬達為220V輸出為15A無超過定時器20A),把定時器移除接直接接220V有動作可抽水,馬逹正常,這是什麼原因!求救








商品規格

1.型 號:TB35
2.驅動方式:交流式 ( 同步電動機式 )
4.額定頻率:50Hz/60Hz共用 (轉換式)
5.消耗電力:1.5W
6.時間精度:與電源頻率同步
7.手動開關:附帶接通/自動/切斷開關
8.使用溫度的範圍:-10℃~+50℃
9.電阻負載:250V 20A 例如:電鍋
10.白熾燈負載:10A 例如:小銀燈、負金屬鹵素燈、鈉氣燈等
11.電感負載:12A
12.馬達負載:110V 750W、220V 1500W
13.接點的構成:單極單投
14.最小設定單位:15分
15.最小設定間隔:15分
16.動作數:動作 96
17.重 量:480g


個人是這樣接
1.220V兩條火線分別接於S1及S2
2.馬達兩條1號及4號,1號接於L1,4號接於L2(馬逹為220V,三用電表測出電流為15A)
3.將定時器設於AUTO自動位置,定時器電源燈恆亮
4.將時間於往外調5格,順時間手動調整,定時器有動作但没有啟動馬達,但HZ 50/60調整會跳動
5.將定時器設於ON常開,没動作但HZ 50/60調整會跳動(定時器為1A)
馬達直接接220V兩條火線1號及4號有動作可抽水,水還很大,很強(灑水器用4分接20個水壓還要分流8成以上,不然會爆管,買太大的抽水馬達了)


再請問一下:
1.電磁閥加定時器是怎麼安裝
2.電磁閥是要買那一型,多大的
有没有人有接好的圖片,我可以依圖片實際安裝,感恩

13

主題

723

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
14017
發表於 2014-8-26 02:23:11 | 顯示全部樓層
你有調手動開關 測試嗎?

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
hinet2222 + 6

查看全部評分

0

主題

31

回帖

203

積分

新手上路

積分
203
發表於 2014-8-26 04:38:47 | 顯示全部樓層
有確定HZ的位置是在50hz or 60hz?

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
hinet2222 + 6

查看全部評分

28

主題

210

回帖

5259

積分

遊客

積分
5259
QQ
發表於 2014-8-26 05:25:27 | 顯示全部樓層
接負載的L1 , L2 應該是斷開/導通的接點 ,不應該用這兩點去接220V AC 抽水馬達 , 你應該是接線錯誤了..
L1併接一條電源220V 火線..L2 接到抽水馬達如 白線..抽水馬達 黑線接到電源220V AC 另外一條火線..

沒看到線路圖或是照片也很難幫忙..以上僅提供參考..
用手機多拍幾張照片po上來比較好~
注意安全 祝順利..

評分

參與人數 1威望 +12 收起 理由
hinet2222 + 12

查看全部評分

2

主題

84

回帖

836

積分

中級會員

積分
836
發表於 2014-8-26 07:25:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lyl0217 於 2014-8-26 08:00 編輯

1.定時器有on  auto  off  設定是否設定正確
2.定時器設定時間之指撥卡榫是否有外撥或內撥
3.大電流建議用定時器去控制電磁開關這樣定時器壽命較長,
   電磁開關最好有附過載保護器可有保護抽水馬達

評分

參與人數 2威望 +20 收起 理由
hinet2222 + 12
eastern + 8 太棒了!

查看全部評分

1

主題

16

回帖

180

積分

新手上路

積分
180
發表於 2014-8-26 08:35:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ays9876 於 2014-8-26 09:01 編輯

S1及S2接220V電源,L1及L2接負載。
假設早上5~7點要啟動負載,就是把卡榫5~7都往外撥,其他時間不用負載的話,就把其餘的都往內撥。
檢查接線正確無短路後,可切換ON/OFF確認負載動作。
OFF的話就是持續關閉(連續關),你設定怎樣都沒用。
AUTO才會自動根據你的設定開啟(通電)或關閉(斷電)。
ON的話就是持續開啟(連續開),你設定怎樣都沒用。

計時器最大負載15A(20A),建議當電流>80%&10A以上的啟動電流,要使用電磁開關。

TB316接線圖

557

主題

2萬

回帖

81萬

積分

新手上路

積分
810719
發表於 2014-8-26 08:42:31 | 顯示全部樓層
還有內外圈的時間要教正對準

因為內圈是12小時制,外圈則是24小時制

上回斷電後未調整妥當,還亂了好些天...有人抱怨沒有熱水洗澡!...

16

主題

153

回帖

2710

積分

高級會員

積分
2710
發表於 2014-8-26 09:37:46 | 顯示全部樓層
請問這種Timer的接點是1A還是2A
若只是1A的話
強烈建議要加裝電磁開關
尤其是220V的電源
因為有一條火線是導通的(負載沒動作不表示沒電)
漏電或是被雷打到的機率非常高

0

主題

53

回帖

649

積分

中級會員

積分
649
發表於 2014-8-26 10:34:51 | 顯示全部樓層
5馬電磁開關+1

38

主題

348

回帖

4962

積分

金牌會員

積分
4962
 樓主| 發表於 2014-8-26 16:58:03 | 顯示全部樓層
farmer40 發表於 2014-8-26 10:34
5馬電磁開關+1

是2hp的馬達

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-22 04:16 , Processed in 0.061112 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表