電線、網路線…怎麼知道壞在那裡?

[複製鏈接]

369

主題

3803

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
35877
發表於 2015-9-30 10:16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
有辦法知道一條線
是那個點壞掉嗎?

不通換整條
有點浪廢
可以查出那裡壞掉
然後切掉
看是要再接成一條用
或是變成2條
都比丟棄好~

415

主題

1萬

回帖

70萬

積分

萬分會員

積分
700922
發表於 2015-9-30 10:33:09 | 顯示全部樓層
網路線 通常只有兩邊的壓接頭會出問題

如果有問題  最快方法是把兩邊的頭剪掉 自己重新壓接

評分

參與人數 2威望 +28 收起 理由
大地彩妝師 + 20 太棒了!
蔡先生 + 8

查看全部評分

279

主題

2589

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
56025
發表於 2015-9-30 10:51:04 | 顯示全部樓層
  有網路線檢測的專業工具(去拍賣搜尋網路線測線器)可用,如果手頭沒有也不想額外花錢,用三用電錶逐條線(一共8條)測試也可以,只是三用錶的探針頭要夠尖,能碰觸到網路線插頭的小溝槽。

  如同#2樓所說,一般很少斷在線本身,多半是網路線插頭本身某一溝槽的銅片和網路線的銅線的接觸不良(當初壓的不夠好,日子久了鬆掉了),或者插入孔後的張緊壓力不足(如提供張緊力的小塑膠片斷了或張力不夠了)導致接觸不良等等。

評分

參與人數 3威望 +40 收起 理由
大地彩妝師 + 20
蔡先生 + 8
brown發哥 + 12 我很贊同

查看全部評分

8

主題

500

回帖

3578

積分

金牌會員

積分
3578
發表於 2015-9-30 13:35:55 | 顯示全部樓層
電子式 驗電筆 或許可以幫上忙 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302170637204
30元一支 使用方法有介紹 或許可以找到 "斷裂點"

評分

參與人數 2威望 +40 收起 理由
大地彩妝師 + 20 太棒了!
蔡先生 + 20

查看全部評分

5

主題

67

回帖

235

積分

新手上路

積分
235
發表於 2015-9-30 14:58:26 | 顯示全部樓層
無巢氏 發表於 2015-9-30 13:35
電子式 驗電筆 或許可以幫上忙 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302170637204
30元一支 使用方法有 ...


請問 : 驗電筆是不是也可以拿來檢驗電池有沒有電 ...? ( 12V ~ 220V 儀器 )

評分

參與人數 1威望 +12 收起 理由
大地彩妝師 + 12 感恩啊!

查看全部評分

369

主題

3803

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
35877
 樓主| 發表於 2015-9-30 16:31:12 | 顯示全部樓層
無巢氏 發表於 2015-9-30 13:35
電子式 驗電筆 或許可以幫上忙 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302170637204
30元一支 使用方法有 ...
或許可以找到 "斷裂點"

大大的意思是要我先目測可能的斷點
然後用這個工具去測有沒有電
如果沒電
就表示這個點有問題
嗯嗯
那我用三用電表應該也可以
…
不過我得先來查三用電表怎麼用

21

主題

321

回帖

8659

積分

遊客

積分
8659
發表於 2015-9-30 16:43:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Mark2596 於 2015-10-5 12:29 編輯

這一件事情,應該如 pincman 大所說的,一般用三用電表是最簡單而正確的檢查,其方法如下:

1. 將電表的開關指示,轉到歐姆的位置,再將指針紅色線與黑色線的針頭碰觸,指針會往右閃動。這代表是導通沒有問
    題。然後就可以開始檢查你的電線(網路線),將線材的兩端用指針去接觸它。看看電表的指針是否有閃動,如果有閃
    動,這代表這組蕊線有導通是好的,依此類推,白色線,黑色線,還有綠滾黃。

2. 如果一條電線,在某個位置有被重壓或是對折,嚴重的話這有可能會導致內部銅線斷掉,造成開路,所以在這個位置
    可以加強做檢查,先在這個位置左右搖擺幾下,再做導通。ok 就沒有問題了。

3. 一般電線(舊的)存放最好是繞圓圈,減少對摺現象。

補充一點,使用電線,請檢查是否有安規標示,這對火災是有絕對關係的,因為安規認證,線材一般的防火等級都會符
合 UL 94-V0 耐火級的。

一般火災,如果是電線原因,那就是外皮的等級沒有達到防火級的。才會引起火災。如果電線有被老鼠咬到,而傷到銅線的話,那就非常危險了。(或是電線有被擠壓到,部分斷線。)因為每次停電再開的時候,那個位置就會產生火花,造成溫升,一次會比一次嚴重,當到達了臨界點,就會起火了,這時電線外被PVC的等級 V-0 就可會發揮它的特性功能了。

評分

參與人數 4威望 +62 收起 理由
黃金檸檬 + 10
brown發哥 + 12
yflin + 20 我很贊同
大地彩妝師 + 20 太棒了!

查看全部評分

67

主題

1012

回帖

3190

積分

金牌會員

積分
3190
發表於 2015-10-1 00:07:09 | 顯示全部樓層
比較好的三用電表有開路測試!
但是麻煩在使用者必須懂得計算~

十多年前我有一隻,可惜說明書搞丟了,電表上顯示的數值去計算距離,就知道大概線長多長斷路

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460856
發表於 2015-10-1 07:34:58 | 顯示全部樓層
這是一個很含糊的問題,基本上可分成固定的或是延伸線兩種,猜想樓主想問的應該是延伸線的部份。

如前面幾位所言,線路不通經常是接頭的部份出了問題,延伸用電源線比較容易處理,只是很多的電源用線依規定是不得超過三米,自己搞夠工嗎?

如果是網路線就算是接頭的部份斷線,剪掉重新壓接所花的成本比買一條新的還要貴,值得嗎?目前最通用的網路線是使用RJ45接頭,那支壓接鉗也要好幾百元吧!基本上網路線是不是正常便宜的可以使用便宜的網路線測試器,一個幾百元而已,同時可以偵測電話線接頭與RJ45接頭,但是這些通常是用在多心絞線時使用,目的是查出配對的線頭用的。

網路線在原始規劃時就有考慮到萬一部份斷線的情況,因此一條8股的網路線內部實際使用的只有4股而已,所以如果是室內配線發生的狀況,通常是換接另外一股就可以勉強使用了。

結論是如果電源線斷了並且確定不是接頭的問題,那麼換一條會省事也省錢很多(太老的線在傳輸效率上是會打折的)!而網路線的話就更別提了...

評分

參與人數 2威望 +22 收起 理由
黃金檸檬 + 10
brown發哥 + 12

查看全部評分

471

主題

1萬

回帖

14萬

積分

新手上路

樂活族

積分
140221
發表於 2015-10-1 08:09:25 | 顯示全部樓層
Mark2596 發表於 2015-9-30 16:43
這一件事情,應該如 pincman 大所說的,一般用三用電表是最簡單而正確的檢查,其方法如下:

1. 將電表的開 ...

有種問題叫 "接觸不良"  有時通有時不通 (多蕊線.這會搞死人的)

被蟑螂咬一半...桌腳壓壞了
換新線啦 ... 時間就是金錢

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
黃金檸檬 + 10

查看全部評分