|
|
發表於 2018-7-25 13:28:47
|
顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2018-7-25 13:50 編輯
oldtree 發表於 2018-7-24 11:11 
前幾日客廳冷氣運作中,開抽水馬達澆水時,水卻抽不上來,且冷氣也停止運作,面版上的燈號要閃不閃的似接觸不良,檢查屋內電箱之(2),冷氣及抽水馬達開關,沒跳開,重新將其關開了一下,抽水機及冷氣還是沒過電。至屋外電箱關開(1)後,恢復正常。
而昨日,只用一個電鍋而以,屋外電箱(1)之開關就跳開,整屋沒電,找來水電師父查看,他將開關(1)線路重新整理了一番但沒更換,復電了。問其原因也沒說什麼,室內線路也沒檢查看看。
廚房若總共20A是太小了,但廚房配線不一定只經過那個20A的迴路。
正常而言,若廚房會跳電,用勾表量電流,
把110V/220V的電線在配電盤分配負載平均點,就可不必換或加裝無熔線斷路器。
而整屋沒電則難說?? 較有可能是電器或電線短路? 也可能把水線鎖緊就好!?
若只用一個電鍋就跳電,注意電鍋/抽水馬達的電線有沒有破皮漏電?
或插頭/接頭處碰到水而短路?
廚房開很多電器才跳脫是過載,只跳掉過載迴路的無熔線斷路器。
但水線碰到火線或火線接地(接觸到建物的金屬),這是短路,很可能全戶跳脫,
大多是電線破皮或電器/插座碰到水造成。
|
評分
-
查看全部評分
|