找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: Quentin

熱迴水不銹鋼壓接管的建議

[複製鏈接]

7

主題

1113

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13136
發表於 2012-6-5 22:43:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 l70077007l 於 2012-6-5 22:53 編輯
我想應該是用手動 normal closed 來串接比較省電
why!why!why!
Quentin大:你問的問題應該是熱水加壓機而非熱迴水吧!
      熱迴水指的是-龍頭一開熱水就來(一般是運用在旅館業,或管線較長之熱水供應系統,目的是為避免管線太長管中熱水變冷,用水時需久候~等待管前冷水排除故為維持管中熱水溫度而設之系統稱之-熱迴水。
      一般家用管線多使用6分管,以大大家4間浴室一廚房應該夠用,如為求有穩定之冷熱水供應,可要求水電師傅冷熱水共用一部加壓機(但熱水須採儲熱式密閉桶),如採用上述規劃,建議加壓機可採1hp(水壓很強喔!),就不用擔心6分管的管徑問題。
      如果你家的冷熱水桶皆規劃設於2.5樓頂那採1/2hp即可。
      加壓機建議採購-弘舜微電腦變頻恆壓,因為它在機外裝有壓力表,便於使用者觀察馬達之運作,不同於其它廠牌是採LED顯示但包覆於變頻電腦內(沒拆卸看不到)。
     至於"熱迴水系統"如非營業用,家人皆於晚間盥洗,可採用-手動(但很不方便啦!,如已經採用變頻加壓馬達已經很省電嚕!)。
     有保溫披覆層之熱水管是不能 埋在RC裡面的喔! 至於壓接頭現在品質都很不錯~大部分也都是"台商"生產的!
覺得不錯要拍拍手ㄛ!(花很多coco買來的經驗阿!)

評分

參與人數 5威望 +35 收起 理由
hohohuang + 10
alpha + 9
wandervoge + 4
ws085886 + 2
sjju + 10 Good!

查看全部評分

埔里故事館

4

主題

28

回帖

86

積分

新手上路

積分
86
 樓主| 發表於 2012-6-7 18:10:42 | 顯示全部樓層
感謝l70077007l的達覆. 因為是新手還不知道怎麼給讚...
熱水沒有加壓機. 因為想用熱泵+密閉式保溫桶. 水壓直接由水塔冷水加壓.
有保溫披覆層之熱水管真的是不能 埋在RC裡面嗎? 我還想再另外套一層黑色泡棉管(割開套上後再用膠布纏繞).是會影響不繡鋼管壽命? 還是太粗影響RC灌漿? 會影響結構?
聽說日本或韓國壓接管墊圈比較耐久. 請問有人可以提供建議嗎?
又期待,又怕受傷害。

7

主題

1113

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13136
發表於 2012-6-7 23:21:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 l70077007l 於 2012-6-7 23:29 編輯

你的熱水供水系統如選用熱泵,那主機分為:1.內置式熱循環機(循環馬達內置於機體內)。
                                                                      2.外接式熱循環機(即循環馬達非預置於熱泵主機內)。
一般用水量大者採用2而廠商對熱循環機都有習慣採用之廠牌,一般採1/2hp馬力。
家庭用的話裝機容量不用太大,儲水桶容量夠大就好~一般廠商會規劃每人洗澡熱水用量是100L/次;我的經驗是150L/次。如家中有五人那規劃1噸(1000 L)儲水量較恰當。
而1噸儲水量-大部分是裝置2個500L的儲水桶(串連),最好在終端桶(出水桶)安裝加熱管(4kw)預防冬天(寒流來)熱能不足輔助使用(平日將電源關閉)。
如果選用熱泵它本身即有多種運轉設定模式(不用再煩惱-手動自動....問題)看了說明書後,選擇最適合自己家庭運作模式就可以嚕!
熱泵在運作時有項珍貴資源(廢冷)會排掉,很可惜如能在規劃初期即善加設計回收利用,會是散熱降溫的絕佳資源~(但廢冷回收導風管勿超過8M為宜)。
不要再浪費時間想~保溫披覆層熱水管埋在RC裡面的問題ㄌ!沒人這樣做啦!煩惱要不要裝加壓機比較實在啦!
大大 要省coco的話慎重考慮是不是採用"真空管太陽能集熱板"才是重點!"卡實在ㄌ"~(省錢 環保無燥音......but面積大..)
真誠回覆~免走冤枉路路路.....!

評分

參與人數 3威望 +16 收起 理由
wandervoge + 4
ws085886 + 2
sjju + 10 Good!

查看全部評分

埔里故事館

7

主題

1113

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13136
發表於 2012-6-7 23:36:31 | 顯示全部樓層
有"蜘蛛"(sjju)加分~我已倍感尊榮!等你和我都能給人加分時,我们倆每日互相加啦!
埔里故事館

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2012-6-8 08:52:06 | 顯示全部樓層
13# l70077007l

真空管太陽能集熱板

「真空管太陽能集熱板」的集熱效率真的很不錯,唯一的缺點是:需要有「幫浦」來帶動溫水的循環!

若採用「真空管太陽能集熱板」時,建議:整套系統設計成「熱虹吸,thermo-siphon」,依兩邊水體之密度差來造成溫水的循環,而省掉「幫浦」的投資、維修及電費!

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
l70077007l + 6 第一次加分ㄛ!

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

4

主題

28

回帖

86

積分

新手上路

積分
86
 樓主| 發表於 2012-6-8 11:56:24 | 顯示全部樓層
感謝l70077007l  & 蜘蛛大的建議. 只是 1 Home 位於宜蘭冬山, 可能不太適合用太陽能熱水器. 應該是用分離式熱泵+500L保溫筒.
唯一的浴缸會另外加裝一顆小加壓馬達將浴缸水打到即熱式電熱水器循環浴缸水保溫.使用延時電譯, 每按一下循環浴缸水 3-5分鐘.
又期待,又怕受傷害。

7

主題

1113

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13136
發表於 2012-6-8 13:15:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 l70077007l 於 2012-6-8 13:23 編輯

誰建議你這樣做的?和他絕交(如是水電那你麻煩大噜!)
埔里故事館

7

主題

1113

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13136
發表於 2012-6-8 13:21:13 | 顯示全部樓層
唯一的浴缸會另外加裝一顆小加壓馬達將浴缸水打到即熱式電熱水器循環浴缸水保溫.使用延時 ...
Quentin 發表於 2012-6-8 11:56

誰建議你這樣做的?和他絕交(如是水電那你麻煩大噜!)
產生題如下:1.衛生問題。
                    2.即熱式電熱水器是最耗電的加熱器,比你整套熱泵還耗電。
                    3.用過的水再加裝一顆小加壓馬達加熱???(是省水?還是省電?)
就是怕宜蘭溫度太低才跟你講用"真空集熱管"而非一般太陽能集熱板,(保險起見再於500L保溫筒內加個預熱管備用)。
        你寧可不裝加壓機卻又安個循環加壓機去抽浴缸裏用過的水到即熱式電熱水器加熱,那你熱泵是裝假的ㄡ !
你多找兩家廠商吧!順便請他們跟你解說各熱水系統的原理~
       祝福你ㄌ!

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
sjju + 10 Good!

查看全部評分

埔里故事館

4

主題

28

回帖

86

積分

新手上路

積分
86
 樓主| 發表於 2012-6-8 14:34:55 | 顯示全部樓層
l70077007l大, 歹勢, 是自己想的啦!
這方法大概是建置成本較低的方式. 反正很少泡澡, 偶爾用一下, 應該還好. 而且應該先shower過了再泡湯. 衛生應該沒問題.
真空集熱管要再研究一下. 一直以為太陽能不太可能. 所以沒有涉獵. 等有初步瞭解後, 在來請教.
又期待,又怕受傷害。

48

主題

312

回帖

2048

積分

高級會員

積分
2048
發表於 2012-11-15 00:40:13 | 顯示全部樓層
6# Quentin


不銹鋼材質之熱水管線(硬管),可採用外露配管(外加隔熱),以被腐蝕穿孔時,可以更換!
記得:配管時,要留一處可拆卸的接頭!

被蝕穿孔的不銹鋼軟管:
sjju 發表於 2012-6-4 13:40


前輩,這種即熱式的電熱水器不建議配管使用

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!

查看全部評分

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-22 22:53 , Processed in 0.083833 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表