找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: 照像機

自給自足首重的水(鑿井篇)-土地公要吃肯德基

[複製鏈接]

21

主題

985

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
14204
發表於 2012-5-3 00:44:34 | 顯示全部樓層
300尺算深水井了,我上次開這樣一個井整個做到好要50萬呢。
不過有乾淨的水源很值得,通常這個深度的水井已經是化石水,不會受地表污染影響,只要水源所在的地層本身沒有奇怪的物質,就永保安康了。恭喜照相機大大!!

評分

參與人數 2威望 +15 收起 理由
阿妙 + 6 化石水~~長知識嘍~~
照像機 + 9

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-3 08:11:05 | 顯示全部樓層
300尺算深水井了,我上次開這樣一個井整個做到好要50萬呢。
不過有乾淨的水源很值得,通常這個深度的水井已經是化石水,不會受地表污染影響,只要水源所在的地層本身沒有奇怪的物質,就永保安康了。恭喜照相機大大! ...
Example 發表於 2012-5-3 00:44

好一個化石水
老師當時也是這樣說: 這是從盤古到現在的水,水質很清澈

14

主題

2105

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
15979
發表於 2012-5-3 08:23:10 | 顯示全部樓層
那是老師比較利害,還是挖井的比較利害,還是土地公比較利害,我看看是照大比較利害,大家都來幫忙你找水源.......呵呵呵。

評分

參與人數 1威望 +9 收起 理由
照像機 + 9

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-3 08:41:08 | 顯示全部樓層
八吋不算粗啦~我的十六吋,外管24吋,每次抽約三、四頓水要再等八小時才有三、四頓水,不過夠用了.
ssbbs 發表於 2012-5-2 18:10

馬達要匹配與井水出水量
雖然現在套管放置完成,但還沒訂製抽水馬達,就是要先測試出水量
傳統鑿井師父都用汲水到一定位置,等一小時後,再觀察水位上升多少,而大估出水量及規劃馬達,當然鑿井師父都是憑經驗,但我相信數據

第一次鑿井師父,汲水至260尺,一小時後水位上升至160尺,也就是1小時水位上升100尺(約33公尺)

我是用數學來算回水量(出水量),8寸管直逕20公分,那33公尺內的水量即是
0.1(半徑)*0.1(半徑)*3.1416(圓周率)*33米( 高)=1.036728立方米=約1頓水
也就是每小時出水量為1噸水,井深100公尺,山頂水塔位高低差40公尺,總管長300公尺,所以馬達揚程要選150公尺,總長300米,每小時出水量為1噸水的馬達,否則馬達空轉容易故障,年輕的鑿井師父就說用此規格的馬達來安裝,,但我沒答應

因為在270尺後有7尺深的連續砂層,其出水量應不亞於上方的出水量,所以這幾天要求師父汲水至290尺,1小時後回水高度為多少,精算出水量,再來配製抽水馬達

評分

參與人數 2威望 +14 收起 理由
wangsj1968 + 8 感謝分享
yum228228 + 6

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-3 08:45:23 | 顯示全部樓層
那是老師比較利害,還是挖井的比較利害,還是土地公比較利害,我看看是照大比較利害,大家都來幫忙你找水源.......呵呵呵。
黑色的大鳥 發表於 2012-5-3 08:23

諸善多做,少結惡緣
就自然有貴人相助............所以結論........不是我厲害....是大家都很可愛....

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
阿妙 + 3 真好~~

查看全部評分

94

主題

8540

回帖

7萬

積分

新手上路

積分
73116
發表於 2012-5-3 09:29:38 | 顯示全部樓層
24# 照像機


最後數據!!可能還要預留..一年四季的水位變化..

因為在地殼之中(附近水層)之重力自然壓力已經改變..
而此水井為等壓(水平壓)之出壓口...所以依當下得知之值
必須要在考慮一年四季之雨量入土滲入的等量差值..(經過抽水後)
...加油ㄛ!閒閒沒事..來去沖涼一下!(開玩笑的)

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
阿妙 + 3

查看全部評分

21

主題

506

回帖

2575

積分

高級會員

積分
2575
發表於 2012-5-3 10:02:27 | 顯示全部樓層
300尺還不算深水井啦, 一般而言300米(公尺)才算,
但這種深度的地下水會受到農藥的污染比較不容易(在正常狀況下)
重金屬的影響倒是常見, 建議如果想拿來喝, 最好送去衛生所驗一下, 比較保險.
另外, 因為要避免後續維修的困擾, 建議可以增設一個至少2噸水塔最為水井地下水抽上來後的存水及備用之需, 還有裝設相關馬達和水塔的控制器. 如此, 可以減少馬達長時間的運轉而減少壽命. 因為如果馬達損壞維修, 將會一大工程喔.

評分

參與人數 5威望 +24 收起 理由
移民 + 3
rdmigo + 4
阿妙 + 3
照像機 + 6
smhu + 8

查看全部評分

科技研發工作之餘, 享受田野之樂, 既可寄情山水, 亦可與大地共舞, 自然就好, 何樂不為呢?

89

主題

2071

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10690
發表於 2012-5-3 10:26:01 | 顯示全部樓層
18# 照像機
那先前說的16.5丈不就是話唬爛,第二次終於矇到

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-3 10:44:45 | 顯示全部樓層
300尺還不算深水井啦, 一般而言300米(公尺)才算,
但這種深度的地下水會受到農藥的污染比較不容易(在正常狀況下)
重金屬的影響倒是常見, 建議如果想拿來喝, 最好送去衛生所驗一下, 比較保險.
另外, 因為要避免後續 ...
tengteng 發表於 2012-5-3 10:02

謝謝您的提醒,水的檢驗是一定要的

前文中有提到至山頂總長300米,也就是在那兒有置放5噸*2的水塔(早先抽河水用的,也有做液位控制),再順著兩邊至各灌溉區

至於過熱問題也就是抽水不能抽到沒水,所以抽水馬達的出水量要小於井水的出水量,再來要加裝過電流保護器,一但空轉過熱,過電流保護器就會跳脫,讓馬達停止運轉

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
阿妙 + 3

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-3 10:49:34 | 顯示全部樓層
24# 照像機


最後數據!!可能還要預留..一年四季的水位變化..

因為在地殼之中(附近水層)之重力自然壓力已經改變..
而此水井為等壓(水平壓)之出壓口...所以依當下得知之值
必須要在考慮一年四季之雨量入土滲 ...
rdmigo 發表於 2012-5-3 09:29

先前有提到,挑冬春較乾旱來鑿井,是比較保險

結果老師是有提及是無關的,因為此地下水流沒被使用,一直存在在那兒,非大量抽取是不受季節影響