找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: 照像機

抗熱省電大作戰-隔熱對流篇

[複製鏈接]

26

主題

241

回帖

6015

積分

長青會員

積分
6015
發表於 2012-5-15 14:10:59 | 顯示全部樓層
紀Sir:
         再跟你請教一下...颱風機(換氣扇)是那個牌子的阿?安裝到好要多少"扣扣"? 相同的問題....隔熱磚....那裡買?若頂樓有種花草, 時常會行走, 適合鋪這種隔熱磚嗎?
電費要漲...得想一些方法....降熱...省錢.....
感謝

評分

參與人數 1威望 +15 收起 理由
囿梧家苑 + 15

查看全部評分

山中野人....

1

主題

12

回帖

33

積分

新手上路

積分
33
發表於 2012-5-15 16:59:27 | 顯示全部樓層
一目了然,太感謝了!
我的一層平房各房間獨立,是不是在北側高粱下裝強制排風扇即可。牆內排氣須不須連通至室內,請指教。

評分

參與人數 1威望 +15 收起 理由
囿梧家苑 + 15

查看全部評分

4

主題

86

回帖

310

積分

註冊會員

積分
310
發表於 2012-5-15 17:19:56 | 顯示全部樓層
照大,
   請教您6Mx7M,4.5M高的空間需要多大的換氣扇.  
  是AC110V還是220V的,單相/3相?
謝謝

評分

參與人數 1威望 +15 收起 理由
囿梧家苑 + 15

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-15 20:08:38 | 顯示全部樓層
14# 照像機


太陽能發電必須搭配「蓄電裝置」、「變壓系統」、「智慧型電網」,否則,….
上述這些裝置其技術有的尚未成熟,即使技術已成熟者,花費也很可觀!
「蓄電裝置」:有壽命、很貴、也有危險性!
sjju 發表於 2012-5-15 09:49

沒有要用蓄電裝置,而只要裝太陽能光電板及變壓系統,申請台電的數位式電表,家中沒人用電,太陽能發電經變壓裝置,將電力回送台電,就可抵減電力度數(這是賣太陽能板廠商說的,還沒深入去了解,因為還沒預算)

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-15 21:01:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 照像機 於 2012-5-15 22:06 編輯
17# 照像機

颱風機當然很好,看過日式鋼構屋,她是裝很多小排風扇(3-4吋),
聲音幾乎聽不到,分佈位置在每個房間牆壁,隨時在排室內空氣。
將室內空氣排到中空的牆壁內,再上升到室外。

想蓋外牆是磚造,內 ...
屏東樂活 發表於 2012-5-15 09:52

如果預算夠多,就去蓋日式鋼構,不夠涼時再安裝"安靜無聲"即可

至於熱交換不是三言兩語可道盡,至於排風扇大小與安不安靜,這都不是重點,重點是每小時換氣量的多寡,這才悠關會不會讓房子悶熱,至於風速導致聲音的大小,是有辦法克服的,如隔音風箱的設計,可讓出風及進風都無聲(如電信局大機房交換機內的大系統空氣交換機,或者您相關的高科技的機房都可做到)但是我要強調是,用較少的費用取得較有效率的冷熱交換價值

就像我現在幫人"建高架對流換氣的房子"一樣,價格是RC多一點的價位,就能取得對流換氣耐震的好房子(不敢說是綠建築,但是可以不用吹冷氣)
若是怕沒RC的堅固感,那就蓋RC屋吧!
若是不如日式豪華感,那就蓋日式鋼構吧!
我主要強調的是:"消費者的剩餘感"會高些  
這篇有點撈過界,應該放在RC及木屋建商區

舉例來說:我家共有7台非變頻分離式冷氣(日系的),去年夏天5間房間都開冷氣,電費就需5-6000元(甚至更多),今年電價調升,電費可能破8千,或許有人會說:全換成變頻冷氣可省電40%電力,但是我得花30-35萬元來省這40%*5000/每月*6個月(年使用月)=12000  30幾萬可用30年,但冷氣壽命可能15-20年又得換一次

如今我花了約40000-50000元,換氣扇電費每日吹10小時5度電,一個月才500元電費,省下4000元*6個月=24000元 兩年就平攤掉了,又換得全屋子的對流好空氣

至於中空牆會不會有小動物躲在裡面?這是規劃設計的問題,在其它文章中都有大略提過

評分

參與人數 4威望 +27 收起 理由
移民 + 3
LKK46 + 4 算的好
Way + 12 我也是贊成透氣的重要
smhu + 8

查看全部評分

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-15 21:43:21 | 顯示全部樓層
紀Sir:
         再跟你請教一下...颱風機(換氣扇)是那個牌子的阿?安裝到好要多少"扣扣"? 相同的問題....隔熱磚....那裡買?若頂樓有種花草, 時常會行走, 適合鋪這種隔熱磚嗎?
電費要漲...得想一些方法....降熱...省 ...
wenchenyu 發表於 2012-5-15 14:10

什麼牌子應都可以的,只要MIT有售後服務的就好,至於價位多少,大小台價格不同,含安裝約20000元上下,主要是要用3相220V/380V的馬達,透過單相變3相的變頻器來控制轉速(因為一般家用電都是單相110V/220V的電)

隔熱磚已非傳統的下方保麗龍上方磨石子磚,而是中間為1公分PS板或保麗龍,上下都是磨石子磚,約4公分厚,所以不會行走不方便,而我的廠商是用大理石廢料打碎來合成的,而且是綠建材,全省已有好幾家在做,上網查查您住家附近的廠商,否則從我們南投到您的目的地運費可觀

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-15 21:49:31 | 顯示全部樓層
一目了然,太感謝了!
我的一層平房各房間獨立,是不是在北側高粱下裝強制排風扇即可。牆內排氣須不須連通至室內,請指教。
chyanjinn 發表於 2012-5-15 16:59

可以在室內裝潢的樑下裝一,拉線式的活動擺葉,如此就可連通至室內,
需要對流時就拉開,不需要時就關閉

61

主題

2445

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
31707
 樓主| 發表於 2012-5-15 21:57:46 | 顯示全部樓層
照大,
   請教您6Mx7M,4.5M高的空間需要多大的換氣扇.  
  是AC110V還是220V的,單相/3相?
謝謝
AlexTC 發表於 2012-5-15 17:19

空氣清淨一般的計算是每小時的換氣率或換氣一次需多少時間
就以您的空間來算好
6Mx7M,4.5M高=189立方米
最小台32"的每小時換氣量約10000立方米/189立方米=52.91次 也就是每1分鐘換氣一次,想像一下1分鐘就把您的空間換氣一次,當然也包括熱氣

至於電力 "是AC110V還是220V的,單相/3相?"
#26內就有答案

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
LKK46 + 4

查看全部評分

14

主題

2105

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
15979
發表於 2012-5-15 22:33:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 黑色的大鳥 於 2012-5-15 23:01 編輯

字大(少一點)小了啦!

昨夜與阿炮通電話,
他說:家中一點也不熱,又陣陣涼意
我回說:我家也通風對流,有些涼,但東曬的RC牆還溫溫 ...
照像機 發表於 2012-5-15 09:10 [/quote]
阿炮說:
太保守了,隔熱及對流牆只有3成,颱風機換氣扇有7成功用

其實還是要親身体驗過才能信服

趁著竹山工地在等使用執照期間, 來辦一次体驗營好了
先丟一個風向球,要參觀的請出聲

竹山工地的外貌:#80
http://www.2home.com.tw/bbs/view ... p;extra=&page=8

評分

參與人數 1威望 +9 收起 理由
照像機 + 9 謝謝放大字眼

查看全部評分

18

主題

1076

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10700
發表於 2012-5-15 22:55:46 | 顯示全部樓層
29# 黑色的大鳥
歐交大耶~
李嘛幫幫忙~
是字"太"小了啦
什麼大小?
哪裡大啊?哪裡小啊?

喔~這裡有"大"了~
黑色的大鳥~
哈哈哈~

評分

參與人數 2威望 +12 收起 理由
照像機 + 6
Eyesman + 6 哈哈~~抓包個正著

查看全部評分

大家一起樂活生活...節能減炭愛地球~綠建築萬歲!

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-21 11:01 , Processed in 0.080141 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表