accrod 發表於 2015-2-27 08:02 
前輩我等會上班傳一些目前要做的工法以及材料給你 傳到訊息裡面 麻煩您幫我注意一下
您說得這幾點.... ...
你的資料我大略看過這樣的結構系統怪怪的.
梁柱系統是鋼構,樓板是灌漿,屋頂是平的然後也是灌漿,外牆用空心磚,你不覺得地面以上的牆板結構物自重過大嗎?地震一來房屋不是晃得更大嗎?那空心磚牆就很容易破壞倒塌了.
幾個觀念跟你溝通一下~
如果是為了防震最好採用輕質構材(純鋼構造.輕鋼構造.木構造),這類結構自重輕,並可以允許部份結構變形來抵銷地震力.
空心磚主要是為了隔音跟保溫(隔熱),不是做為結構承重牆的理想材料.
給你兩個建議方案:
1.如果屋頂要用灌漿,外牆用空心磚,乾脆把鋼構拿掉,梁柱採用RC(鋼筋混凝土),你的空心磚牆與梁柱的結合會更確保牢靠.並可增加結構斷面積用剛性結構系統來對付地震力,這樣費用應該會比鋼構節省~
2.乾脆把空心磚牆拿掉,用斜屋頂形式(不灌漿),採純鋼構造建築. |