找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: turkey

DIY建屋義工--漫談自力建屋

[複製鏈接]

3

主題

17

回帖

20

積分

新手上路

積分
20
 樓主| 發表於 2007-12-4 16:31:15 | 顯示全部樓層

回覆olddog--屋坡分水

(1)屋坡分水=中脊高-簷高/中脊與屋簷之垂直投影距離
(2)所謂"地樑圈樑"就是基礎中連結柱的地樑
如果申請建照就有防火問題,所以木楹可能就需淘汰了,至於工字樑與RC柱則可以預埋螺栓處理,但仍有牆梁與中脊樑結合需焊接的問題.---以上OK嗎?

3

主題

17

回帖

20

積分

新手上路

積分
20
 樓主| 發表於 2007-12-4 17:11:41 | 顯示全部樓層

回覆HSIEHLC---水上木屋

所謂2*4框架工法就是以斷面為2inch*4inch(實際上為3.8cm*8.9cm)之角材組成牆框當做剪力牆兼承重牆之無樑柱屋構架.
hsiehlc的問題:
1. 基礎: 小木屋下方水泥基礎我想順便當成蓄水池用,水泥基座尺寸寬2.5M x 長10多M,水泥牆照圓夢兄建議厚度12cm,往下挖1M,想請問這樣有過度設計? 還是有不足呢?
答客問:所謂"往下挖1M"是從1FL還是從現有的GL?水泥牆建議厚度15cm(紥4#鋼筋--單層)另須內外作防水處理,又蓄水池之基礎結構呢?
2. 水泥基座上方木屋基礎木樑: 目前是設計20cm x 5 cm的樑粗,樑距為40cm,這樣是過度設計? 還是有不足呢?
答客問:設計20cm x 5 cm(應是2*8)的樑如何與RC結合呢?因為目前市售南方松的等級應是景觀材,節較多,這樣的跨距可能太大,可尋找舊的南洋櫸木(可免防腐)
3. 2 x 4的剪力牆面垂直柱間距應該是多少? 目前暫時畫20~25cm,會太窄嗎?
答客問:2 x 4的剪力牆面垂直柱間距可拉到30CM~40CM,但因該圖開口太多削減了剪力牆的強度,所以不要>30CM,此外在轉角接頭的地方應再增加間柱數量!(可能的話減少一些窗戶).其實木地板直接架設在水的上方不是一種正確的作法,不過既然有所限制在防潮布方面就找厚ㄧ點的.

14

主題

95

回帖

781

積分

中級會員

積分
781
發表於 2007-12-4 18:05:34 | 顯示全部樓層
不材請教
1 中脊高-簷高/中脊與屋簷之垂直投影距離
若中脊高4M 簷高3M /  中脊與屋簷之垂直投影距離10M
不是會得到1/10 好像是斜率的概念,但如何得到2~3分水
2 牆梁與中脊樑結合需焊接  門外漢真的要去找資料了,因為對牆梁與中脊樑的概念都沒有 ,但是如此工法有沒有可能降低turkey兄對焊接的顧慮, 或者說如此的施工工法,在下有哪些地方需更加注意,謝謝

12

主題

601

回帖

920

積分

高級會員

積分
920
發表於 2007-12-4 18:31:29 | 顯示全部樓層
post by ""hsiehlc""
[quote]post by ""wuga""
小木屋蓋在水池上不會太濕嗎,是要省空間?

沒錯,要省空間,我的地蓋完小屋就完全沒有地方蓋水池了...預計在地板會多加一層防水層防潮防溼氣...[/quote]
為何不挖一個寬1.5X1.5的水泥坑
裡面埋兩噸不銹鋼水塔即可呢?
應該不需要用到這麼多的水吧
況且工程浩大花費甚鉅˙基礎應該也不會很穩定


這只是小弟的想法
開荒南野際˙守拙歸園田

12

主題

601

回帖

920

積分

高級會員

積分
920
發表於 2007-12-4 18:33:19 | 顯示全部樓層
發表於 2007-12-5 07:01:32 | 顯示全部樓層
turkey老師:學生又提問了.
個人最近打算在大湖大南勢村反水這個地方,申請建造一個45平方公尺單層的資材室
材質大致是這樣:有隔熱材質的鐵皮屋,內部裝潢是木料.
架構大致是這樣:基礎直接鎖定在岩層上.靠近屋頂兩側有吸排風的通風窗.為了防潮地板採挑高離地,直接在鋼架上鋪設木地板.上方局部考慮做個小隔層,用來置物或睡眠.
請教老師:在省錢的經濟考量下. ops:
1.樑柱的鋼材規格如何比較恰當焊接如何要求.防鏽要如何處理. 希望撐個二十年.
2.內裝的木料如何選材去防火,防潮,防木材化學浸泡的殘毒.
3.鐵皮屋的氣密防潮,如何處理比較適恰.(好像很困難,能達到一個程度即可,剩下來的就要交給除濕機了)
先謝謝老師了.
人跟景觀都是唯一的,帶著尊重的心情仔細欣賞品味,應該會有所穫益

89

主題

2071

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10690
發表於 2007-12-5 09:21:39 | 顯示全部樓層

Re: 回覆HSIEHLC---水上木屋

post by ""turkey""
所謂2*4框架工法就是以斷面為2inch*4inch(實際上為3.8cm*8.9cm)之角材組成牆框當做剪力牆兼承重牆之無樑柱屋構架.
hsiehlc的問題:
1. 基礎: 小木屋下方水泥基礎我想順便當成蓄水池用,水泥基座尺寸寬2.5M x 長10多M,水泥牆照圓夢兄建議厚度12cm,往下挖1M,想請問這樣有過度設計? 還是有不足呢?
答客問:所謂"往下挖1M"是從1FL還是從現有的GL?

是從GL往下再挖一米,這樣夠深嗎?
post by ""turkey""
水泥牆建議厚度15cm(紥4#鋼筋--單層)另須內外作防水處理,又蓄水池之基礎結構呢?

一語驚醒夢中人,沒有考慮到水池基礎,那基礎該如何做呢?將底部水泥加厚綁筋夠嗎?20cm厚度?
那有2*10的樑嗎?或是2*12?我想如果找不到南洋櫸木的話...
真的謝謝turkey老師的詳細解答,感激不盡!

4

主題

51

回帖

61

積分

註冊會員

積分
61
發表於 2007-12-5 09:40:39 | 顯示全部樓層

聽的霧颯颯~

老師教的真的很棒,可是我這個學生真是駑鈍到不行,聽的霧颯颯~還是用最省事的方法,請問turkey老師有接設計或施工的案子嗎?可否有直接聯繫的方式呢?


發表於 2007-12-5 09:54:18 | 顯示全部樓層

Re: 回覆HSIEHLC---水上木屋

啊...漏了一題...
post by ""turkey""

答客問:設計20cm x 5 cm(應是2*8)的樑如何與RC結合呢?

我打算在水泥基礎牆頂預埋固定螺栓,將木板條固定其上,然後再尋求特殊鐵件將地板木樑跟基礎木板條固定(目前還不知道要如何固定...),這樣可以嗎? 如有其他正確方式還請大家幫忙建議告知,謝謝啦~

3

主題

17

回帖

20

積分

新手上路

積分
20
 樓主| 發表於 2007-12-5 23:11:51 | 顯示全部樓層

回覆山林雅境---無奈的選擇

在省錢的經濟考量下.  
1.樑柱的鋼材規格如何比較恰當焊接如何要求.防鏽要如何處
   理. 希望撐個二十年.
答:就此面積而言只要任ㄧ面的跨距<6m,樑柱使用H型鋼250*125,屋楹C型鋼125型就足夠,只是如此規模的接案鐵工廠應屬小型,應該都沒有滿焊設備,所以是不能而非不為,最好的防銹處理是熱浸鍍鋅,只是以此鐵材用量處理費用相當高.
2.內裝的木料如何選材去防火,防潮,防木材化學浸泡的殘毒.
答:其實就木料而言,防火的重點是在耐燃而非不燃,如果以塗刷化學藥劑使其短暫不燃對木材結構有不可預期的破壞,這在美國是不鼓勵的,防潮效果長期而言對木材是失敗的,使用木材的原因是要享受它對環境濕氣的調節功能(WRC尤其明顯)所以室內只要塗刷透氣漆就夠了,談到防腐材就令人頭皮發麻,儘量選擇本身具有防腐防蟻的木材,說"ACQ對人體無害",你敢相信嗎?
3.鐵皮屋的氣密防潮,如何處理比較適恰.(好像很困難,能達到一個程度即可,剩下來的就要交給除濕機了)
答:屋頂或牆在安裝鋼板(三合一或四合一)前先釘上防潮夾板,防潮及隔熱效果會更好.