找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: 歡樂小雞

開心農場水與電相關問題~[開關跳電問題]~已解決

[複製鏈接]

38

主題

236

回帖

8141

積分

遊客

積分
8141
發表於 2016-9-13 08:47:11 | 顯示全部樓層
jonce 發表於 2016-9-6 18:38
理論上沒錯,

有些細節要注意

P=I*V  功率等於  電流  乘以  電壓   功率標示在電器的貼紙上面   而電壓在台灣就是  110跟220 基本款
           就樣就可以算出電流數了

V=I*R 電壓等於  電流  乘以  電阻  電阻是影響電器或電線在使用狀態下的溫度關鍵

焊接點通常生手焊接會有一團電烙鐵在焊接處  也是溫度聚集處  不能有低燃點物質在旁   要特別注意
所以要打電線剪開  自己焊接保險絲  要小心  

因為保險絲斷不斷  原理不是看安培數------真的     是依當下溫度高低"熔斷"  所以"溫度是關鍵"  切記

安培數是個參考值   數值越大耐溫程度越高   僅此而已

評分

參與人數 5威望 +83 收起 理由
brown發哥 + 20 太棒了!
歡樂小雞 + 15 太棒了!
mingsungwu + 20 太棒了!
jonce + 20 太棒了!
sjju + 8

查看全部評分

人生本來就是一齣戲恩恩怨怨何必太在意
名和利是啥東西生不帶來死不帶去

45

主題

5737

回帖

21萬

積分

新手上路

積分
211803
發表於 2016-9-13 13:09:56 | 顯示全部樓層
悠遊趣 發表於 2016-9-13 08:47
P=I*V  功率等於  電流  乘以  電壓   功率標示在電器的貼紙上面   而電壓在台灣就是  110跟220 基本款
...

我有個小小的問題,

電壓和電線的線徑有關係嗎?

比如說,
有一條延長線標示線徑(x) mm適用110V,5A

我如果接直流12V,15A 究竟可不可以?
我如果接交颯220V,5A到底可不可以?

電線能承受限制的到底是算功率(W=VA)還是單純的電流(A)不管電壓?

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
sjju + 4

查看全部評分

38

主題

236

回帖

8141

積分

遊客

積分
8141
發表於 2016-9-13 14:04:03 | 顯示全部樓層
jonce大:
W=VA  就是  P=IV是一樣的  
W是瓦數--功率的單位, P是power(功率)簡寫
V是電壓Volt簡寫,也是人名也是單位也是電壓數-伏特
I 是電流current簡寫 為什麼用I不用C 不要問我  我不知道  
A是Amper簡寫人名也是單位也是電流數-安培
至於線徑,  關係到的就是電阻值R,也就是電線發熱程度,  一般花蕊線比實心銅線易發熱,能承受的安培數較小,  因為 V=I*R  而  P=I*R的二次方  功率相同,安培數與電阻值的二次方成反比
您提的110V,5A線   可以用在12V,15A 或220,5A嗎?  接12V 15A當然不行因為會很燙
接220V 5A還可以   不過基於安全考量----長時間外包膠膜還是會氧化至於炭化  我想電線這種錢還是不要省, 因為換線貴是貴在工錢,不是電線的錢

評分

參與人數 5威望 +79 收起 理由
bat + 20 太棒了!
brown發哥 + 20 我很贊同
sjju + 4
歡樂小雞 + 15
jonce + 20 太棒了!

查看全部評分

45

主題

5737

回帖

21萬

積分

新手上路

積分
211803
發表於 2016-9-13 14:18:21 | 顯示全部樓層
你說的很清楚,
我心中很摸糊啊~

沒有要省電線的錢,
只想確定安全承載的範圍在那裡。

頭腦簡單的我想知道,
一條電線標示著:(x) mm 適用 110V 15A(10A,20A都不是重點)
是怎麼算出來的,

如果我拿來接DC12V, DV24V DC36V或AC220V時
如果換算出 適用承載的最大安培數A= ?



評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
sjju + 4

查看全部評分

38

主題

236

回帖

8141

積分

遊客

積分
8141
發表於 2016-9-13 14:18:24 | 顯示全部樓層
以前當家教時,都教小朋友把電線看成水管,
電流就是水流,電壓就是水位高低差,
電阻值影響水壓,水管爆管,就是過熱燒熔了...

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
sjju + 4

查看全部評分

38

主題

236

回帖

8141

積分

遊客

積分
8141
發表於 2016-9-13 14:25:38 | 顯示全部樓層
jonce 發表於 2016-9-13 14:18
你說的很清楚,
我心中很摸糊啊~

那些產品數據是生產線計算出來的.  用來製作銅線(電線)粗細的依據,
一般是只要看安培數就好,直流交流沒差
但是如果是拿110v, 5A  用在  220V,5A  電線溫度會高些  概念就是如此  

評分

參與人數 3威望 +39 收起 理由
sjju + 4
歡樂小雞 + 15
jonce + 20 太棒了!

查看全部評分

人生本來就是一齣戲恩恩怨怨何必太在意
名和利是啥東西生不帶來死不帶去

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2016-9-13 18:44:44 | 顯示全部樓層
悠遊趣 發表於 2016-9-13 14:25
那些產品數據是生產線計算出來的.  用來製作銅線(電線)粗細的依據,
一般是只要看安培數就好,直流交流沒差 ...
但是如果是拿110v, 5A  用在  220V,5A  電線溫度會高些

生產商標示電線適用於 110 V,或適用於 220 V ,這,會不會與電線外包皮之絕緣材質及厚度有關?

將適用於 110 V 之電線,拿來應用於 220 V 之環境,會不會較容易不小心觸電?
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2016-9-13 18:56:24 | 顯示全部樓層
jonce 發表於 2016-9-13 14:18
你說的很清楚,
我心中很摸糊啊~

對於電線本身每單位長度之發熱率 ( W/單位長度 ),Q:

Q = I^2 x r

I : 電流,安培
r :電線每單位長度之電阻,歐姆/單位長度

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2016-9-13 19:11:37 | 顯示全部樓層
悠遊趣 發表於 2016-9-13 14:04
jonce大:
W=VA  就是  P=IV是一樣的  
W是瓦數--功率的單位, P是power(功率)簡寫
P=I*R的二次方

文章中,這個地方有點打錯字!

P = I x V
V = I x R

所以,

P = I^2 x R

評分

參與人數 3威望 +41 收起 理由
歡樂小雞 + 15 太棒了!
悠遊趣 + 6 感恩啊!
jonce + 20 太棒了!

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

38

主題

236

回帖

8141

積分

遊客

積分
8141
發表於 2016-9-13 21:23:11 | 顯示全部樓層
sjju 發表於 2016-9-13 19:11
文章中,這個地方有點打錯字!

P = I x V

感謝蛛大指正,另外,銅線外部包覆厚度跟絕緣效果關係不大,倒是跟銅線溫度升高後,在外面測到的溫度有關。

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
sjju + 4

查看全部評分

人生本來就是一齣戲恩恩怨怨何必太在意
名和利是啥東西生不帶來死不帶去
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-19 18:16 , Processed in 0.095425 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表