有人從1樓桶裝瓦斯拉管到3樓供瓦斯熱水器使用的經驗嗎?

[複製鏈接]

28

主題

243

回帖

5413

積分

遊客

積分
5413
發表於 2013-3-17 20:01:49 | 顯示全部樓層
R280或R500調整器,同樣接在一樓鋼瓶即可,不需要裝在末端(熱水器的進氣口)。
因為調整器接口原本是接鋼瓶的銅頭,裝到末端也很難搞!
末端是可以有個考克做為瓦斯開關。

除非桶裝瓦斯放一樓要給101大樓,
才要高 ...
FlyNews 發表於 2013-3-17 00:30


FlyNews大,若桶裝瓦斯直結家庭用(非工業用)R280減壓閥,則R280減壓閥的出口壓力恆定為280mmAq(瓦斯桶壓力遠高於280mmAq)。

已知R280減壓閥的出口壓力恆定為280mmAq,流經直徑2/8"、長度25m的不銹鋼管,管末端(熱水器運轉中)瓦斯壓力恐怕剩一半不到。既然壓力不大,瓦斯流量就會降低,這是否造成瓦斯熱水器火力不足?請教您的實務經驗如何?

評分

參與人數 1威望 +4 收起 理由
蔡先生 + 4

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2013-3-17 22:48:46 | 顯示全部樓層
已知R280減壓閥的出口壓力恆定為280mmAq,流經直徑2/8"、長度25m的不銹鋼管,管末端(熱水器運轉中)瓦斯壓力恐怕剩一半不到。既然壓力不大,瓦斯流量就會降低,這是否造成瓦斯熱水器火力不足?請教您的實務經驗如何?
wangsj1968 發表於 2013-3-17 20:01

你把耗損想得太多了! 天然氣的壓力更低,瓦斯管更長,不至於壓力不足,
氣態的瓦斯幾乎沒重量,到3樓並不會像水管因為水有重量而上不去3樓,

桶裝瓦斯若怕壓力不足用R500不就好了!?
我是用符合CNS的橡膠瓦斯管套PVC管保護,並不是用金屬瓦斯管,
拉到3樓後,R500還是一樣壓力大到不符標準,熱水器的火力開到2/3就已最大了,
R500對於某些數位恆溫熱水器,可能溫控比較難搞,夏天時開最小火還是嫌太熱...

流量要看瓦斯調整器的Q值,鋼瓶高壓->低壓調整器->瓦斯管->熱水器
R280/R500低壓調整器的流量多少,就是多少,一般Q是2-3左右...

評分

參與人數 1威望 +12 收起 理由
蔡先生 + 12

查看全部評分

21

主題

461

回帖

4236

積分

金牌會員

積分
4236
 樓主| 發表於 2013-3-18 10:57:54 | 顯示全部樓層
這是另一個網站版主之經驗分享,1樓放瓦斯桶3樓放熱水器

文章很長,須仔細看,才能看到

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=1998893&p=1
smallgiral02 發表於 2013-3-6 07:36

按前面版主所連結的討論,市售的16公斤或20公斤瓦斯桶 幾乎都是R500??
R280 根本買不到?===>這如果是真的,那其實花大錢去買所謂的"數位恆溫熱水器"
會有樓上大大提的"夏天溫度會過熱"的問題 不就是多花冤枉錢又浪費瓦斯的選擇了

週六跑去看鄰居裝好的桶子上 看不到有標"R280或R500"的東西?
不知道有沒有大大知道要如何辨別叫來的瓦斯桶是接R280或R500調整器呢???(因為現在家裡是用天然瓦斯,不會看~)
鄰居的作法是將瓦斯桶放1樓 延伸的金屬瓦斯管沿牆拉到3樓(中間直角有3個,總長不到13公尺)
1樓預留2個接頭,可以放2桶瓦斯,單獨給3樓熱水器用,1樓的熱水器和廚房共用另外1桶瓦斯
這和我想的不一樣.....不過至少知道有廠商會這樣做
因為我上週有打電話去問另一熱水器經銷商,他也說瓦斯桶放一樓不可行
如果這樣做導致熱水器效率不好,或有其問題,不是他們的責任.......
(可見店家會賣商品,但不一定是真的懂!)

21

主題

461

回帖

4236

積分

金牌會員

積分
4236
 樓主| 發表於 2013-3-18 12:34:10 | 顯示全部樓層
剛才問到一個賣熱水器的
他說瓦斯管拉到樓上後要在熱水器那端把中壓轉低壓
要不然 冬天瓦斯會有冷凝阻塞熱水器管路的問題~~
這麼說 家庭用的瓦斯桶真的應該是低壓的囉!(R280)但如果一般家庭事實上買到瓦斯桶都是中壓R500的
那為什麼很少聽到有冷凝阻塞熱水器管路的新聞?
難道這是瓦斯行和熱水器廠商之間  不能說的秘密?

奇怪的是 如果實際上用桶裝瓦斯的人都是買到中壓的
那在1樓會何不用中壓轉低壓 在3樓就要?

怪怪的~

找機會來問瓦斯行   我叫瓦斯時,到底買的是R280 還是R500

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2013-3-18 14:41:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2013-3-18 14:59 編輯
按前面版主所連結的討論,市售的16公斤或20公斤瓦斯桶 幾乎都是R500??
R280 根本買不到?===>這如果是真的,那其實花大錢去買所謂的"數位恆溫熱水器"
會有樓上大大提的"夏天溫度會過熱"的問題 不就是多花冤枉錢又浪 ...
土撥鼠 發表於 2013-3-18 10:57

R500最小火就是比R280要大,只有"最低溫"會太熱而已啦! 只要水量夠或摻冷水,也應該OK。
因為熱水器/瓦斯爐都是依照R280的標準製造,
但因R500可以"超頻(超壓)"且不用送驗,比較受到歡迎。
   
剛才問到一個賣熱水器的
他說瓦斯管拉到樓上後要在熱水器那端把中壓轉低壓
要不然 冬天瓦斯會有冷凝阻塞熱水器管路的問題~~
這麼說 家庭用的瓦斯桶真的應該是低壓的囉!(R280)但如果一般家庭事實上買到瓦斯桶都是中 ...
土撥鼠 發表於 2013-3-18 12:34

天然氣/石油氣/空氣...都要在高壓+低溫之下才能液化耶...
什麼叫瓦斯會有冷凝阻塞熱水器管路的問題? 那麼厲害?

其實一般桶裝瓦斯,即使只在一樓,搞不好瓦斯軟管就有7-8公尺長了!
而一層樓高3公尺,3層樓也不過9-10公尺,根本不用管那麼多...
氣體沒啥重量,不會像水管因水重量而讓自來水推不上頂樓的問題,
頂多因流動時管壁造成阻力的耗損,只要瓦斯管的管壁夠平滑,即可減少耗損。

評分

參與人數 2威望 +10 收起 理由
twei + 5 謝謝你的分享
土撥鼠 + 5 太讚了,謝謝不吝分享

查看全部評分