發表於 2007-8-26 22:41:26
|
顯示全部樓層
打掉重蓋?
28天之後當然是把你在現場養護的試體拿到實驗室去
測抗壓強度喽! 就是把圓桶狀的試體放到機器上(叫什麼鼕鼕
我忘了), 壓到破裂為止, 破裂前的那一個值就是混凝土
的抗壓強度喽!
你跟混凝土公司訂的是3000psi的混凝土, 結果測試結果
只有2500psi, 理論上就是要退貨喽! 而退貨過程中造成的一
切損失, 也理當由混凝土公司吸收, 也就是說打掉重新綁札
鋼筋, 重新丁版模, 重新澆灌, 這當中所有的人工, 以及造成
的時間損失.
因為小弟在混凝土廠也不過短短半年不到, 所以也沒遇到
過實際像這樣的案例, 不過我想混凝土廠大概不會真的就這樣
乖乖的進行吧! 如果試體沒過, 八成會死馬當活馬醫的鑽心
測試, 或許還會有許多推託, ...........待我向之前的同事聊聊
之後再相告.
不過只要試體沒過混凝土廠的責任就跑不掉, 所以只要
你在訂契約的當時就具體要求試體測試(小弟之前服務的
混凝土廠的訂購合約書上就有"付款日期:試體測試通過後
一個月內期票"這個選項), 混凝土廠絕對會在配比上做加強
, 以確保試壓通過.
這不代表平常混凝土廠的品質就不到標準, 只是為了
成本考量, 通常配比只會到達品質的邊緣, 但是你做了試體
測試的要求, 混凝土廠為了避免萬一的糾紛, 自然在配比上
加強(例如: 你要3000psi的混凝土, 好! 我就給你水泥加到
3500psi的水準, 這樣不管怎樣壓都會過了吧!).
這就是為什麼說一定不要省那兩三萬塊的試體費用
的原因喽! 你防範於未然, 混凝土廠就更防範於未然喽!
小弟辭掉混凝土廠的業務工作已經一個多月喽! 現在
在職訓局上建築繪圖的課程, 各位有什麼問題多多提問喽!
這樣我才能去學校問老師, 把握這半年的時間.
我在台南, 如果有什麼聚會, 或者有建築物可以看,
也邀一下喽! |
|