post by ""trektaiwan""
如 hsiehlc 兄所言,木屋現場仍是以分離式最佳

搭配300升水箱確保 2home好友蜂湧而至時,用水無虞.

  


老杜兄:
我客戶會採用熱泵(應該是會向您採購吧 : ),
有些問題請教您:
1.能否熱泵設置於儲藏室,儲藏室門設計活動百頁,夏天開啓百頁冬天關閉。
2.主機能否設置於一樓樓板下方的挑高空間裏,又淨高需多少?副機安裝位置何處較適宜,主副機之間距離限制?

拍寫~~~一堆問題
ops:

27

主題

314

回帖

338

積分

註冊會員

積分
338
發表於 2008-8-18 20:52:55 | 顯示全部樓層
大和兄 :

1. 感謝一起來推廣熱泵

2. 熱泵若裝在室內, 主要要求環境要通風,需排冷凝水,
   冬天排冷時氣溫會更低幾度,不怕冷即可,其餘沒啥問題.

3. 若將熱泵主機置於儲藏室,不管夏冬,應該都要將百頁打開,
    以取得新鮮空氣提供熱泵製熱.除非儲藏室夠大.

4. 我有一位客戶裝置於地下室(20-30坪),所以冬夏取熱皆沒問題.

5. 一般熱泵僅主機一部,空調型才有主機與室內機的搭配.

6. 空調型的主機高度不限, 有利排水及不易碰撞到即可.

7. 空調型主機與室內機銅管儘量在10米以內,
    可以不用加灌冷媒距離越近效能越好.

8. 主機與儲水桶的距離也不要太遠,現在管料都不便宜.
    管路太長熱量散發也多.

問題多越好, 大家多提問題,多了解熱泵,

就知道熱泵其實沒什麼大不了.

百年穩定的架構, 不是該不該用,

而是要怎麼利用熱泵來幫自己省錢,節能,環保,救地球.
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

89

主題

2071

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10690
發表於 2008-8-19 09:55:51 | 顯示全部樓層
post by ""dahoo""


理查兄真有一套,地下室溼氣問題解決了。

也要感謝理查兄提供腦力激盪的機會
想出的點子雖沒能有效降低溼度,卻能改善室溫~~~

大和兄,您說沒法有效降低濕度? 這點我不是很明白,使用熱泵應該是可以同時降低溫度跟濕度呀? 還是您是在說其他的方案?
還有說真的,大家都有個先入為主的觀念認為我的地下室一定很濕,可是其實飛狼兄上次帶了個濕度計來測量,我地下室的濕度反而比戶外一樓更乾燥耶...很神奇吧?

26

主題

1253

回帖

4088

積分

金牌會員

積分
4088
發表於 2008-8-19 17:29:33 | 顯示全部樓層
post by ""hsiehlc""
[quote]post by ""dahoo""


理查兄真有一套,地下室溼氣問題解決了。

也要感謝理查兄提供腦力激盪的機會
想出的點子雖沒能有效降低溼度,卻能改善室溫~~~

大和兄,您說沒法有效降低濕度? 這點我不是很明白,使用熱泵應該是可以同時降低溫度跟濕度呀? 還是您是在說其他的方案?
還有說真的,大家都有個先入為主的觀念認為我的地下室一定很濕,可是其實飛狼兄上次帶了個濕度計來測量,我地下室的濕度反而比戶外一樓更乾燥耶...很神奇吧?[/quote]

是其他方案,
您的問題或許將來我也會遇上,因此想了一個不增加成本的方法:
利用透氣中脊排出熱氣時將地下室濕涼空氣吸引至屋頂與天花板的空間,
可以降低室溫也可使地下室空氣流通,空氣流通時就不會有溼度的困擾。至於效果就要看流量了。


最近有個同協3不5十就來電詢問住宅問題,還到您那參觀見習實作,這麼認真的童鞋 給他拍拍手 :

89

主題

2071

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10690
發表於 2008-8-20 10:33:48 | 顯示全部樓層
大和兄,您利用地下室濕冷空氣的點子又引發了我另一個想法,何不將熱泵主機裝在天花板上的空間呢?熱泵最需要熱空氣,如果放在悶熱的天花板,想必製造熱水的效率一定很好!而且還可以將排放出來的乾冷空氣直接排放到天花板下方當成空調呢! 一兼兩顧,摸鉿仔兼洗褲!

27

主題

314

回帖

338

積分

註冊會員

積分
338
發表於 2008-8-20 10:55:21 | 顯示全部樓層
大和兄,您利用地下室濕冷空氣的點子又引發了我另一個想法,何不將熱泵主機裝在天花板上的空間呢?熱泵最需要熱空氣,如果放在悶熱的天花板,想必製造熱水的效率一定很好!而且還可以將排放出來的乾冷空氣直接排放到天花板下方當成空調呢! 一兼兩顧,摸鉿仔兼洗褲!


Richard 這個想法是OK且合理.加上幾點考慮

1. 空間許可,安裝不難時 (包括冷風導管安裝, 水路進出)
2. 風管可考慮切換,冬天時朝外排出,其餘時間往室內排放
3. 考慮空調熱泵,則自行決定是否由室內吸熱,最具彈性.
4. 製熱時間多長也要考慮.一般家庭每天大約運轉3-4小時,大約可除溼5-6公升的水
5. 裝在天花板的製熱效能確實會比較高(幅射熱較大,溫度也較高,冬天也是)

有一個案例是在鐵皮屋內裝一體機,空間有40-50坪,吸熱全無問題,還可降低室溫.用水人數6-7人,一天運轉4-5小時.

其實美容院是最適合裝熱泵的場所.因為廢熱不斷產生,熱水需要量也多.移東補西,超完美!
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

26

主題

1253

回帖

4088

積分

金牌會員

積分
4088
發表於 2008-8-20 18:26:11 | 顯示全部樓層
大和兄,您利用地下室濕冷空氣的點子又引發了我另一個想法,何不將熱泵主機裝在天花板上的空間呢?熱泵最需要熱空氣,如果放在悶熱的天花板,想必製造熱水的效率一定很好!而且還可以將排放出來的乾冷空氣直接排放到天花板下方當成空調呢! 一兼兩顧,摸鉿仔兼洗褲![/quote]
好點子,給他寫起來 :  

26

主題

1253

回帖

4088

積分

金牌會員

積分
4088
發表於 2008-8-20 18:35:43 | 顯示全部樓層
老杜兄:
高海拔地區是否適用(例如拉拉山)
在木屋地板上鋪設5CM厚輕質水泥,再將水管設置其中(水泥散熱慢)
24小時運轉就有全天候的暖床設施囉?

27

主題

314

回帖

338

積分

註冊會員

積分
338
發表於 2008-8-20 22:06:45 | 顯示全部樓層
大和兄果然厲害... 不知輕質水泥的價格怎麼算....

歐洲有一堆應用是將"泳池熱泵"拿來加熱地板中的暖水管.
一台3HP(3馬力)的熱泵可以將整個大大的客廳維持在18-24度
冬天可是舒服的很.

2home中有位詹姆士先生的木屋,20坪大客廳也有裝暖水管喔!
他已裝了熱泵在沐浴上使用,我有先請師傅進出水口預留三通
接口讓他接暖水迴路,屆時冬天到時可將熱泵的熱水送入地板
的暖水管,客廳就很舒適了.

依大和兄的構想,若材料,施工都不麻煩,
那大家冬天可就舒服了.也可達成高冷地區取暖的目標.

高冷地區若在零度以上,一般熱泵也都不成問題,
若是零下而且持續低溫,就不建議使用空氣能源熱泵.
改用地源/水源熱泵都可以解決空氣熱能不足的問題,
如同今年北京奧運,其選手村,競賽場地的取暖
與熱水供應,清一色全是熱泵(主要從水源/地源取熱),
官方規定不可使用燃燒的方式制熱.這是一個極為進步的作法.

同學中有住高冷地區者,若打井可得取地下水,不用打到溫泉
或地熱泉(當然有最好), 只要打得到水(10度以上優) , 即可讓
熱泵利用地下水進行熱交換,將所需熱水做到60度.效能約可達
3.5-4.5之間.(輸入1度電產生3.5-4.5度電相同熱能,主要倍率來自熱交換)
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

26

主題

1253

回帖

4088

積分

金牌會員

積分
4088
發表於 2008-8-21 10:43:19 | 顯示全部樓層
對於熱泵產品有更深入的認識了
謝謝老杜兄的解說

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-20 12:31 , Processed in 0.055906 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表