樓主 |
發表於 2012-12-12 20:58:33
|
顯示全部樓層
71# 照像機
咱們社區之水井是 8” 管,100 m 深,使用 3 HP 馬力!
我們一直在猜:應是水源供應率不足,Pump 抽打一陣子後,就沒水可抽,安全開關因而跳脫!
sjju 發表於 2012-12-12 09:28 
那要設計延遲控制器,因為我的水井出水量約每小時1噸多,而馬達抽水量約2噸多,所以就設計一個延遲控制器

照片左邊為無融絲開關,中間為過負載保護電磁接觸器,右邊為24小時定時器(具有NO NC 接點) 另外增設一強迫啟動開關
定時器設定為動作1小時,未動作2小時,定時器走24小時就可工作8小時,所以當水塔液位控制器動作時才會啟動定時器工作,沒缺水時定時器未通電,所以在正常運轉中,定時器都會停在工作動作中
此系統及井水已用半年多了,水質清澈無乾渴的現象,前些日子請環保局來檢驗水質,真是一級棒

除了下面的三項超標,但是有查了網路關於 錳 的事件,應是無虞
http://www.pcc.vghtpe.gov.tw/old/docms/60401.htm
至於 大腸桿菌及生菌數 參考就可 因為不很高,水燒開了就OK了,而且水質 濁度及硬度 都很優
所以後兩項也有可能取樣時污染到 |
評分
-
查看全部評分
|