各位大大, 請教一個問題: 我的鋼構屋有一面對外牆需作1小時防火時效, 承包廠商說必須用鋼板+噴灑岩棉. 但車子來灑一次岩棉, 要價近10萬. 我說:夠厚的石膏板或矽酸鈣板不就可以達成1小時防火?承包廠商說: 政府有規定, 外牆防火時效不能採用分間牆的方式? 這是對的嗎? 有無較便宜的方式可以作對外牆的1小時防火?感恩!!

1

主題

108

回帖

142

積分

新手上路

積分
142
發表於 2012-7-16 13:15:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 farmstead 於 2012-7-17 20:53 編輯

1.一般具一小時防火時效室內輕隔間牆是不可以用在外牆上
2.有一種強化纖維外牆板系統具有一小時防火時效(dowell board),使用方法由外至內為外牆板+防潮毯+9mm強化纖維板+c型鋼(岩棉)+9mm強化纖維板,這樣的工法已可取得外牆用一小時防火時效證明
田宅工程有限公司  02-29588193  0952393820[url=https://www.facebook.com/farmstead

46

主題

1427

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
17733
發表於 2012-7-16 13:17:35 | 顯示全部樓層
砌磚牆或RC牆可以嗎?
不要想太多, 玩就對了. 最好一路給他玩到掛!

9

主題

842

回帖

5386

積分

遊客

I go go

積分
5386
發表於 2012-7-16 13:57:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cn3298 於 2012-7-16 14:07 編輯

鋼構大樓的主體工字樑柱就是噴防火被覆.
直接噴在鋼樑和鋼板上(濕式的類似泥漿,乾式的玻璃纖維棉(身體會癢比較不建議)),
記憶中防火溫度達千度.防火時數看厚度,
鐵管表面薄薄一層泥漿沒刮乾淨氧氣乙炔無法切斷鐵管...............
這是保護建物主體的最後一道防線,所以和石膏板矽酸鈣板隔間防火不同.

要便宜直接找小包商.
要"證明"需找承包商(也是貿易代理商.)

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2012-7-16 14:52:38 | 顯示全部樓層
你可能是農舍
建築物與地界線小於3公尺嗎???
法規規定農舍地界線小於3公尺不能開窗&要用防火>1小時建材
外牆若RC造或磚牆造(目視就是防火建材)不用防火證明

或廠商已經備有防火時效證明的建材文件
(先問廠商有證明否最好時效一年內)
例如(外牆用防火建材):水泥板.鋼浪板,濕式水泥牆等材料...
這防火證明是報公所
逐層勘驗必備文件

評分

參與人數 4威望 +21 收起 理由
鳥迷 + 9
山林雅境 + 4
移民 + 3
copy + 5

查看全部評分

5

主題

119

回帖

573

積分

註冊會員

積分
573
發表於 2012-7-17 17:52:31 | 顯示全部樓層
我能幫你.15mm石膏雙面中間加岩棉就能有1小時防火證明.看你的需求再做變化.參考我.專業廠商~~~
欠老婆一份簡單的生活

10

主題

479

回帖

2804

積分

高級會員

積分
2804
發表於 2012-7-18 15:40:53 | 顯示全部樓層
我先說明一下好了!
簡單來說,如果你是RC、磚造均免附證明。除外均屬新工法,需取得內政部營建署新工法的認證。
再分類一下,室內外牆面最大差別就是有無通過風雨等耐候性試驗。若有通過風雨等耐候性試驗,就屬室內外均可使用之防火牆面。若無通過風雨等耐候性試驗,則屬室內牆面。
一般所謂輕隔間,矽酸鈣、石膏板、水泥板等輕隔間牆面大部分屬室內牆面............

室外牆面大部分屬鋼板+岩棉+矽酸鈣板等複層式牆面,或是中空水泥板等單一構造體有一定厚度以上之牆面。

如果是單純板材繫酸鈣板、石膏板、水泥板等板材,屬耐燃性材料。加上防火棉等一定構架材料後才會變成一小時防火時效牆面...........要分清楚!

鋼板+防火披覆有一小防火時效嗎?我好像沒見過!要記得請廠商提出新工法的認證(包含施工的架構圖說)。

評分

參與人數 4威望 +20 收起 理由
鳥迷 + 9
山林雅境 + 4
移民 + 2
copy + 5 謝謝說明

查看全部評分

9

主題

842

回帖

5386

積分

遊客

I go go

積分
5386
發表於 2012-7-18 19:37:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cn3298 於 2012-7-18 20:03 編輯
我先說明一下好了!
簡單來說,如果你是RC、磚造均免附證明。除外均屬新工法,需取得內政部營建署新工法的認證。
再分類一下,室內外牆面最大差別就是有無通過風雨等耐候性試驗。若有通過風雨等耐候性試驗,就屬室內 ...
yellow1 發表於 2012-7-18 15:40

看厚度,可達3小時以上.
鋼構大樓那層泥漿灰色就是防火被覆材質.
防火披覆功能在防止大樓發生火災時,建築物主體不受高溫破壞"鋼性及結構"
火災後只要將那層"防火被覆"刮除重新噴上新的既可.
如
高雄85國際廣場
台北101.
機房
許多大賣場(鐵皮屋)的鋼構樑柱表面粗糙那層就是防火被覆.
............................................
不是RC或SRC的鋼構大樓就要噴上防火被覆或防火漆

1

主題

108

回帖

142

積分

新手上路

積分
142
發表於 2012-7-19 09:11:47 | 顯示全部樓層
8# cn3298

1.版主所指似乎是外牆 一小時防火時效,
2.若是外牆一小時防火時效,872f457f 版大及yellow1版大所指均為正確
3. cn3298 版大所指應是鋼骨結構的梁柱結構防火時效的處理方式
4.若是外牆防火時效採鋼版+防火披覆的方式,這種施工方式確實沒見過
請參考
田宅工程有限公司  02-29588193  0952393820[url=https://www.facebook.com/farmstead

8

主題

500

回帖

3578

積分

金牌會員

積分
3578
發表於 2012-7-19 09:24:59 | 顯示全部樓層
http://fire.archi.com.tw/rp9911/rp99114.htm
建築物防火及避難設施法規制度探討
撰稿人:李玉生/內政部營建署建管組副組長
【防火耐燃材料之材料設計、製程、測試及工程應用研討會】
【清華大學材料科學中心‧1999年11月】
在台灣的土地上  我就是想蓋木屋