220V 的電線是兩條還是三條???

[複製鏈接]

7

主題

37

回帖

192

積分

新手上路

積分
192
發表於 2013-3-2 22:54:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2home已大致完工,日前DIY浴室天花板,順便裝了一台220V的暖風機,卻發現水電工只拉兩條電線,裝上去也運轉正常,可是印象中,220V應該都是3條電線才對,請問各位大大,2條電線的220V接到有漏電功能的無熔絲開關,如果漏電會跳脫嗎?

4990

主題

1萬

回帖

2萬

積分

管理員

積分
24361
發表於 2013-3-2 23:04:29 | 顯示全部樓層
220V 一般是兩條,另外一條是中性線! 中性線主要是要分離出110V 電壓用的,並不是接地用的.

有甲級資深水電師傅說台電供電給住家是單相三線220V的電源,住家需電有二,一為110V,另一為220V。
110V的電就從單相三線220V的電源線中的2條火線中的任一條與第三條的中性線組成單相2線110V的電源供電。
需用220V的電就直接引用台電的220V供電;但接地就不要直接接用該220V供電的第三線(既中性線),
理由有二:1.該220V中性線的目的與作用是為了110V的電力需求,並不是作為地線供接地用。

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608101000938

評分

參與人數 4威望 +45 收起 理由
sjju + 5
無殼蝸牛 + 5
陳青 + 20
swu1 + 15 動作快又熱心的站大!

查看全部評分

14

主題

398

回帖

7058

積分

遊客

常青少年

積分
7058
發表於 2013-3-2 23:12:43 | 顯示全部樓層
2home已大致完工,日前DIY浴室天花板,順便裝了一台220V的暖風機,卻發現水電工只拉兩條電線,裝上去也運轉正常,可是印象中,220V應該都是3條電線才對,請問各位大大,2條電線的220V接到有漏電功能的無熔絲開關,如 ...
小劉 發表於 2013-3-2 22:54


220V接2條電線是可以正常運轉,漏電斷路器通常也是110V、220V兩用,可以按鈕測試一下。不過要確定你的暖風機有經過漏電斷路器,沒接中性線還好,沒接地線就很不好,有漏電斷路器不代表就不需要接地。

評分

參與人數 3威望 +43 收起 理由
sjju + 5
陳青 + 8
2home + 30

查看全部評分

360

主題

6489

回帖

6萬

積分

新手上路

積分
64938
發表於 2013-3-2 23:24:40 | 顯示全部樓層
黑面另提一個問題 --

110V 的電線是兩條還是三條???



圖片連結自 勞工安全衛生研究所/危機四伏的插座

不要被黑面搞混了, 請點選勞工安全衛生研究所/危機四伏的插座 看說明.

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
wangsj1968 + 6

查看全部評分

黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

4990

主題

1萬

回帖

2萬

積分

管理員

積分
24361
發表於 2013-3-2 23:31:26 | 顯示全部樓層
110V 一般是二條,也就是 火線 和 中性線 ,至於第三個洞的地線,可能就是屋主要自己拉!

在蓋屋時,最好就先把地線工程考慮進去!

台電提供的是中性線並非地線。地線與接地是住家自己要安設的。接地是要將銅條棒打進地底2~3米且最好有水流處再接地線到電器設備上。

接地工程實況
http://blog.xuite.net/jenner.huang/daddyboss/19616737


黑面另提一個問題 --

110V 的電線是兩條還是三條???



圖片連結自 勞工安全衛生研究所/危機四伏的插座

不要被黑面搞混了, 請點選勞 ...
黑面 發表於 2013-3-2 23:24

評分

參與人數 3威望 +40 收起 理由
sjju + 5
swu1 + 15 Good!
陳青 + 20

查看全部評分

14

主題

398

回帖

7058

積分

遊客

常青少年

積分
7058
發表於 2013-3-2 23:45:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 swu1 於 2013-3-2 23:47 編輯
黑面另提一個問題 --
110V 的電線是兩條還是三條???
黑面 發表於 2013-3-2 23:24

站大說得正確!有一點補充~
不管110V 還是220V,一個單相迴路就是兩條電線,只不過110V是用中性線來當迴路用,此時,第三條線指的是接地線。三相迴路,是另一種情形,另當別論。

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
陳青 + 8

查看全部評分

7

主題

37

回帖

192

積分

新手上路

積分
192
 樓主| 發表於 2013-3-3 08:29:16 | 顯示全部樓層
感謝各位大大,我的2home有設計接地線,打地基時也有埋入銅棒,但是接地線都是在綁鋼筋時,從鋼筋連接一條2.0mm的電線到電線盒,所以110V的插座就是從配電箱拉一條火線一條中性線再加上一條連接鋼筋的接地線。220V因為是從配電箱直接拉的,所以都只有兩條線,缺少接地線,請問現在我要如何生一條接地線,敲水泥露出鋼筋再連接?還是從接地箱再拉一條,可是我的電線配管都是小條的,不知道拉不拉的過?最後,如果沒有接地線會有什麼危險???

14

主題

398

回帖

7058

積分

遊客

常青少年

積分
7058
發表於 2013-3-3 12:57:10 | 顯示全部樓層
感謝各位大大,我的2home有設計接地線,打地基時也有埋入銅棒,但是接地線都是在綁鋼筋時,從鋼筋連接一條2.0mm的電線到電線盒,所以110V的插座就是從配電箱拉一條火線一條中性線再加上一條連接鋼筋的接地線。220V因 ...
小劉 發表於 2013-3-3 08:29


埋入銅棒裝接地線,連接鋼筋可以增加接觸面降低電阻,但不算正規的做法。電器利用鋼筋當接地點是錯誤的做法,因為鐵容易氧化生鏽,導電不良接地就沒作用,容易發生感電事件。接地棒要裝上接地線(一般是用綠色線),跟著配電管到所有用電的地方。你的熱風機如果是裝在天花板上的還好,如果是放在浴室地板上用,最好是把已有的接地線確實連到接地點。良好的電工配電作業,不會想把中性線和接地線搭接混淆。不知道這樣是否有回答到您的問題~

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
wangsj1968 + 6 行家裡手

查看全部評分

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2013-3-3 20:24:34 | 顯示全部樓層
2條電線的220V接到有漏電功能的無熔絲開關,如果漏電會跳脫嗎?小劉 發表於 2013-3-2 22:54

沒接地線,2條電線的220V接到漏電斷路器,一樣會跳脫。
漏電斷路器是看2條線的電流是否相同,若電流不同就會跳脫。

評分

參與人數 3威望 +40 收起 理由
swu1 + 15 good!
sjju + 5
黑面 + 20 專業.

查看全部評分

29

主題

380

回帖

2110

積分

高級會員

積分
2110
發表於 2013-3-4 15:41:37 | 顯示全部樓層
各位大大, 申請農用電的話, 台電也會一起有220V和110V的嗎?

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-23 00:31 , Processed in 0.057852 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.