各位先進專家:

我的建照柱子配筋圖(如圖一), 柱子除了周圍有箍筋外,每層周圍箍筋(3號鋼筋)外,中間也有箍筋穿過錨定,加強柱子結構的強度。最近我檢查基礎層鋼筋柱子箍筋照片,如附圖2。我發現現場柱子,除了周圍箍筋外,每層中間似乎沒有配3號鋼筋穿過錨定。想請教各位專家,我的柱子鋼筋箍筋方法是否正確嗎?



23

主題

108

回帖

3419

積分

金牌會員

積分
3419
 樓主| 發表於 2013-12-19 00:04:56 | 顯示全部樓層
更正,應該是柱子現場配筋是否短少?
先感謝各位網友專家的解惑

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2013-12-19 00:26:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 872f457f 於 2013-12-19 00:38 編輯

看不到中間之繫筋(可能沒綁到??)
主筋.....10支#7~0k
箍筋.....#3中間區間隔15cm上及下間隔10cm(一般為柱淨高之1/6)...沒量看不到
繫筋.....#3在箍筋中間要3支~沒有見到??!!

中間之繫筋看起來是有短少!!!(箍筋中間要3支)

另外箍筋彎曲閉合處
應該交錯對角瞻J(上下彎曲閉合處點不會在同一處)
鋼筋工全部穢韘b同一位置
這是鋼筋工基本動作
很不應該~!!



你鋼筋完成應該類似這樣才對
主筋.....10支#7
箍筋.....#3曲閉合處交錯對角瞻J
繫筋.....#3中間要3支

評分

參與人數 4威望 +63 收起 理由
alpha + 20 太棒了!
l70077007l + 16 太棒了!
QLULU + 15 太棒了!
姜姜好 + 12 太棒了!

查看全部評分

0

主題

352

回帖

4295

積分

金牌會員

積分
4295
發表於 2013-12-19 01:36:55 | 顯示全部樓層
872f457f 發表於 2013-12-19 00:26
看不到中間之繫筋(可能沒綁到??)
主筋.....10支#7~0k
箍筋.....#3中間區間隔15cm上及下間隔10cm(一般為柱 ...

再補一槍,箍筋135度彎鉤有的施作不確實,另外圍束區(#3@10cm)依圖上標示為上下各80cm,樑柱接頭的箍筋也是#3@10cm,這部分要特別注意!

評分

參與人數 5威望 +71 收起 理由
alpha + 20 太棒了!
872f457f + 8 太棒了!
l70077007l + 16 太棒了!
QLULU + 15 太棒了!
姜姜好 + 12 太棒了!

查看全部評分

23

主題

108

回帖

3419

積分

金牌會員

積分
3419
 樓主| 發表於 2013-12-19 16:22:57 | 顯示全部樓層
雞腿 發表於 2013-12-19 01:36
再補一槍,箍筋135度彎鉤有的施作不確實,另外圍束區(#3@10cm)依圖上標示為上下各80cm,樑柱接頭的箍筋也是# ...

感謝幾位前輩的建議。

綁鐵老師傅跟我說明,他說我的建照圖面是一樓柱子配筋圖。建照配筋圖沒有畫基礎層的柱子的配筋圖。目前他綁的柱子是基礎層,他用一樓柱子配筋為底稿,七號柱子數量與位置不變,箍筋部分,他不用三號鋼筋,而用四號鋼筋在四周加強,另外參考我的基礎層底部到一樓版位置超過190公分,相當於是一根大柱子插在很深的土裡。結構已經很強。另外每隻7號鋼筋底部彎折約1米,相當於一棵大樹的樹根在底部盤結。綁鐵老師傅這樣做已經超過20年,房子基礎都很堅固,沒有聽過有問題。使用執照申請也沒問題。一樓以上的柱子,他本來就會按照相關住子配筋圖綁。

我的建照配筋圖現況是: 樑跟版有基礎層配筋圖(當然還有二樓與三樓配筋圖),一樓到三樓的柱子有配筋圖,基礎層的柱子的配筋圖,似乎未明確指示是按照一樓柱子配筋圖,還是另外綁法。關於建照圖面的解釋,慎重起見,我還是請建築師詳加說明才好。

如有網友有類似的經驗,還請不吝分享。

73

主題

1898

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
20379
發表於 2013-12-19 21:46:35 | 顯示全部樓層
漿灌下去就來不及了…

23

主題

108

回帖

3419

積分

金牌會員

積分
3419
 樓主| 發表於 2013-12-19 21:58:07 | 顯示全部樓層
小漢 發表於 2013-12-19 21:46
漿灌下去就來不及了…

網友說的是,只能說營造施工水平與專業倫理,每個工班差異頗大。業主要相當留意。

我已經建築師與專業技師查證,基礎層柱子配筋,除非有地下室,原則上應該與一樓柱子配筋相同。關於柱子配筋沒綁好產生瑕疵問題,是違約也是工程問題,我會請營造處理。

還是感謝各位網友的關心與指正。

0

主題

352

回帖

4295

積分

金牌會員

積分
4295
發表於 2013-12-19 22:09:00 | 顯示全部樓層
cylin60 發表於 2013-12-19 16:22
感謝幾位前輩的建議。

綁鐵老師傅跟我說明,他說我的建照圖面是一樓柱子配筋圖。建照配筋圖沒有畫基礎 ...

不管如何,小弟認為鋼筋師傅犯了一個嚴重的錯誤,因為若發現圖面有問題應該反映給業主,怎可自作主張,還提出一堆謬論企圖掩飾,真是令人啼笑皆非!

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2013-12-19 22:23:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 872f457f 於 2013-12-19 22:48 編輯

說真的蓋屋隔行如隔山
施工者也很聰明會觀察監督者夠不夠專業
其實上述說的都是很基本的鋼筋綁紮方法
工班不想拆鋼筋了工錢製造麻煩罷了
說一堆又自己沒辦法反駁他~~!

其實現在結構設計安全系數都1.5倍以上
怎麼綁鋼筋都不會出太大問題
只是平平花這些錢
沒作到起碼的施工水準

ps:柱筋按工程慣例
     都是一直延伸錨定固定在基礎最底部(照1樓柱筋)
     不是工班特別優惠你ㄜ~!!
     還有那三根繫筋還是要求它綁上
     等模板封住地粱就不好施工了

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
yflin + 20 太棒了!只是平平花這些錢 沒作到起碼的施工

查看全部評分

7

主題

239

回帖

4084

積分

金牌會員

積分
4084
發表於 2013-12-19 22:41:33 | 顯示全部樓層
沒彎勾,偷工啦~
付錢的最大,
依照建築師施工圖,請建商拆模板重綁ㄚ~