找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 17171|回復: 37

鐵皮屋+白鐵煙囪+鐵壁爐 = 引雷擊? 求救求解

[複製鏈接]

67

主題

462

回帖

1123

積分

高級會員

積分
1123
發表於 2015-6-24 12:19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

我的鐵皮屋的鑄鐵壁爐(置於屋內石板岩地板上),上接白鐵煙囪約6米,突出於鐵皮屋(鐵皮屋未裝設避雷針)頂上約一米。

上週雷雨時應是白鐵煙囪被雷擊中。我正於屋內壁爐附近木地板坐於沙發上,見壁爐邊凌空迅間爆出一個一米半高、一米寬梭型火光

不知現在如何自救?

1. 鐵皮屋白鐵煙囪上架上避雷針?

2. 把白鐵煙囪斷開,斷開處另用絕緣材料接回。上截煙囪接地,型同避雷針?

3. 壁爐底墊上絕緣橡皮座,讓白鐵煙囪不再吸雷?

4. 鐵皮屋需接地線?

5. .......?????

站上大大大仁指點!

評分

參與人數 2威望 +40 收起 理由
鳥迷 + 20 可怕~我也有相同需求
蔡先生 + 20

查看全部評分

19

主題

530

回帖

4102

積分

金牌會員

積分
4102
發表於 2015-6-24 13:00:00 | 顯示全部樓層
買一條銅板埋大概兩米深接上電線拉到煙囪口固定,大地是最大的電容

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
蔡先生 + 20

查看全部評分

67

主題

462

回帖

1123

積分

高級會員

積分
1123
 樓主| 發表於 2015-6-24 13:17:19 | 顯示全部樓層
王小明 發表於 2015-6-24 13:00
買一條銅板埋大概兩米深接上電線拉到煙囪口固定,大地是最大的電容

白鐵煙囪一路接進屋內,連接壁爐。照王大作法,白鐵煙囪需要中間斷開嗎? 一旦遭雷擊,電還是會被引入室內石板地面附近嗎?

5

主題

1173

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22403
發表於 2015-6-24 13:28:57 | 顯示全部樓層
王小明 發表於 2015-6-24 13:00
買一條銅板埋大概兩米深接上電線拉到煙囪口固定,大地是最大的電容

多大多重的銅板 電線大小?

67

主題

462

回帖

1123

積分

高級會員

積分
1123
 樓主| 發表於 2015-6-24 13:53:42 | 顯示全部樓層
蔡先生 發表於 2015-6-24 13:28
多大多重的銅板 電線大小?

蔡先生也遇到一樣問題嗎? 能分享一下感想?

45

主題

1772

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22618
發表於 2015-6-24 14:25:47 | 顯示全部樓層
避雷針主要不是要讓雷打的 ; 是附近地表的電荷以免與雲上的電荷產生放電
或者 ; 運氣極佳---被大地選做尖端電極---高&導電 , 然後尖端放電給雷打

所以, 還是儘可能在外邊設避雷針吧 ~ 如果要設的話

評分

參與人數 2威望 +32 收起 理由
蔡先生 + 20
yflin + 12 我很贊同

查看全部評分

67

主題

462

回帖

1123

積分

高級會員

積分
1123
 樓主| 發表於 2015-6-24 14:41:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lakecharles2003 於 2015-6-24 14:46 編輯
lake22 發表於 2015-6-24 14:25
避雷針主要不是要讓雷打的 ; 是附近地表的電荷以免與雲上的電荷產生放電
或者 ; 運氣極佳---被大地選做尖端 ...


呃, lake大大, 這也好像是我搞不懂的地方
即使旁邊有避雷針,它也高於我的屋頂上白鐵煙囪,好像也不能豁免我的煙囟被雷擊??

所以lake大大的建議、綜合上面二位大大意見

我要 1. 煙囪接地 ,再加上 2. 旁邊不遠高於屋頂煙囪處再加一避雷針,引導大部份的雷擊於該處?

是這樣最佳嗎?

45

主題

1772

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22618
發表於 2015-6-24 15:04:14 | 顯示全部樓層
lakecharles2003 發表於 2015-6-24 14:41
呃, lake大大, 這也好像是我搞不懂的地方
即使旁邊有避雷針,它也高於我的屋頂上白鐵煙囪,好像也不能 ...

希望這個圖能解您疑惑......

評分

參與人數 4威望 +70 收起 理由
鳥迷 + 20 太棒了!
tomeplz + 20
蔡先生 + 20
maxroy + 10 太棒了!

查看全部評分

67

主題

462

回帖

1123

積分

高級會員

積分
1123
 樓主| 發表於 2015-6-24 15:17:14 | 顯示全部樓層
lake22 發表於 2015-6-24 15:04
希望這個圖能解您疑惑......

lake大,謝謝,但我資質駑鈍,看不太懂哩
我大致了解的是避雷針旁會有一個像是錐型保護範圍,但這保護倒也非100%? 即使旁邊高處設有避雷針,也不能100%豁免白鐵煙囪被擊中的危險?

2

主題

91

回帖

1039

積分

高級會員

積分
1039
發表於 2015-6-24 15:45:22 | 顯示全部樓層
白鐵煙囪本身就可以當避雷針...
上端拉一條實心夠粗銅線接地就可(拉離房子,埋入深濕地)
依照"法拉第電籠"的原理來說...人在鐵皮屋內是不用怕雷擊的...反而是外面的人...
接地不良(斷開)反而形成大電容做高壓放電(像火星塞)更危險

http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/CG ... age/FaradayCage.htm

評分

參與人數 3威望 +52 收起 理由
鳥迷 + 20 太棒了!
蔡先生 + 20
lake22 + 12

查看全部評分

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-21 02:23 , Processed in 0.084896 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表