發電機or市電

[複製鏈接]

4

主題

11

回帖

146

積分

新手上路

積分
146
發表於 2016-9-30 21:13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,颱風天停電了,我用發電機發電,本來想說一頭接發電機另一頭就接在家裡牆壁的插座,而把台電的總開關關掉,這樣應該樓下都有電,結果是什麼電也沒有,到後來還是要接延長線來用,搞的地上都是線,請問要如何才可以接家裡的插座上,還是說要請水電師父來修改線路,謝謝。

評分

參與人數 3威望 +48 收起 理由
mingming + 20
笨羊 + 20 感謝分享。
sjju + 8

查看全部評分

8

主題

615

回帖

7195

積分

遊客

積分
7195
發表於 2016-9-30 21:22:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jokych 於 2016-9-30 21:30 編輯

沒有你的配電圖,不知迴路分配方式..一般配電都會分多個迴路...
不過如有高耗電的 冰箱.冷氣等設備,發電機功率要夠.....

簡單的方式
可在總開關處加個 砸刀切換開關........
手動切換市電或是發電機.........比較安全...

就是這個,注意安培數有差....
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211203534071

評分

參與人數 3威望 +48 收起 理由
mingming + 20
笨羊 + 20 感謝分享。
sjju + 8 太棒了!

查看全部評分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
發表於 2016-9-30 22:25:09 | 顯示全部樓層
jokych 發表於 2016-9-30 21:22
沒有你的配電圖,不知迴路分配方式..一般配電都會分多個迴路...
不過如有高耗電的 冰箱.冷氣等設備,發電機功 ...

不會吧...要接發電機不是要用ATS開關的嗎?

評分

參與人數 2威望 +28 收起 理由
mingming + 20
sjju + 8

查看全部評分

217

主題

1488

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
10442
發表於 2016-9-30 22:29:57 | 顯示全部樓層
總開關照個相片貼出來看看,才能說明如何接

評分

參與人數 2威望 +24 收起 理由
mingming + 20
sjju + 4

查看全部評分

33

主題

1646

回帖

2萬

積分

新手上路

ECO

積分
22948
發表於 2016-9-30 23:33:49 | 顯示全部樓層
正確做法為裝ATS自動切換外線來源

手動的作法(先確你發電機能負荷全部用電量)

室內總電箱的總開關輸入端接2顆新總開關的輸出端

一個新增總開關的輸入端接台電電錶進來的電源線。

另一個新增總開關的輸入端接發電機的電源。

這2顆新增的總開關,同一時間只能一開一關或全關,若同時開會打架你准備花大條的

上面是最簡單的自己手動全面供電

還有一種是你家照明用電迴路是獨立的,那可以改發電機只給照明用或是再加上冰箱用,
不過這比較復雜。

評分

參與人數 2威望 +28 收起 理由
mingming + 20
sjju + 8

查看全部評分

67

主題

1012

回帖

3190

積分

金牌會員

積分
3190
發表於 2016-10-1 00:34:59 | 顯示全部樓層
這樣做是對的!!
可是對一半!

你應該知道家用電是先接220V然後分接出兩組110出來吧!

那你知道有一條是接地的嗎

發電機出來的電力必須清楚知道哪一個是可接地的,然後你也只能用在其中一組110V

想延伸到全部??
那你的發電機必須能夠發電220才行!

你的設備沒提供清楚~

不需要像其他人所說的使用特別切換電箱,相信你是要臨時使用,燒壞發電機也不是我的事!

發電機有最高可使用的功率,一旦使用過高的話~
例如使用發電機來開電熱水器,那你就要擔心線圈或是電路板燒毀~
燒毀後就是整台報廢!!!


使用發電機接市電,基本上都是用在單樓層無電可用的時候才會這樣搞!!

評分

參與人數 5威望 +78 收起 理由
maxroy + 10 太棒了!
mingming + 20
sjju + 8
alpha + 20 太棒了!
蔡先生 + 20

查看全部評分

反璞歸真,重新開始!

別再給我評分了~要丟就丟零分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
發表於 2016-10-1 08:31:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2016-10-1 08:33 編輯

颱風畢竟一年來沒有幾次,會停電大概也就那麼幾次,要相信台電外勤的員工颱風天是很辛苦很努力的在拼命啦...

自從將NB當成桌機使用之後,家裡的UPS已經成了廢物(蓄電池放那麼久大概早就再見啦),停電的當下趕快把手中的工作清理一下,該存檔的快存檔,然後就可以關機囉...

不贊成直接將發電機所發出的電由插座匯入,原因是插頭插座的接觸面就那麼的寬,通常設計規格是低於15A時使用。而插頭跟電線之間的接觸面是不是有良好的處理也是要考慮的方向。

由插頭匯入的電力在那一個迴路理論上應該是會有電的,沒有電可能的原因是沒有先確認插座的火線是那一條(如果有按電工施工法則的話會在較短的那一端),萬一插反了就變成將發電機所發出來的電拿去接地導掉了,當然其它的插座還是沒有電壓。

使用上述的方法真的要很小心,因為長時間負載的情況下,供電線如果線徑不足的話很容易發熱,停電就已經夠可憐了,如果再火災那不是更慘嗎!

評分

參與人數 3威望 +48 收起 理由
mingming + 20
sjju + 8
蔡先生 + 20

查看全部評分

8

主題

615

回帖

7195

積分

遊客

積分
7195
發表於 2016-10-1 08:35:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jokych 於 2016-10-1 08:40 編輯

Ats 這個我不是很懂,板主的需求是 停電時,切換到發電機電源,
我以為 手動閘刀是最簡單,省錢,安全的方式,回路內 確保只有一個電流供應

其實 非常常停電的話,延長線 接一接,最省,只是臨時的難看而已

評分

參與人數 2威望 +24 收起 理由
mingming + 20
sjju + 4

查看全部評分

31

主題

1094

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13719
發表於 2016-10-1 11:50:34 | 顯示全部樓層
jokych 發表於 2016-10-1 08:35
Ats 這個我不是很懂,板主的需求是 停電時,切換到發電機電源,
我以為 手動閘刀是最簡單,省錢,安全的方 ...

ATS  , 應該叫做 自動切換開關 , 是一種可以確保同一時間只能有 台電 或是 發電機 接到一組負載 , ATS大致上有兩個開關  , 中間有一組帶馬達的機械裝置 , 轉動馬達可以台電ON , 發電機 OFF ,或是 台電OFF,發電機ON , 確保發電機的電力不會 倒灌 到台電的供電系統, 當然 , 如果把發電機和附載接錯 ,還是有危險  , 所以有搭載發電機的用電戶 , 台電送電前都會來現場勘驗

評分

參與人數 2威望 +24 收起 理由
mingming + 20
sjju + 4

查看全部評分

9

主題

161

回帖

9368

積分

遊客

沾衣欲濕杏花雨 吹面不寒楊柳風

積分
9368
發表於 2016-10-1 12:45:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mingming 於 2016-10-1 12:53 編輯

發電機... 要5萬元左右....
ATS..要1萬元左右...
額定輸出功率....才夠..冷氣 冰箱 抽水馬達.....使用...

一般夜市發電機只給照明用....


我都用電瓶
12V 3W LED

我都用電瓶...12V 3W LED

評分

參與人數 3威望 +44 收起 理由
m6895ing + 20
啄木鳥 + 20
sjju + 4

查看全部評分