146445查看 84回復
打印 上一主題 下一主題

申請農用電力;單相or三相 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2010-3-17 10:43:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
請教對此問題有深入了解的同學。如何決定要用單相或三相。
我只知道單相的電表底度是20度,三相的電表底度是60度,至於其他優缺點,或決定因素一概不知,有請專家解惑,先謝謝啦
耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上,領我在可安歇的水邊。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2010-3-17 10:55:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# 高樹新移民a
之前小舅子蓋的農舍怕將來不夠用申請三相的,結果現在只住丈人&丈母娘及外傭一人,光是電費一次最少六千多,最多竟然多達一萬多...
要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

3#
發表於 2010-3-17 11:39:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2# eastern
謝謝eastern的寶貴資訊。可是怎麼會這樣,聽鄰居說他每個月只有幾十元電費,怎麼會差這麼多。
聽說農業用電比較便宜,可是遍尋台灣電力公司的網站,找不到農用電的費率。
如果不超過基本度60度,應該不會很貴吧
耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上,領我在可安歇的水邊。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2010-3-17 12:13:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-17 14:30 編輯

台電沒有所謂農業用電
電費計算方式是以表燈或裝置用電(契約)來分

而農業用電實際上應該是"農業動力用電".......就是一種契約用電
必須檢具證明向台電申請並簽訂用電契約,才會減免部分基本費
詳見下列網頁
農業動力用電範圍及標準

契約用電除了流動電費每個月另有基本電費
契約容量愈大基本費愈高,但每度電的電費不管平日或夏日都只有2塊多.........用電量大的才划算

契約容量是依據設備容量訂定
比方說抽水馬達2KW契約就是2KW
且首次辦理每1KW須繳交台電線路補助費2199元
另外用電期間台電會定期檢驗
無故增加設備沒有向台電提出申請
被發現會依照實際容量追討1年電費
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2010-3-17 12:19:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我最近也為了電的事很頭大

其實我們少量用電還是依照目前空地照明(表燈用電)較划算
因為電表離貨櫃屋太遠,可能產生壓降電力不足
所以想改三相
但土地改三相必須有設施.......而且要簽契約
每個月繳基本費不划算
契約容量又不能簽太小(超過會被罰)

除非以住宅來申請就可以表燈三相來計費
但必須以貨櫃屋申請門牌號碼
我擔心未來申請農舍會有問題
所以目前還是加裝變壓器擋著先啦

使用道具 舉報

Rank: 2

6#
發表於 2010-3-17 13:07:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如何決定要用單相或三相,依照你農業用電實際上用途吧!
例如單純應用是資材室電燈及插座開關及簡易生活電力,單相電錶夠用了
但如果是常態應用大馬力抽水馬達或資材室裝置冷氣〈凍〉設施那就可以考慮三相電錶
保險作法是請水電商計算大大實際使用用電在決定吧!

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

7#
發表於 2010-3-17 13:16:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小弟的親身經歷.給您參考!
小弟土地在台北縣三芝鄉.土地取得2年.
剛取得土地立即申請單向220V電源.花費18000元.
後來因為蓋了溫室.設備需要三向220V電源.
於是從新申請.又改裝了部分電力設施.花了60000元.
之前電費每2個月約1500元.用電的設施有抽水馬達.自動噴水馬達.電燈.
現在每2個月約5000元.用電設施除了上述之外.還有溫室自動控制所有設備.
監視系統.電腦網路...
小弟曾經比對過家用電費.
每一度用電費率比家用電費增加10~15%.
曾經問過台電為何用電度數單位價錢不同?
他們也無法說的非常清楚.
不過.可以確定的是比較貴就是了.
閒訪山林覓蘭蹤.偶遇芷香藏林叢. 問花寒暑知何感.任綻任謝任飄零. 歡迎大家來小弟的FB粉絲團批評指教!!!! https://www.facebook.com/Max999orchids

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2010-3-17 13:17:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
還是沒搞懂ㄋㄟ,單相跟三相除了底度 20度 跟 60 度外有何不同?是不是有 220V 的電就必須要三相?
保護地球, 大家一起來 !

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

9#
發表於 2010-3-17 13:23:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
還是沒搞懂ㄋㄟ,單相跟三相除了底度 20度 跟 60 度外有何不同?是不是有 220V 的電就必須要三相?
文川 發表於 2010-3-17 13:17


單向與三向的不同之處.您可以看看牽近來您農地的電線杆上面.
有4條線的大電線就是三向.有3條大電線就是單向.
單向電流比較不穩定.對於大功率的電器設備不好.
閒訪山林覓蘭蹤.偶遇芷香藏林叢. 問花寒暑知何感.任綻任謝任飄零. 歡迎大家來小弟的FB粉絲團批評指教!!!! https://www.facebook.com/Max999orchids

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2010-3-17 14:27:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 開花的樹 於 2010-3-17 14:29 編輯

家用電一般都是單相3線
分出二種電壓.......110V/220V都有

但三相通常是220/380V
申請三相電若要供一般家庭電器使用
那麼就必須加裝變電器,將220轉為110

除非有使用三相馬達或用電總量很大會導致電壓不足
否則使用單相電就可以了
我們家庭用冷氣也是220V
三相電因為伏特數較高,所以電器運轉時可以很容易帶動
但用電量(電費)三相與單相是相同的喔
我們家中因為有使用幾組馬達......所以把家用電增設為三相
電器馬達壽命可以久一點,電費也不會增加
但農場就不行了
因為家庭用三相可以使用表燈,而農地申請三相就必須使用契約用電
每個月必須增加基本費喔