6223查看 12回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 自來水水表接出的問題 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-12-9 23:58:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽


自來水拉好之後一直沒使用 最近終於有時間可以開始用
這出水口是6分的,我要接上一般用的4分水龍頭,

我用PE管的快速接頭來接這個出水口的6分管,但是接不緊,水壓太高一下就噴飛了,

請問這個出口6分水管是PE管嗎? 要如何和一般PVC管接在一起呢?
把他當PVC管處理就好了嗎?(PVC的溶劑/噴火槍加熱 )

請各位指導指導 感謝
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2013-12-10 01:19:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
鐵絲綁一綁就好了.

鐵絲綁在水管(軟管)上留個頭, 再利用這個頭與硬管綁緊即可...
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2013-12-10 08:30:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 km8332 於 2013-12-10 08:37 編輯

PE管的內壁十分光滑,用鐵絲綁的話,水壓強一點就會脫落。
PE管不適用PVC溶劑。
PE管與PVC管有專用轉換接頭。
請參考:
http://www.2home.com.tw/bbs/foru ... hread&tid=16018
一般水管多是PVC的。
看您的照片,應該是將PE管(黑色的)直接套在PVC(灰色的),這我試過,用鐵絲綁再緊,內部塗溶劑或矽膠都耐不住水壓。
如果黑色管是軟質的PVC,就簡單多了,用鐵絲綁或直接用PVC溶劑都可以。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2013-12-10 09:36:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
進水端是不鏽鋼管,為何要塞一小段PE管??
建議直接改成較容易取得的PVC或不鏽鋼零件,較能承受自來水高水壓

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2013-12-10 09:42:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
廣ㄟ 發表於 2013-12-10 09:36
進水端是不鏽鋼管,為何要塞一小段PE管??
建議直接改成較容易取得的PVC或不鏽鋼零件,較能承受自來水高水壓

其實我也看不懂他們怎麼了,一下不鏽鋼管,一下PVC再來就藍色的管子,要證明自己功力很厲害,也不是這種玩法。

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2013-12-10 11:02:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我這水表水公司接好的時候 就已經有那一小段pe管了(我也不是很確定他是不是pe管,很硬,但沒pvc硬),
討厭的是,我去另外買pe管專用接頭-->接上去後一開水就噴飛了...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2013-12-10 11:32:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chi0525 發表於 2013-12-10 11:02
我這水表水公司接好的時候 就已經有那一小段pe管了(我也不是很確定他是不是pe管,很硬,但沒pvc硬),
討厭 ...

藍色pe管割開,套住之彎頭應是6分雙邊內牙,
買個2分之一(4分)pvc套6分(4分之3)銅外牙接頭纔止水帶接上,之後就可以接4分pvc硬管了.

pe管專用接頭,除非二邊管外徑有差異,或者您可能沒有接好迫緊,
專用接頭應該是不會嘖才是.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2013-12-10 13:49:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
copy 發表於 2013-12-10 11:32
藍色pe管割開,套住之彎頭應是6分雙邊內牙,
買個2分之一(4分)pvc套6分(4分之3)銅外牙接頭纔止水帶接上,之 ...

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111014549986



我在露天拍賣上找到這個東西 看起來是真的六分雙邊內牙沒錯
我晚點再去試試看 感謝各位網友意見
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

9#
發表於 2013-12-10 19:58:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB


終於搞定了 原來是我笨蛋 忘了裝pe快速接頭裡面的塑膠墊圈 .....難怪pe管快速接頭抓不住pe管... 裝上去後就不會漏水

再來的問題---->

1.直接把這個pe快速接頭埋到土裡面/灌混泥土 不知道會不會有問題??

2.如何將pe管直接轉 90度 or 180度呢? pe管很硬,無法直接轉,也不能向pvc硬管一樣用加熱方式來轉彎。


使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2013-12-11 16:53:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pe接頭埋到土裡面沒有關係,日曬越少越耐用,
但是最好不要灌混凝土,增加往後維護換裝的困難性.

您這個自來水錶頭後只為了個水龍頭使用?
彎頭的使用與選擇,pvc有多樣化,非得在pe管想破頭的原因?
水龍頭前裝彎頭是否容易多了!

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自來水水表接出的問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-18 00:17 , Processed in 0.051856 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部