樑柱構材尺寸的選擇,除了考慮載重外,會不會產生挫曲,也是一個考慮重點,樑柱接合是另外一個重點,依您的陳述(Q3),外牆C型槽鋼似乎是垂直配置,建議改為水平配置,如此可降低鋼柱的無支撐長度,至少可避免側向挫曲,不然可能須考慮採用較大的鋼柱尺寸,避免細長比太大,隔間牆也建議配置前述水平C型槽鋼,若考慮成本因素,隔間牆不配置水平C型槽鋼的話,那只好將外牆H鋼柱的腹版與水平C型槽鋼作垂直配置,盡量降低風險,還有農舍若位處迎風帶的話,風力載重不可忽略,以免造成樑受軸力時,引發的p-δ效應,至於Q4所示配置(假設該圖比例正確),我想參照混凝土雙向版鋼筋配置觀念,短向為主筋的觀念,應該可行,但仍須注意部分樑的無支撐長度是否過大,Q5將C型槽鋼放倒配置,雖然可以減少地板厚度,但因沒發揮槽鋼特性,抗彎能力會差很多,若硬要這麼配置,那間距就必須較密,而圖示方鐵的接法,若是用自攻牙螺絲去鎖,那安全性堪慮,或許採用對鎖會比較好一點,銲接也可以,但要注意銲接的品質控管. |
-