1997查看 3回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問地窖問題 [複製鏈接]

Rank: 8Rank: 8

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-12-14 20:52:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 lola 於 2013-12-14 23:31 編輯

想要請營造廠在地基部份,有一區不要填土,幫忙空下來,作地窖用,以後可以存放醬菜...但想請問站上大大們,這樣是否會影響到結構? 地基填土的主要目的是?  

PS.農舍建築物本身是2樓而已.
2

查看全部評分

生活是生生不息的傳承!
https://www.facebook.com/lolathl

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2013-12-14 21:31:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1.不會
2.加大上方承載
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2013-12-15 08:46:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果地窖施工時
基礎版與地樑接處接縫安裝裝止水帶
防水效果更好
如來不及就請土水師傅防水層作好一點
及內部請水電師傅留照明燈配線
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

4#
發表於 2013-12-15 19:05:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
一區不填土的話,基礎下的應力分佈會與設計時的假設不同,不過應該還好,至於填土的作用,小弟不太清楚,或許是為了省下模版的費用,並消化基礎開挖的多餘土方,若基地地下水位很高時,填土增加的重量可抑制地下水的浮力,一般而言,未開挖地下室時,水浮力過大的問題較不常見,但在大樓建築,因為開挖地下室,筏基又未填土,地下水浮力的問題就顯得很重要,通常會在筏基頂版完成後,灌水以抑制浮力.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問地窖問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-18 05:28 , Processed in 0.050901 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部