這是笨蛋才會做的事(不是我接的).而且是昨天就接短路.
也因為這樣今天中午再去看時才發現.馬達會抽水20至30秒後就停止,.過3到5分鐘又會啟動20~30.一直反覆如此.
後來我將浮球這一回路(約50米)縮短為30公分.驚奇的現象發生.不會抽抽停停了.
所以應該是浮球這一回路有問題,
一.浮球的微動開關接點不良.
二.約50米2.0的線老化或壓接頭氧化.
因趕兩點上班所以沒繼續研究了..
請各位高手們再判斷有沒有其他的可能會造成這樣情形..謝囉..
這在查看看線路的品質...
一般來說..超過50米..就建議使用中繼電磁閥來控制!
我的作法是超過30米就需要了<<<看最終負載的大小而異...
而水塔的符球開關故障>>會出現開路狀況 主要是接點生鏽
以至阻抗過高..有機率會如你以上的說法之問題狀況類似!
另一種模式是..彈片生鏽造成無法正常彈脫...
其他在無料又急用方式處理!可以噴wd 40 除鏽潤滑有的可以救起來..
及某些角度可以噴到接點部份...不小心就復活了..
但是查出是此問題!那還是備料更換吧! |
-