發表於 2012-3-27 09:53:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |正序瀏覽
家裡面有三分、四分的黑色塑膠軟管,為了接水龍頭所以使用了四分的,但是四分的水管較重,因此後段就使用三分的軟管。現在的問題是...這兩段水管間接頭的部份會滴水,就覺得很討厭,請教各先進,類似的問題如何解决?

使用道具 舉報

萬分會員

LINE : batman1155

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

22#
發表於 2012-3-27 22:49:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 aotsen2004 於 2012-3-27 22:51 編輯
認真的去量了一下手邊有的金屬管,得到以下的結論...
3/8"的白鐵管外徑是17mm,而1/4"的白鐵管外徑是13mm,所以可能的組合是一頭使用3/8"的鐵管加上一個3/8"->1/4"的內牙接頭,接上一段1/4"的白鐵管。明天來去水電行 ...
smhu 發表於 2012-3-27 21:28

smhu大大 這裡有賣一些 接頭 給您參考~~http://www.coir.url.tw/products_list.php?cPath=8_30&page=2
他第1頁 也有些 接頭!
1

查看全部評分

LINE : batman1155    電話: 0900-521155

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

21#
發表於 2012-3-27 21:45:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
20# smhu


水電材料行可能沒有!..
要找專門賣..油壓材料行..或是冷凍材料行..
配管材料行..
....這算玩玩研究一下...

還是去買園藝用軟管ㄟ快速轉換頭...
一般家庭五金店..就可以找到!!...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

20#
發表於 2012-3-27 21:28:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
認真的去量了一下手邊有的金屬管,得到以下的結論...
3/8"的白鐵管外徑是17mm,而1/4"的白鐵管外徑是13mm,所以可能的組合是一頭使用3/8"的鐵管加上一個3/8"->1/4"的內牙接頭,接上一段1/4"的白鐵管。明天來去水電行問看看,老天保佑有這麼奇怪規格的reducer....

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2012-3-27 21:27:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
好啦...偶拿游標尺量了一下,小的內徑是12mm,大的內徑是16mm,所以再來呢?
smhu 發表於 2012-3-27 21:05


  五分管對四分管....5/8 vs 1/4   對吧!

那用13mm/pvc硬管...套藥管(舊型藥管)...   就這種配法...

其他的套法是...13mm pvc 硬管套>>一般家庭馬桶水箱的進水管..
白色塑膠硬管..外徑為13mm可配合 13mm內徑ㄟpvc 硬管..
並且上膠..+束夾..或是綁緊就可以做出..大小頭轉換被插接頭..
這也很省ㄛ!!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2012-3-27 21:13:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2012-3-27 21:26 編輯
12#
因此四分的水管內徑真正只有三分,而三分的水管的內徑大約只有兩分,以套入硬質塑膠管的方式來解决,有點...欺負偶三腳貓功夫的味道...
smhu 發表於 2012-3-27 18:38

一般硬管不能用塑膠管,太厚了! 要用金屬管,但若你找得到夠薄夠力的塑膠管也OK,
我就有把洗衣機進水管,接個金屬管+束環,(洗衣機進水管沒接頭可固定在水龍頭)
金屬管再接4分軟管+束環,4分軟管再套在水龍頭上+束環。
因為洗衣機進水管彈性不夠,很難烤過後擴管,
我那是金屬硬管的外徑是和洗衣機進水管內徑差不多,
金屬管雖然比4分管內徑細了點,但照樣可以逼緊,
而那支金屬管...其實是壞掉掃把柄的鋁管。
要不然,那麼長又要含接頭的洗衣機進水管,價格不便宜,也可能買不到。

因為你3分4分管都是黑色軟管,這種軟管彈性較大,應該可以燒烤後擴管。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2012-3-27 21:05:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
好啦...偶拿游標尺量了一下,小的內徑是12mm,大的內徑是16mm,所以再來呢?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2012-3-27 20:19:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 rdmigo 於 2012-3-27 20:39 編輯

13# smhu
1.


我看..這樣好了.... ...我要表明清楚一點.

先弄個規格來看看...研究一下..要如何輕鬆進管..並能
配大配小...我配~~配~~配~~~
1.

2.手畫圖..

13mm(1/2) pvc 管...內徑13mm外徑18mm (不考慮公差部份)
16mm(5/8) pvc 管...內徑18mm外徑22mm <<一般配電管(薄管)

所以三分轉四分用13mm管接...
三分燒烤一下..四分直接套入..並全用束夾固定...
因你所用規格(內徑)待了解..
而以上是舉例作法...重點是很省coco 用萬能鐵線...更省!!

補充...一般噴藥的pvc硬管(藥管)  也可以拿來..當接管..套軟管..來使用!
管材資料...比較特殊用管.
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2012-3-27 20:16:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
14# taiuanlang

偶就是在3分的部份漏水...鎖不緊...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2012-3-27 19:56:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 taiuanlang 於 2012-3-27 20:00 編輯
1# smhu
老大你要的應該是這種『大小軟管連接頭』吧!
http://item.taobao.com/item.htm?id=14579319958&

setlinso 發表於 2012-3-27 15:22

對啦!就是這個,又好裝,又好拆,不必工具、黏膠,絕不漏水,又不怕拉扯,一個才30元而已。

到B&Q或花市就買得到了。有大小尺寸,多買幾個不同大小的回家試試看,用點力氣擠得進去就可以了。

我記得不管3分或是4分的黑管,兩端都要用4分的接頭比較合。
1

查看全部評分