本文章最後由 黑面 於 2010-1-25 18:07 編輯
...當您是新開挖的基地,可在地底不同點的線引上14mm2線的設備'電力及通信接地
也許您會認為跟避雷線並接引上,會把雷的電引到其他接地設施,那是多慮的,只要您接地電阻確認是低於5歐姆的話,電是往電阻最小最短的路徑跑
照像機 發表於 2010-1-25 12:31
我讀照相機大的文帖, 把地底兩字標為重點.
在地面以上,絕對不能把避雷與其他接地設備相接.在地底的合格接地點才可以接在一起.
又, 接地棒一段. 如果以單純並連的計算, 如下:
次數 接地棒增加數 接地棒總數 接地歐姆值
1 1 100
2 1 2 50
3 2 4 25
4 4 8 12.5
5 8 16 6.25
是不是應該修改如下
接地材質有銅板及接地銅棒;接地銅板一般放在地基開挖底怖放,接地棒也是或者開挖一米深的長溝,接地銅板,棒要多少的量是依據您的地質不同而增減,例如埋一支直徑5分1.5米長(打入地底)接地電阻為100歐姆,每隔1.5米並連一支會降為50歐姆,正常情況下每並連一次會遞減一半電阻,如果並連到第五次, 其電阻就在6.25歐姆左右
如果接地棒都是100歐姆的話. 要達到10歐姆, 總共需要10支接地棒, 要達到5歐姆, 總共需要20支接地棒.
還是, 大地接地有更多的因素該考慮? 實務上, 都是要用量的去確認吧?
黑面沒有實務經驗, 只是想藉由討論多了解一些..
有興趣的朋友還可以參考消基會的報導 --
http://wais.ee.kuas.edu.tw/energ ... /safety/safe7-6.htm |
|
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
|
|
|
|