17926查看 38回復
打印 上一主題 下一主題

請教水電達人-電線夠力嗎? [複製鏈接]

Rank: 8Rank: 8

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-1-23 20:53:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
有請水電達人,幫忙解惑

小弟要用攪拌機發酵作菌,發酵完後,要用抽水機抽發酵菌施肥果樹
因此用電先後順序為:
1.攪拌機(約1安培左右)
2.九如SP500H抽水機

目前小弟自製一條白扁線(2 X 1.6mm)延長線,長度忘了多長
想用電時再插下圖的插座


而這個插座,原先已插電用一台中型冰箱,而這插座電線是接下圖這個電座20A(不來呷??電閘??)
按這裡顯示圖片

攪拌機與抽水馬達插這個自製的延長線
按這裡顯示圖片

附上九如SP500H抽水機
按這裡顯示圖片

請教水電達人,這樣的電源線夠力嗎?可以用嗎?(攪拌機+冰箱;抽水機+冰箱)
因地點離家裡有點距離無法隨時再那顧
怕攪拌機一直運作,或抽水機運作而走火

有勞水電達人批評指教
感恩

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2013-1-23 21:27:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 olivehsu 於 2013-1-23 21:32 編輯

抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13<20
不放心的話,建議線徑換成2*2.0mm
建議不要三個同時一起使用,就絕對安全。 1# tbs

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2013-1-23 21:35:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
距離也是問題,太長不好

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2013-1-23 22:05:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13
olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27


謝謝olivehsu大大指教
請教抽水馬達為何算8.6A呢?
攪拌機、抽水馬達、冰箱不會同時運作,
固定用電是冰箱,因此會是『攪拌機+冰箱』或者是『抽水馬達+冰箱』
另請教2*2.0安培數是?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

5#
發表於 2013-1-23 22:08:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
距離也是問題,太長不好
padouva 發表於 2013-1-23 21:35


感恩padouva大大提醒
2*1.6mm白扁線長度待小弟量過之後,再來請教大大們

感恩各位指教
祝 各位喜樂平安

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2013-1-23 22:37:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13
olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27

照公式算是ok但有兩件事不要忽略'
一'抽水馬達'攪拌機'冰箱都有瞬間啟動電流的問題'這點是計算用電安全不可忽略的'另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座'能使用無容絲開關最好
二'電線配線的距離是很重要的'配線距離過長會產生壓降的問題'壓降產生電線的安全電流就降低'器具使用電壓越大電流安培數越小'可參考照片中馬達標示牌的說明'110v及220v的安全電流是差距很大'安培數大小是決定使用電線線徑大小的依據
1

查看全部評分

不會拿鋤頭的農夫

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

7#
發表於 2013-1-24 20:13:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 tbs 於 2013-1-24 22:01 編輯
照公式算是ok但有兩件事不要忽略'
一'抽水馬達'攪拌機'冰箱都有瞬間啟動電流的問題'這點是計算用電安全不可忽略的'另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座'能使用無容絲開關最好
二'電線配線的距離是很重要的 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-23 22:37


感謝 山中鋤頭熱心解說

如另外拉一電源線和下圖箭頭所指地方,共用那無容絲開關,這樣可行嗎?

還是電源線一條接50A另一條接20A
(原先2*1.66mm白扁線留給攪拌機用,與冰箱共用電插座)

今天忙完抽空去量了距離,白扁線長度為7米,不知這樣OK嗎?

謝謝各位大大們熱心指導

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2013-1-24 22:36:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
共用無熔絲開關OK'但就如所標示要接在20A的負載側'7M算是短的很安全'看照片您的開關是2P的如果是110V電源'小小建議有機會可改成1P的'因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用'線徑的大小有一定的安全電流'( 可上網查一下線徑安全電流 )'開關的設置要與線徑的安全電流匹配'如果是1.6mm的線原則上是使用15A的無容絲開關'如此一來有過載時開關才會過載跳脫'配線的距離如是2.0mm線徑(含)以下超過50M'電壓降問就要注意曾經目睹用2.0mm的電線當臨時電源線(70M)的距離'使用電鋸不到10秒整條電線瞬間閃燃用電安全不可不慎
不會拿鋤頭的農夫

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2013-1-24 22:46:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
新挖的井.各裝2/1p及10p兩個深水馬達..10p單獨一個電箱.那天抽6小時後,打開電箱要關閉時,感覺得到熱熱的溫度,觸摸開關及無熔絲開關.明顯的溫差...請較這是正常的嗎?挖井老闆說是正常,因為電流在走會產生溫度,..但還是怕怕的.要如何得知是在範圍內..因為是外行,也不知要怎麼問?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

10#
發表於 2013-1-27 00:37:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
共用無熔絲開關OK'但就如所標示要接在20A的負載側'7M算是短的很安全'看照片您的開關是2P的如果是110V電源'小小建議有機會可改成1P的'因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用'線徑的大小有一定的安全電流'( 可上網查一 ...
山中鋤頭 發表於 2013-1-24 22:36


感謝山中鋤頭達人解說

今天去B&Q找1P無鎔絲開關,上下各只有一個螺絲可以鎖,請教1P的應如何接2條線呢?
也順便看了白扁線看了2*2.0MM和電覽的價格每米只差1塊,是否買電覽更安全?(因線徑更厚,每芯有更多銅線)

提外話,依大師指示GOOGLE線徑安全電流找得資料,也google白扁線得知SPEAKER WIRE
看了家裡的電線竟然也有SPEAKER WIRE的白扁線,實在怕怕的

用電真的得要很仔細

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請教水電達人-電線夠力嗎?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-17 18:16 , Processed in 0.056545 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部