洩壓閥如何導水? [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-10-6 00:43:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
這是我的燒柴爐,感謝2home的夥伴分享,讓我在今年年初有信心裝下去。



上圖中用紅色圈起來的就是洩壓閥。

按這裡顯示圖片

洩壓閥的近照。

按這裡顯示圖片

我的問題是當爐內壓力過大時,洩壓閥會出水,這時地面上就像上圖「地上積水」,有2home的朋友做過「怎樣在洩壓閥上加上管子之類的,把洩壓閥的水導出,避免滴得到處都是水」嗎?

使用道具 舉報

萬分會員

LINE : batman1155

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-10-6 03:04:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 aotsen2004 於 2014-10-6 03:09 編輯

沒作過 ~ 但是 小弟 假設 如下 !!

用 耐高溫矽膠管 把它整個套住 應該可以吧 !!

像這個 >>>http://mypaper.pchome.com.tw/unihome183/post/1321023410

套住後 水 應該會 順著 管子 流下來 ~ 下面 在用 水桶 承接 !!

如果 怕 蒸氣 出不來 ~ 就 矽膠管 中間 剪 1~2個洞 ~ 讓 它 洩蒸氣用 就應該可以了!!


LINE : batman1155    電話: 0900-521155

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

3#
發表於 2014-10-6 04:58:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
洩壓閥拆下來,看管徑多少`何種螺牙類型?
將管路延伸出去,最後在裝上洩壓閥,將水直接流到外面
這想法不知可可行?注意洩壓閥安裝方向喔!!!!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

4#
發表於 2014-10-6 07:37:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
先看看止水帶是不是有問題


洩壓端的出水口要高於進水端的水位
也就是不會因壓差的關悉,使桶內的水流出來
進水端的水位粉高或是使用加壓馬達就無解

使用道具 舉報