如果要合法立案 , 內部的隔間裝修需要做一些變動(包含走道寬度,門寬,通風開窗等) , 尤其是 ''護理之家'' 屬於甲類場所 , 消防方面的要求高很多 , 除了防火建材的使用外 , 防火隔間(指天花板上面)要求更高 , 你第一個面臨的問題是 ''使用執照變更'' ,許多使用類別並不一定可以變更成 H4 類別 , 有些縣市有總量管制 , 這些需要請建築師或是相關代辦人員查清楚
再來 , 你打算開幾床 , 需要多少組 ''維生設備'' 需要多少護理師和照護員 , 你的主管機關衛生局有規定所謂的 ''照護比'' , 依照床數算出需要多少護理照護人員 , 加上三班制及''依法休假'' , 大概是算出來的 3.5-4 倍 , 轄區的消防隊和安檢小組會常常來關心 , 每年有兩次的''消防設備檢修申報''(這個需要消防設備師) , 兩次的 ''自衛消防編組演練(這個需要防火管理員) , 熱水鍋爐須要 ''小型鍋爐操作員'' (不過這個不一定要 , 很多年都沒被關心過 , 也需壓力鍋爐都查不完了)
還有 , 每年衛生局都會有一次評鑑或是督導考核 , 你要準備一大堆的資料 , 還要回答需多 ''幹XX'' 的無理問題 , 不過也一年被糟蹋一次而已
以上是新北市的標準 , 花蓮也許簡化許多 , 最後的考量 , 你的訂價策略為何 , 開業初期佔床率會偏低 , 你有多少資金可以撐 |
-