[綜合討論] 關於空地照明用電的小電桿位置 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2019-3-22 11:55:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
農地B有建物合法農舍一棟,台電的大電桿位在農地B,
農地A現況無建物,想要申請空地照明用電,
因為不想在農地A插台電的大電桿破壞景觀
農地A如果只插小電桿,距離農地B的大電桿太遠也無法接電
現在有一方式
農地B是認識的,他願意讓我插小電桿,這樣就可以接到台電的大電桿
然後我再用暗管把電線接到我的農地上,這樣以後資材室就有電可用
請問
農地A的照明用電,接在農地B的小電桿上(農地B願意簽同意書給我)
這方式可行嗎?
謝謝

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

2#
發表於 2019-3-22 15:45:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
最近新房屋建照剛下來,申請臨時用電時,順便向台電現勘設計人員,詢問了樓主這個提問。台電人員的回應是:
1.既然是農地,為何要申請空地照明?應該直接申請農田用電即可。
2.資材室是水泥板搭建嗎?僅擺放農業資材?還是已具備居住事實?
3.用戶自備桿與台電電桿最長接戶線距離是35公尺,特殊情況可延伸至40公尺。
4.農地B已有合法建物(有門牌號碼),再申請空地照明(用地號申請)須有明顯間隔或圍籬,對方願意做嗎?
5.電表供電範圍是固定的,在申請用電時就要標註畫出。且"不得"私自轉接電源至它處使用!
6.既已違反供電契約,該出借方同意書等同無效!
這位台電先生的疑問和解釋應該非常清楚了吧!而且他說最近台電一直被行政院相關單位、立委、媒體質疑農地違章供電浮濫的問題,等於是被盯上了!所以以後這類申請案件和違章供電處哩,會越來越嚴格和主動。