我最近在研究利用自然循環,想著如何利用煙囪效應, ,將室內空氣引導到屋頂上排放 ,
請問各位高手, 排氣管直徑和煙囪效應 ,是成正比還是反比?
還有煙囪長度,是否和排氣能力成正比?
如果我在屋頂上安裝一個迷你型直徑20公分免動力抽風機 ,下方直徑慢慢縮小到1英吋 , 長度6米是否還有效果?
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2011-7-5 07:52:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
不看好這樣子的設計咧,煙囱做得越高效果會愈明顯沒有錯,可是那些底部的溫度都是么夀高的,這種效應才會明顯有氣流出現的哦...
一般來說通風換氣分成兩種方式,局部排氣與整體換氣。局部排氣是利用抽(排)氣機將不想要的東西透過氣罩將小範圍的污染物捕集,利用導管傳送到排放的地方去。而整體換氣(舒適通風)則是使用最低的成本將室內的空氣送到室外去,利用壓差補充室外的空氣進來,達到換氣的目的。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2011-7-5 08:29:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# 4w
排氣管直徑和煙囪效應 ,是成正比還是反比?

兩者無關!但通風流量約與管徑平方成正比。
還有煙囪長度,是否和排氣能力成正比?

說得沒錯!是煙囪高度!
如果我在屋頂上安裝一個迷你型直徑20公分免動力抽風機 ,下方直徑慢慢縮小到1英吋 , 長度6米是否還有效果?

可能還有點微弱氣息!
1

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2011-7-5 13:15:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
目前住的地方
即使是盛夏
入夜後還是會掉到24-26度左右
我是利用5-600元的抽風機架在窗戶上
把戶外的冷空氣抽進來對流
有時還會冷到爬起來關電扇呢

最近是有想找風力強又靜音的風扇
讓整個屋子都能涼快一下

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2011-7-5 19:37:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
3# sjju
可能還有點微弱氣息!


看來還是實際實驗才能得知
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2011-7-5 20:33:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
6# 4w


為何要縮小? 徒增阻力
雲淡風輕

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2011-7-5 22:08:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# 4w


前陣子裝了一台Regency燒材壁爐,安裝師傅說八吋直徑煙囪至少需要四米長,
每轉彎45度,必須增加60公分長度。
燒材時廢氣自動會被煙囪吸上去,而不會洩漏到室內。
所以,煙囪長度與排氣的吸力是正向的關係,管徑縮小應當和轉彎同樣會增加阻力。
壁爐的燃燒室體積不到0.3立方公尺,但是一間十坪大的室內空間千百倍於此,
如果沒有動力,恐怕換氣率不足?
假日農夫,學習中!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2011-7-6 07:40:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
5# 4w

4W 帥哥求證之精神值得敬佩!
建議不用再耗費心力、物力來實證了!

通風量與系統中最小口徑處之口徑的約 2 次方成正比就對了!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2011-7-6 07:42:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
7# wayneshen57
煙囪長度與排氣的吸力是正向的關係

不是「長度」的問題!是「高度」的問題!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2011-7-6 15:29:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
為何要縮小? 徒增阻力
6# Ericg89127

站在工程施作上, 管子直徑小比較好埋管, 站在建築成本上 , 細管成本低些