[綜合討論] 請教電箱規劃 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2023-4-17 11:10:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |正序瀏覽
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-17 11:43 編輯

家裡貨櫃屋正在洽談

目前正在規劃線路,所以想請教



上圖右側電表處為舊有架構....小弟看不出電表到那顆50A的線徑多少

電錶處本來有一個地線被剪斷,這地線是否有照規範施做也不清楚






紫色的地方是目前規劃(配電箱2是貨櫃屋內的電箱)

用14平方的線,從電錶(電線桿)走PVC管埋地約8米長(這需要挖多深?@@),拉至貨櫃屋內

貨櫃屋總閘用40A的,低於電錶總開關





然後每個無熔絲開關的入電都用14平方(有必要嗎?)

然後基本上所有的都用5.5mm線(還是其實2.0單芯就夠用了XD)


室內3個110V插座盒,1個冷氣專用220V,1個電燈開關

然後室外1個110V插座盒,1個220V電焊機專用(這兩個獨立保險絲)
但這些都會放在同根PVC管內...

不知道這樣規畫如何?



另外請問這樣規劃,地線有需要特別粗的嗎?

另外還有貨櫃本身會和4根大概打入土壤內50~60公分的粗鋼筋焊起來,接地這玩意是要獨立再打根銅棒?還是拿貨櫃屋主體當接地


我怕我規劃的太多餘了..XD
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

22#
發表於 2023-4-19 16:36:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
挖塞,貨櫃屋水電報價超高
要用全防漏電3P帶地線的設計
20呎櫃

4個110V
2個220V
2個燈具
1個開關

報3.5w了
成本算的出來,但技術算不出價
不懂市場行情價

使用道具 舉報

Rank: 4

21#
發表於 2023-4-19 12:10:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
蘇高登 發表於 2023-4-19 11:46
1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水 ...

感謝大大詳細解說,這樣了解了

那邊偏遠山區,就像個小村落,可能水電都太隨興了

上次覆電把電錶內蜂窩給拆了,結果連地線都給剪了

使用道具 舉報

Rank: 1

20#
發表於 2023-4-19 11:46:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-19 10:28
馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水的馬達都建議在電源端接漏電斷路器
3.電磁開關是控制馬達啟動/關閉使用
4.印象中線路走法 電源端-電磁開關(電磁電驛)-漏電斷路器-馬達
5.水塔浮球(一條線掛兩顆球):水塔沒水-浮球開關拉下送電給電磁開關-電磁開關啟動內部電磁鐵吸住接點島通上下接點送電給漏電斷路器-送電給馬達抽水

迴路建議
電錶出線給50A
50A下方同時接兩組迴路A.B
A迴路:5.5平方-20A或30A-電磁電驛-漏電斷路器-馬達
B迴路:14或8平方3C(含地線)拉到貨櫃屋內開關箱

有些水電固執或偷懶,建議拿法規去請教他,如果水電堅持那就請他"照法規"

以上供您參考

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

19#
發表於 2023-4-19 11:18:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
黑白線其中一條, 會經過浮球開關,再接到馬達(控制無水啟動,水滿停)

使用道具 舉報

Rank: 4

18#
發表於 2023-4-19 10:28:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-19 11:28 編輯
蘇高登 發表於 2023-4-18 21:06
馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)
...


馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

本來想說一口氣照規範走,連馬達的無熔絲也改成電磁開關+漏電保護器

目前僅知道深井馬達只有這兩條火線拉到電箱.....
這兩條線怎走我就不知道了@@
上面還有個水塔浮球..


水電爸爸那集我有看到..

這樣我得和貨櫃那邊講清楚室外的配線地線不要同迴路
不過我這樣好像外行指導內行XD

使用道具 舉報

Rank: 1

17#
發表於 2023-4-18 21:11:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-18 17:16
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以 ...

戶外建議裝含漏電功能無熔絲開關
通常是地線又拉給別的迴路使用才會跳
110V漏電斷路器原理是:火線出去多少地線就回來多少,通過地線與火線的電流量有短少~代表漏電~立即跳脫
建議去看youtube"水電爸爸"其中有一集有介紹

使用道具 舉報

Rank: 1

16#
發表於 2023-4-18 21:06:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...

馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)

使用道具 舉報

Rank: 4

15#
發表於 2023-4-18 17:16:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以才需要漏保嘛?@@

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

14#
發表於 2023-4-18 14:18:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 同學 於 2023-4-19 10:03 編輯
dcage123 發表於 2023-4-18 13:43
如果那個總閘是14平方的

那我突然想到一件事


我隔壁用過,電流45a沒錯,直接接總開關,看電盤跑很快有點恐怖
蓄熱式的20a左右
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報