家裡貨櫃屋正在洽談

目前正在規劃線路,所以想請教



上圖右側電表處為舊有架構....小弟看不出電表到那顆50A的線徑多少

電錶處本來有一個地線被剪斷,這地線是否有照規範施做也不清楚






紫色的地方是目前規劃(配電箱2是貨櫃屋內的電箱)

用14平方的線,從電錶(電線桿)走PVC管埋地約8米長(這需要挖多深?@@),拉至貨櫃屋內

貨櫃屋總閘用40A的,低於電錶總開關





然後每個無熔絲開關的入電都用14平方(有必要嗎?)

然後基本上所有的都用5.5mm線(還是其實2.0單芯就夠用了XD)


室內3個110V插座盒,1個冷氣專用220V,1個電燈開關

然後室外1個110V插座盒,1個220V電焊機專用(這兩個獨立保險絲)
但這些都會放在同根PVC管內...

不知道這樣規畫如何?



另外請問這樣規劃,地線有需要特別粗的嗎?

另外還有貨櫃本身會和4根大概打入土壤內50~60公分的粗鋼筋焊起來,接地這玩意是要獨立再打根銅棒?還是拿貨櫃屋主體當接地


我怕我規劃的太多餘了..XD
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2023-4-17 12:42:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請問50A只有一條過來40A 這樣這邊會有220V?

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2023-4-17 13:57:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-17 14:05 編輯
joy5160 發表於 2023-4-17 12:42
請問50A只有一條過來40A 這樣這邊會有220V?


小弟只是怕圖面太亂,畫個示意圖(而且只有火線部份)..XD

實際上220V是2條的

110V是一條




水線和地線就沒畫出來



主要在於無熔絲開關的安培和線徑搭配
而且這次應該會全面更換防漏電型的無熔絲
水塔的改成電磁開關+漏電開關

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2023-4-17 18:02:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這樣的佈線與我那老屋,未申請較大功率電錶有相似之處

原近來總開關30A(四十多年屋齡),只將它換成40A的

本來有兩處冷氣220V插座出口,一個改為電熱水器使用,並且不能同時使用!

廚房有時後電熱水壺與金鋼爐一起使用,開關的總開關就跳脫了!

由於一週只使用一次,就將就了十餘年了...
要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2023-4-18 00:33:09 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 00:34 編輯

eastern 發表於 2023-4-17 18:02
這樣的佈線與我那老屋,未申請較大功率電錶有相似之處

原近來總開關30A(四十多年屋齡),只將它換成40A的

我電表上面是寫200A
但因為電錶處的閘要改成能用75A的22mm線相當麻煩。

我研究了一下在台電規範上得多出斷電閘在前端。變成整個電箱要重新改。

所以最簡單只能保留50A的總閘

而貨櫃屋又不能大於電表的50A..
所以只能這樣設計QQ

冷氣只有一台應該只會吃10A出頭還好

電焊機確定是吃23A去了...可能變成關冷氣用電焊機,或是電焊機功率開一半

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2023-4-18 01:19:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1.建議先去查看電表出來的線徑,原則上後端要等於小與前端的線徑
2.設備接地的部分,建議買一根三米接地銅棒打在貨櫃屋旁邊,頂端再用14平方米接地線拉到貨櫃屋電箱、馬達電箱並與箱體接地
3電線桿倒貨櫃屋之間,建議走高架的方式,除了避免不小心被挖到日後P V C電管有破損也容易察覺。如果要埋底下印象中好像是60公分實際還是要去查一下法規,因為考完試我就忘記了
4抽水馬達20安前端裝一顆漏電斷路器,貨櫃屋內部用電如果不會碰到水就不用裝漏電斷路器
5.貨櫃內的無熔絲開關,建議裝兩顆30安與一顆20安就夠了
6.八平方的線可以用到33安14平方的線可以用到50安
7.30安的無熔絲開關,上下都用八平方就可以了
8.二十安的無熔絲開關只是供給110的插座使用,建議用2.0平方
9.雖然你有兩顆30安,還是建議冷氣與電焊機不要同時使用
以上供您參考
PS我最近也正在買地,如果你有貨櫃屋的訊息能否於我分享謝謝你

使用道具 舉報

Rank: 1

7#
發表於 2023-4-18 01:20:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
j忘了說我在台南,也將需要找貨櫃屋
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030018
更多法規供您參考

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2023-4-18 05:58:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-18 00:33
我電表上面是寫200A
但因為電錶處的閘要改成能用75A的22mm線相當麻煩。


照張電表,到最大開關,這段的相片大家參考一下
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報

Rank: 4

9#
發表於 2023-4-18 08:28:38 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 08:48 編輯

同學 發表於 2023-4-18 05:58
照張電表,到最大開關,這段的相片大家參考一下


目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規矩整理

電錶下總開關---抽水馬達---110V

綠色那條是電錶上的水線..當初怎用這配色我就不知道了

現在才發現馬達的地線怎沒看到XD..不過那顆馬達是深井的,是不是在地底已經算自體接地了

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2023-4-18 08:33:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-18 08:36 編輯
蘇高登 發表於 2023-4-18 01:19
1.建議先去查看電表出來的線徑,原則上後端要等於小與前端的線徑
2.設備接地的部分,建議買一根三米接地銅 ...


因為我想說整個貨櫃都是鐵的,又放在戶外,感覺好像有漏保安心點?
不過不知道漏保會有啥缺點就是
漏保裝電磁開關是放在電磁開關前端??




要挖60公分那麼深阿

因為我們是梯形地,好像再拉根電杆比較不方便

就像電線桿在1F......貨櫃屋在B1那種概念


小弟購買貨櫃的在基隆這頭,推薦起來有點遠就是